一、工程概况
本工程为万光府前地暖施工项目。
设计范围室内低温热水地板辐射采暖系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
三、设计参数
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55-45℃,
2、冬季室外采暖计算温度:-6
室内设计参数
房间名称
卧室、书房
起居室
餐厅
卫生间
备注
设计温度
20℃±2
20℃±2
18℃±2
22℃±2
考虑功能房间的用途,某些房间做适当加密
面层材料
木地板
木地板
地砖
地砖
3、地板采暖加热管材采用原装进口德国瑞好PE-Xa阻氧管,敷设于地面垫层里,管材规格为de20×2.0.
4、绝热层:采用厚度为40mm粒结保温模板。               
5、分集水器选用paiker纯铜镀镍分集水器。      
6、管道井至分集水器之间的管材采用上海保利耐热聚丙烯(PP-R)管,管径规格为de32.
四、安装施工:地板采暖的安装和施工必须由有专业资质的安装队伍完成。
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、加热管的安装:
加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖管据墙体内表面200MM。加热管应保持平直,管间距
地安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵
加热管切割,应采用专业工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;
地埋管弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设与填充层内的加热管不应有接头。
加热管弯头两段宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点
的间距宜为0.2-0.3
在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外
部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
加热管出地面至分集水器接口处的明装管段,外部应加设柔性套管保护。
管材不宜直接暴露,防止强光直射。
加热管的环路布置布置不宜过多穿填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处加热管应套长度不小于200mm的柔性套管。
3、分集水器的安装
分集水器宜在铺设加热管之前进行安装。中心距为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm.
4、伸缩缝的设置
在与内外墙、柱等垂直构建间接处设不间断的伸缩缝,伸缩缝材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm.
与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm
当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm
五、试压
1、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
2、在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa
3、压力试验宜采用压力泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏
4、试压完毕后系统进行试压,以证明无渗漏现象
六、调试与试运行
1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁使用
2、地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行
3、地面辐射供暖系统的调试工作应由专业的施工人员进行
4、地面辐射供暖系统的调试和试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行,一定要保证家中有人,有什么问题及时通知安装公司,安排专业的维修人员进行服务
5、地面辐射的供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地处1.5m黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据
七、填充层的施工
1、具备条件
所有伸缩缝安装完毕,加热管安装完毕且试压合格,加热管处于有压状态下,并通过隐蔽工程验收
2、填充层采用碎石混凝土(粒结系统采用水泥砂浆),强度C15,标准厚度50mm,随打随抹粗拉毛,执行国家分户验收标准
3、混凝土填充层施工中,加热管内的压力不应小于0.6MPa,填充层养护过程中,系统压力不应小于0.4MPa
4、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹
八、面层施工
面层材料:瓷砖、大理石、符合国家标准的复合木地板、实木复合地板或耐热实木地板
面层施工前应先检查压力表,观察压力或通知施工单位进行第二次施压
面层施工时不得剔、凿、割、钻或钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件
以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能铺设
九、建议
地暖供、回水温度要求在55-45℃,而现在集体供暖的进户热水温度在60C-90℃,为了保证暖用户有一个舒适的居住环境和不影响地暖管材使用寿命,建议安装两通混水装置。

jpg

jpg


设计图纸

jpg

jpg


   

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
发表于 2009-6-17 15:54:00 | 显示全部楼层

回复:派克地暖万能粒结模板施工现场

希望尽快把内容补充发上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 16:50:00 | 显示全部楼层

欢迎派克参赛

必要的技术说明尽快传上来,期待ing~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 16:56:00 | 显示全部楼层

欢迎派克参赛

必要的技术说明尽快传上来,期待ing~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 16:27:00 | 显示全部楼层

回复:派克地暖万能粒结模板施工现场

参赛者的好消息 只要发够5篇参赛作品,免费赠送非常有价值的非常权威的地暖技术报告
http://bbs.n3.com.cn/showtopic-13037.aspx
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-28 08:40:00

回复: 派克地暖万能粒结模板施工现场

支持一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表