设计说明
1.本工程热源为由集中供给,系统的供暖方式为双管侧供侧回方式。
2.本图单位除管长以米计外,其余均以毫米计,本设计包括分集水器及室内辐射盘管部分;
3.工程中采用低温热水地板辐射采暖,热媒温度为供水50度,回水40度;
4.冬季采暖计算温度;室外计算温度:-12℃
室内设计温度见下表:
房间名称
| 卧室
| 书房
| 工人房
| 客厅
| 阳光房
| 餐厅
| 卫生间
| 室内设计温度(℃)
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 22
| 面层材质
| 木地板
| 木地板
| 木地板
| 石材
| 石材
| 石材
| 石材
|
5.地板表面温度为26-35℃;盘管内流速为≥0.35m/s。
6.材料:分水器后盘管材料为德国欧文托普Ø20*2.0的阻氧型PEXC管材,每个盘管为一根管,中间不允许有接头,弯曲半径不得小于5倍管材外径。盘管间距小于50mm处加塑料波纹套管,保温隔热材料为20mm厚的挤塑板.
7.采暖地面的构造由:楼板、水泥沙浆找平层、保温层、铝箔反射层、钢丝网、加热盘管、细石混凝土、装饰面层组成,具体厚度见详图。
8.不锈钢分水器加装罩壳,根据实际情况而定安装方式及检修门的开启方式。
9.户内各主要房间设房间温控器、分水器上的回水管上设热电阀,通过房间温控器上的手轮调节室内温度。分水器供水管上设内置调节阀,使各支路的流量与设计相符,系统的供回水之间设压差旁通阀。分水器上设排气阀和泄水阀。供水干管上设过滤器。
10.施工时:挤塑保温板要求对接严密,对接处用胶带粘贴紧密。
11.分集水器为不锈钢,工作压力不大于0.6MPa,为了保证水温,分集水器前端应加装混水中心。
12.管子固定:盘管采用300×300、250×250mm
、200×200mm绑扎式固定、弯头处固定间距为250mm,直段固定间距为500mm。
13.盘管埋地部分为连续弯管,中间无可拆卸接头,无管道交叉。
14.在捣制埋管层之前,必须进行0.8MPa的水压实验,合格后方能进行埋管层的施工,施工豆石混凝土垫层时应充水并保持不小于0.4MPa压力,在捣制埋管层之后,再次进行0.8MPa的水压实验。
15.边墙处竖向铺边角保温带,保温带材料与伸缩条相同,厚度8mm,宽度80mm。
16.在面积大于30平方米或边长大于6米时应设膨胀缝。
17.未详之处参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)及北京市标准〈低温热水地板辐射供暖应用技术规程〉JGJ/142-2004中有关规定及有关国家规范。
18.集分水器的安装位置可根据现场情况作适当的调整。
19.卫生间的地暖盘管铺设时应尽量远离坐便、地漏、上下水管等部位。为保证卫生间的温度,可在铺设管道的地方适当加密或加装其他辅助采暖形式。
20.储藏室只用于存放东西,因此考虑采暖时,应根据存放的物品调温度。
附:结构图
jpg
|