工程名称:北京玫瑰园别墅836号地采暖工程
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司
施工日期:2009年6月

施工单位简介

    北京欣纬林盛工程技术有限公司隶属欣纬林盛环保科技,成立于2007年3月,是一家专业从事环保能源系统的创新与开发、设计、技术培训、服务的高新技术企业。旗下拥有地板采暖事业部、中央空调事业部、太阳能事业部,并在重庆、太原、天津、青岛等城市设有办事处;同时作为多家世界知名品牌供暖/供冷设备代理商。

      北京欣纬林盛工程技术有限公司拥有雄厚的技术实力和一批高、中级专业技术人员,所有的员工都经过专家培训,在市场推广及施工安装方面,具备丰富的工作经验,此外我们还拥有北京市建设委员会颁发的特种工程(地板采暖)专业承包资质证书,安全生产许可证等。

     到目前为止,北京欣纬林盛工程技术有限公司成功设计、安装了北京紫庐别墅、北京碧水庄园别墅、北京玫瑰园别墅、中国国家大剧院、北京大学图书馆、北京钓鱼台国宾馆、青岛东海路9号、中欧论坛永久地址、天津泰裕园别墅等上百个项目的地暖系统和热水系统工程,在北京暖通行业具有较高的知名度,也是您最值得信赖的朋友。

一、项目简介与要求:
1、该项目为: 玫瑰园836号别墅 采暖工程;位于北京市昌平区内,总建筑面积约为:   平米。其中室内使用地采暖面积约为345平米。分别布置的房间为:卧室、客厅、餐厅等。
2、该项目采暖系统为独立式供暖,地采暖系统热源取决于燃气锅炉,其供水温度最高控制在60
3、在室外温度在-12时室内空气温度须保证在舒适温度(18--24)范围内,该项目的温度控制应具备室温设定、自动调节等功能。

二、方案设计
(一)、系统组成
l地板散热网:加热盘管层绝热保温层热量辐射层)
l热源输送主管道系统:(锅炉与主控连接的管材/管件保温管)
l主控单元系统:分集水控制器 控制阀门及管件)
l温度控制调节系统:(房间温感器、电热执行器)
l豆石混凝土保护层(注:客户或装修公司提供)

jpg

jpg


(二)温度控制方式

电子分室控制
本项目可采用每一房间设定温度值自动调     节系统的开启或关闭控制方式(见图)该控制方式是普遍使用的一种控制方式,控制精度高、感受室温灵敏、安装方便,需要外接电源。适用于房间控制温度要求较高场所。(外接电源总功率为60W,电压220V;电源线路应由装饰单位提供)

jpg

jpg



(三)、设计说明:
1、
设计依据:本设计依据甲方提供的条件、采暖通风与空调调节设计规范GBJ19-87、北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/01492000)、中华人民共和国地板辐射供暖技术规程行业标准(JGJ1422004)、低温热水地板辐射供暖系统施工安装(03K404)等。
2、
设计内容:
1):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
2):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9,累年最低日平均温度-15
根据以上公式室外温度为:12
3):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:50
4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热Q1/F1W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
5):有效地面散热量的计算:
qf
= 5
×10-8[(tpj+273)4(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpjtn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
   
qf
-单位地面面积辐射传热量(W/m2);

   

qd
-单位地面面积对流传热量(W/m2);

tpj-地表面平均温度(℃);
tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
tn-室内计算温度(℃)
根据以上公式本系统的实际有效散热量为:33810W

      6):系统最大阻力的计算:
pa = m×(pa/m)
pa — 阻力
m — 回路长度
pa/m — 阻力系数(根据行业标准JGJ142—2004规程)
根据以上公式系统在0.35m/s的流速、满流量的情况下最大阻力为:33363.00pa
7):系统流量的计算:
  

kg
qf×0.86÷a

式中:kg — 每小时流量;
     
qf —
单位地面面积辐射传热量(W/m2);

     
a —
管路中供回水温差

根据以上公式本系统的流量为:2907.66kg/h


(四)、加热管的平面布置:
根据以上计算出来的数据并为保证地面的舒适度,本方案中所用地采暖的部份均采用175mm×175mm和150mm×150mm管间距盘管。由于卫生间的散热面积有限,为了保证卫生间能够达到24温度,应要增加加板式散热器或其他辅助采暖方式。(具体布置方式见附件:施工平面布置图。)

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


三、相关材料介绍.

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
四、施工
1、主管道及分集水器的安装

jpg

jpg


2、地暖盘管

jpg

jpg


jpg

jpg

jpg

jpg


3、打压试验

jpg

jpg


4、回填

jpg

jpg









jpg

jpg
发表于 2009-7-1 18:27:00 | 显示全部楼层

回复:北京玫瑰园别墅地暖施工日记

看来曼瑞德的市场做得够大的,从这个大赛看到了很多都是采用了曼瑞德产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 22:57:00 | 显示全部楼层

回复:北京玫瑰园别墅地暖施工日记

做的不错,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 14:37:00 | 显示全部楼层

回复 3F 河北地暖 的帖子

相互学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-8 16:04:00

回复: 北京玫瑰园别墅地暖施工日记

  顶一个
发表于 2009-7-11 23:02:00 | 显示全部楼层

回复:北京玫瑰园别墅地暖施工日记

学到很多,还在努力学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 08:37:00 | 显示全部楼层

回复:北京玫瑰园别墅地暖施工日记

要加劲阿,支持一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 16:14:00 | 显示全部楼层

回复:北京玫瑰园别墅地暖施工日记

最好全部的都贴上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 18:47:00 | 显示全部楼层

回复: 北京玫瑰园别墅地暖施工日记

不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 16:25:31 | 显示全部楼层
帖子内容让我了解到较好的工程数据链建立的主线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表