舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9830|回复: 12

唐山恒通会所施工日记

[复制链接]
发表于 2009-7-8 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

工程名称:唐山市海港开发区恒通花园别墅
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司
施工日期:2009年7月

一、工程概况
工程概况、专业设计概况及主要技术指标

jpg

jpg


.编制依据
1、工程设计图纸


jpg

jpg


jpg

jpg

                                                     地下室平面图

jpg

jpg

                                                                  首层平面图

jpg

jpg

                                                                   二层平面图

jpg

jpg

                                                                   三层平面图


2、国家、北京市颁布的法律、法规及其他相关规定

jpg

jpg


3、国家颁布的规范、规程及行业标准

jpg

jpg


4、主要标准图集

jpg

jpg


5、企业文件与其他参考文件

jpg

jpg


.工程重点、难点

工程重点:本工程中由于热源是集中供热,保证地暖水温是本项目的重点之重。
工程难点:本工程施工人员众多人杂,地暖系统成品保护将成为本工程的一个难点。


.原材料及配件清单

jpg

jpg


.原材料及配件的技术参数


jpg

jpg








 楼主| 发表于 2009-7-8 10:56:00 | 显示全部楼层

回复: 唐山恒通会所施工日记

六.工程施工方案及技术措施


1. 分(集)水器安装→阀门、过滤器安装→边角保温、绝热层铺设→加热管铺设→打压试验→伸缩节安装、监督回填混凝土→调试验收


2.分(集)水器安装


jpg

jpg



jpg

jpg

                           分集水组

(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm


jpg

jpg



(2)采用4M6*100膨胀螺栓固定,如安装位置在卫生间或厨房且墙面未做装修,应距墙预留30mm


jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



3.边角保温、绝热层铺设


(1)边角保温铺设侧墙面应清理干净。


(2)边角保温采用高发泡PE材料,厚8mm,高度为100mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。


(3)将保温板依次紧密铺设于施工地面上,如遇不规则情况,根据实际做裁剪:将纵预留接搭接部分用胶带粘牢。


(4)如铺设部位有高于地面的物体,应按物体形状预留,并用保温板碎材填充平整,用铝箔铺设粘牢。


(5)铺设完的绝热层应平整,不得起鼓,边缘不得翘起。


4.加热管铺设


(1)加热管按设计施工图纸标定的管间距、长度及走向敷设,加热管保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;管材弯曲半径不得大于300mm


(2)用塑料绑扎带参照铝箔上尺寸线将加热管固定在钢丝网上,间距为:直管处不大于500mm,弯曲处不大于300mm


(3)加热管与分(集)水器连接时要压紧,紧固时阀门与支杠连接处应用呆板手反向用力回应,以防止连接处开胶松动。


(4)分(集)水器与加热管供、回水管连接明管段加装波纹保护套管,套管应高出地面不小于300mm


(5)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。



jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg





5.水压试验


(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。


(2)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。


(3)对支管及每个环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。


(4)用手动泵缓慢升压至0.6Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.6Mpa时,停止升压,并关闭所有阀门。1小时后压力降至小于0.05Mpa,作外观检查,各接口处无渗漏为合格。


6.伸缩节与膨胀条的安装、监督回填混凝土


(1)当加热管必须穿越伸缩缝时设长度不小于200mm的柔性套管。



(2) 除沿墙四周、过门口处设置高发泡PE材料伸缩缝外,当地暖辐射面积超过30m
或长边超过6m时,应按不大于6m间距设高发泡PE材料伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm



(3) 混凝土填充层施工中,保证加热管内的水压力不小于0.6MPa;填充层养护过程中系统保证水压低于0.4MPa.

(4)回填混凝土的几点要求:


a.加热管铺设完毕验收合格后,应确保在四小时内回填C-20豆石混凝土60mm厚,且回填时不允许踩压已铺好的环路,应人工浇捣,不可用振捣器。


b.回填豆石混凝土时,应在所铺设地暖的作业面上,合理架设跳板,用手推车运输或者肩挑人扛,防止一切有可能损坏加热管的因素。


c.在豆石混凝土回填1d后,在常温下进行养护,一般不少于7d,使其在湿润的情况下硬化。


d.养护期间禁止上人走动或进行其他操作活动,以免损坏成品。

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 11:10:00 | 显示全部楼层

回复: 唐山恒通会所施工日记

设计说明

1.本工程热源为由集中供给,系统的供暖方式为双管侧供侧回方式。


2.本图单位除管长以米计外,其余均以毫米计,本设计包括分集水器及室内辐射盘管部分;


3.工程中采用低温热水地板辐射采暖,热媒温度为供水50度,回水40度;


4.冬季采暖计算温度;室外计算温度:-12


室内设计温度见下表:


房间名称

卧室

书房

工人房

客厅

阳光房

餐厅

卫生间

室内设计温度(℃)

20

20

20

20

20

20

22

面层材质

木地板

木地板

木地板

石材

石材

石材

石材


5.地板表面温度为26-35;盘管内流速为≥0.35m/s

6.材料:分水器后盘管材料为德国欧文托普Ø20*2.0的阻氧型PEXC管材,每个盘管为一根管,中间不允许有接头,弯曲半径不得小于5倍管材外径。盘管间距小于50mm处加塑料波纹套管,保温隔热材料为20mm厚的挤塑板.

7.采暖地面的构造由:楼板、水泥沙浆找平层、保温层、铝箔反射层、钢丝网、加热盘管、细石混凝土、装饰面层组成,具体厚度见详图。

8.不锈钢分水器加装罩壳,根据实际情况而定安装方式及检修门的开启方式。

9.户内各主要房间设房间温控器、分水器上的回水管上设热电阀,通过房间温控器上的手轮调节室内温度。分水器供水管上设内置调节阀,使各支路的流量与设计相符,系统的供回水之间设压差旁通阀。分水器上设排气阀和泄水阀。供水干管上设过滤器。

10.施工时:挤塑保温板要求对接严密,对接处用胶带粘贴紧密。

11.分集水器为不锈钢,工作压力不大于0.6MPa,为了保证水温,分集水器前端应加装混水中心。

12.管子固定:盘管采用300×300、250×250mm
、200×200mm绑扎式固定、弯头处固定间距为250mm,直段固定间距为500mm。


13.盘管埋地部分为连续弯管,中间无可拆卸接头,无管道交叉。

14.在捣制埋管层之前,必须进行0.8MPa的水压实验,合格后方能进行埋管层的施工,施工豆石混凝土垫层时应充水并保持不小于0.4MPa压力,在捣制埋管层之后,再次进行0.8MPa的水压实验。

15.边墙处竖向铺边角保温带,保温带材料与伸缩条相同,厚度8mm,宽度80mm。

16.在面积大于30平方米或边长大于6米时应设膨胀缝。

17.未详之处参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)及北京市标准〈低温热水地板辐射供暖应用技术规程〉JGJ/142-2004中有关规定及有关国家规范。

18.集分水器的安装位置可根据现场情况作适当的调整。

19.卫生间的地暖盘管铺设时应尽量远离坐便、地漏、上下水管等部位。为保证卫生间的温度,可在铺设管道的地方适当加密或加装其他辅助采暖形式。

20.储藏室只用于存放东西,因此考虑采暖时,应根据存放的物品调温度。

附:结构图

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 11:17:00 | 显示全部楼层

回复: 唐山恒通会所施工日记

最后,请大家多提宝贵意见,以便于我们的进步,谢谢。(由于工程未完工,我们会随时进行更新,希望大家多多关注哦)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 12:20:00 | 显示全部楼层

回复:唐山恒通会所施工日记

不错!顶一下:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 14:29:00 | 显示全部楼层

回复 5F 沛县地暖老李 的帖子

谢谢支持。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 15:38:00 | 显示全部楼层

回复: 唐山恒通会所施工日记

做的真不错,这两年欣纬林盛在北京地暖行业可以算是领头企业了,不错不错,顶一下。:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 20:00:00 | 显示全部楼层

回复:唐山恒通会所施工日记

欣纬林盛在北京做的非常不错,但就是太低调了,调整心态,该出手时就出手,让更多人知道欣纬林盛 了解欣纬林盛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 10:59:00 | 显示全部楼层

回复 8F 老张 的帖子

谢谢支持,同时感谢您给我们提出宝贵的意见。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-9 21:44:00

回复: 唐山恒通会所施工日记

钢丝网是否应在加热管上方10MM处,比较合理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册