舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5207|回复: 4

徐州沛县金地花园发泡水泥施工地暖

[复制链接]
发表于 2009-7-17 19:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王晨 于 2010-10-29 13:37 编辑

徐州沛县金地花园发泡水泥地暖施工日记


施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:集中供热和壁挂炉采暖项目
工程地址:徐州沛县金地花园
一、设计概况:  A.本家装为低温热水地面辐射采暖项目²
  B.
冬季采暖室外计算干球温度:              twk=-10

  C.
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004)
  D.
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)²½ç
  E.
《住宅设计规范》(GB50096-1999)
  F.
采暖房间的设计参数:²½ç

   
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。
卫生间--22℃。
   
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。²½ç  G.采暖方式及热媒: ²½ç
   
本工程采用集中供暖, ²½
  H.
系统热负荷:

系统=7215.6W ²½ç
  I.
管材及管件: ²
埋地管道采用交联PEX-A管材及其配套管件。²
  J.
户内管道敷设结构: ²
户内采暖管道敷设于地面垫层内,从下往上依次为结构层,防水层(卫生间、厨房设)30mm发泡水泥,管材,C20细石混凝土覆盖层,厚度为35mm,装饰层,厚度为20mm。管道穿越卫生间时防水层要严格处理以防漏水。
    K.
保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k±2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12 ²½ç二、施工要求: ²½  1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。?  2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。²

  3
、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。²½ç??/9?Îñbbs.n3.com.cnÝ%]\??âW
  4
、管道和阀门要求:

  (1)
采暖管道采用无规共聚聚丙烯交联PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。  (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。²
  (3)
所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。²½ç  (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。  5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。
  6
、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。²½ç
  7
、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结. ²½  8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范

jpg

jpg


三、施工工序说明: ²½ç
  1
、地板辐射管敷设²½ç
  2
、保温层采用发泡水泥材料,厚度为30mm,将发泡水泥浇注在平整.干燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。由我公司委托生产厂家特别定制的高发泡聚乙烯保温条,此产品具有弹性好、保温效果好,固定方式简单,环保等特点,在地板采暖施工过程中明显的起到了与外界冷墙之间的热损失减到最低的作用,另外弹性好起到了很好的伸缩缝的效果,给水泥回填层创造了很好的施工条件。²½ç  3、钢丝卡:将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。²½  4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。²  5.在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。²  6.混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。²½
  (1)
填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。²½ç??/9?Îñbbs.n3.com.cnÝ%]\??âW
  (2)
地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。²四、运行说明: ²½ç  1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25°C,循环48h,然后逐日升温3-5°C直至达到设计温度。²½  2、各住户进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面,地表面严禁打孔或楔入任何物体。²½ç  3、运行温度应在60°C以内,非采暖季节系统应满水保养。²½ç  4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。²½
  5
、分水器的柔性套管长度为0.8m_1.2m ²½ç
  6
、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h ²
选用管材:此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司的Φ20S5系列、300/盘,白色的PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003
分集水器:采用浙江中良铜业有限公司²½ç
D此分集水器通过品牌研发,此分集水器颜色为黄铜镀镍,讲过特殊的防腐处理,高密度锻造,硬密封、硬连接,主管与支管无缝连接、彻底绝漏,轴向静密封防漏技术,可任意选配2016接头。混水采用德国曼瑞德
弯管器:发泡水泥卡钉:选用中国名牌产品大城金明塑料制品厂生产的金明牌弯管器:发泡水泥卡钉,在全国地板采暖行业,金明卡钉市场占有量为60%,金明卡钉的产品质量在同类产品中处于领先地位,每年的新产品开发更使地板采暖施工速度加快,施工质量更好。壁挂炉采用意大利利雅路集团股份有限公司  成立于1922年,是意大利最大的供热设备生产企业,欧洲供热领域的巨人世界4大品牌之一

jpg

jpg


jpg

jpg





jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg



jpg

jpg
发表于 2009-7-18 17:54:00 | 显示全部楼层

回复:徐州沛县金地花园发泡水泥施工地暖

老李不仅施工水平越来越高,这里也可以看到,施工规模也很不错啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-19 08:46:00 | 显示全部楼层

回复:徐州沛县金地花园发泡水泥施工地暖

谢谢你的夸奖!:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 09:44:00 | 显示全部楼层

回复:徐州沛县金地花园发泡水泥施工地暖

做的不错,关键是参与度非常好,支持一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-22 10:00:00 | 显示全部楼层

回复:徐州沛县金地花园发泡水泥施工地暖

(*^__^*) 嘻嘻……:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表