本溪华生地热暖通技术工程有限公司工程地暖施工日记
施工单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司
工程名称:本溪市本溪县惠泽园廉租房9#楼地热采暖
工程地址:本溪市本溪县
一、设计说明
(一)设计范围
本设计为惠泽园9#楼采暖设计
(二)设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《民用建筑节能设计标准实施细则》DB21/1007-1998
甲方设计委托书及提供的外管资料,其它专业提供的条件
(三)设计说明
1、采暖热负荷及采暖供回水压差见本图表格。
2、采暖热媒采用80℃/60℃热水。由小区供暖管网供给。卧室、餐厅、客厅采暖设计温度为18℃,厨房采暖温度为15℃,室外采暖设计参数为-19℃。
3、管材的选用及连接方式:采暖立管及采暖干管采用焊接钢管,当管径DN≤32时,丝扣连接,当DN>32时,焊接连接,管道弯管采用焊弯,其弯曲半径为R=40。户内采暖管管材为PPR,专用工具热熔连接,室内塑料管管径均指管内径,室内采暖管在找平层内敷设,地面找平后,在地面做标记。
4、采暖钢管管道,管件及支吊架,除锈后刷樟丹一道,外刷白色非金属性面漆。
5、供暖系统形式:采用同程式采暖系统。
6、管道穿过墙壁和楼板时均设置套管卫生间、盥洗室、厨房、浴室等过楼板的套管下面与板面相平,上面高出地面50mm,套管与管道之间应填实油麻,安装在其它房间楼板内的套管,顶部应高出地面20mm,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面相平。
7、采暖立管在每层距地面180mm处设管卡一个,固定支架位置见设计图纸,活动支架位置见下表:
管道公称直径DN(mm)
| 15
| 20
| 25
| 32
| 40
| 50
| 70
| 80
| 100
| 125
| 150
| 间距(m)
| 不保温管
| 2.5
| 3
| 3.5
| 4
| 4.5
| 5
| 6
| 6
| 6.5
| 7
| 8
| 保温管
| 1.5
| 2
| 2
| 2.5
| 3
| 3
| 4
| 4
| 4.5
| 5
| 6
| 其管卡安装图和固定支架、滑动支架参见辽标2002T901
8、采暖系统中的阀门除图纸中特殊注明外一律为铜质截止阀,当DN≥50mm时,采用闸阀。
9、热水采暖系统水压试验压力为0.8MPa。试验方法:系统应在试验压力下10分钟内压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力0.6MPa,进行检查,应不渗不漏。
10、采暖管道变径作法详见辽2002T901页34(甲型)。
11、凡通过不采暖房间(如管井,技术夹层等)及地沟内的采暖管道均应作保温层,并且应在系统打压合格后进行。保温材料采用岩棉保温,保温厚度为50mm,施工做法详见辽2003T904页5。
12、采暖系统中的最高点、末端最高点均应设自动排气阀安装图见辽2002T902-55,其排气管上不设阀门并应尽可能接至水池处,系统最低点应设DN25泄水阀(或三通加丝堵)。
13、住宅设分户热计量装置。
14、图中采暖管道标高指管中心,单位为米,图中尺寸单位为毫米。
15、凡说明未尽事项请按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002有关规定执行。
二、设计图
jpg
三、选用管材:此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司的Φ20、S5系列、300米/盘,白色的PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003。
四、选用分集水器:采用沈阳元一暖通设备有限公司的DN25,白钢分水器。
五、此工程已经陆续施工了
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
我们公司的进入,为本溪县的政府解了忧。
参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司
联系人:王经理
联系电话:0414-4826960 13942416960 |
|