舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 18301|回复: 22

北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

[复制链接]
发表于 2009-6-8 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:北京尊宝成商业中心(宝马4S店)
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司
施工日期:2009年5月
施工单位简介
      
北京欣纬林盛工程技术有限公司隶属欣纬林盛环保科技,成立于2007年3月,是一家专业从事环保能源系统的创新与开发、设计、技术培训、服务的高新技术企业。旗下拥有地板采暖事业部、中央空调事业部、太阳能事业部,并在重庆、太原、天津、青岛等城市设有办事处;同时作为多家世界知名品牌供暖/供冷设备代理商。

北京欣纬林盛工程技术有限公司拥有雄厚的技术实力和一批高、中级专业技术人员,所有的员工都经过专家培训,在市场推广及施工安装方面,具备丰富的工作经验,此外我们还拥有北京市建设委员会颁发的特种工程(地板采暖)专业承包资质证书,安全生产许可证等。


到目前为此,北京欣纬林盛工程技术有限公司成功设计、安装了北京紫庐别墅、北京碧水庄园别墅、北京玫瑰园别墅、中国国家大剧院、北京大学图书馆、北京钓鱼台国宾馆、青岛东海路9号、中欧论坛永久地址、天津泰裕园别墅等上百个项目的地暖系统和热水系统工程,在北京暖通行业具有较高的知名度,也是您最值得信赖的朋友。


一、项目简介与要求:
1、该项目位于丽泽桥商圈,紧临西三环, 项目占地面积约8.4万平方米.由北京尊宝成汽车销售公司和德国宝马汽车共同投资,一层至三层为宝马汽车中国旗舰4S店 , 四层至六层为德国宝马汽车公司办公场所及VIP客户会所. 其采用地面供暖的区域为宝马汽车展厅和检测中心,总铺设面积约为:5940平米。
2、该项目采暖系统为独立分房供暖,地采暖系统热源取决于直燃机组,其供水最高温度为60℃。
3、在室外温度在-12℃时室内空气温度须保证在舒适温度(18℃--22℃)范围内。
4、由于该项目为汽车展厅和检测中心,应考虑地面承载比常规层面高。
二、方案设计
(一)、结构组成

jpg

jpg


jpg

jpg
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:35:00 | 显示全部楼层

回复: 北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

(二)温度控制方式:
电子分区控制
本项目可采用每组分集水器区域设定温度值自动调节开启或关闭控制方式(见图)该控制方式是普遍使用的一种控制方式,控制精度不高、感受室温灵敏、安装方便,需要外接电源。适用于房间控制温度要求不高场所。

jpg

jpg



(三)、设计说明:
1、设计依据:本设计依据甲方提供的条件、采暖通风与空调调节设计规范GBJ19-87、北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/01-49-2000)、中华人民共和国地板辐射供暖技术规程行业标准(JGJ142-2004)、低温热水地板辐射供暖系统施工安装(03K404)等。
2、设计内容:
(1):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18℃(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
(2):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn=0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9℃,累年最低日平均温度-15℃
根据以上公式室外温度为:-12℃
(3):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60℃。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:50℃
(4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热=Q1/F1(W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W)(取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
(5):有效地面散热量的计算:
qf  = 5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpj-tn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
          qf -单位地面面积辐射传热量(W/m2);
          qd -单位地面面积对流传热量(W/m2);
tpj-地表面平均温度(℃);
tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
tn-室内计算温度(℃)
根据以上公式本系统的实际有效散热量为:582120W
(6):系统最大阻力的计算:
pa = m×(pa/m)
pa — 阻力
m — 回路长度
pa/m — 阻力系数(根据行业标准JGJ142—2004规程)
根据以上公式系统在0.35m/s的流速、满流量的情况下最大阻力为:33363.00pa
(7):系统流量的计算:
           kg=qf×0.86÷a
式中:kg — 每小时流量;
         qf — 单位地面面积辐射传热量(W/m2);
         a — 管路中供回水温差
根据以上公式本系统的流量为:50062kg/h
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 08:38:00 | 显示全部楼层

回复: 北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

(四)、加热管的平面布置:
根据以上计算出来的数据并为保证地面的舒适度,本方案中所用地采暖的部份均采用300mm×300mm、250mm×250mm、 200mm×200mm和150mm×150mm管间距盘管。(具体布置方式见附件:施工平面布置图。)

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 08:39:00 | 显示全部楼层

回复: 北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

三、相关材料介绍
1、隔热保温板:

jpg

jpg


保温板是阻挡热量传递、减少无效热耗的元件。在本工程中本公司,保温板均采用是国产挤塑保温板,厚度为20m m,容重为42公斤每立方。可承受行走压力最高至2.5kN/m2 。

2、分集水器:

jpg

jpg


分集水器是将入户的采暖热水分配到各房间的供暖支路。在本工程中考虑各回路的水力平衡,本公司选择的是铜制分集水控制器。

3、地面加热盘管:

jpg

jpg


地板采暖的加热管道是循环热水,加热地板的主要命脉。在本工程中选用的是德国oventrop生产的辐照交联聚乙烯阻氧型(PEXC)的管材。该管具有高温下的抗蠕变性、内表面光滑、热稳定性好、杰出的防腐性能、高挠性、高抗冲压性、流动噪音小等优点。

4、房间温控器:

jpg

jpg


温控器是来感应房间温度并传输信号的元件。本工程中选用的是德国oventrop电子房间温控器,通过感应室内温度来执行流量的大小,达到所设值的温度。致使做到节能的标准。

5、电热执行器:

jpg

jpg


电热执行器是在房间恒温器感应到室内温度时来自动关闭系统流量.本工程中选用的是德国oventrop二点式电执行器。

6、边角保温条:

jpg

jpg


边角保温条是补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩的元件并也是防止热量从墙面散发的保温条。本工程选用的是国产聚乙烯泡沫塑料。它具有焊接胶粘、非常低的可燃性。

7、反射层:

jpg

jpg


反射层是防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气保温层浸入加热层的元件。本工程中选用的是国产无纺铝箔布反射膜。

8、其他辅助配件:
钢丝网采用3MM*50MM*50MM规格。在加热盘管穿过门洞、伸缩缝及出地面时加有PVC波纹护套管,在供水管上装过滤器,在回水管上装单向流量阀,并在供水干管上加装温度计和压力表。在连接分集配器的水平支管上加装铜球阀和过滤器及活接头。并在设自动排气阀和泄水阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 08:40:00 | 显示全部楼层

回复: 北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

四、施工
1、保温板铺设

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 08:48:00 | 显示全部楼层

回复:北京尊宝成商业中心(宝马4S店)施工日记

2、粘铝箔

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-8 08:49:00 | 显示全部楼层

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表