原帖由 游客 于 2009-7-23 22:04:00 发表
在地板辐射采暖系统中安装了一个[流量平衡罐enre M75-4型],并看到了利用它对采暖一二次水的温度、流量进行了模拟的计算和设计。
请问郭总:这一专业辅助设备,是请专业厂家特制,还是您公司自己设计并制作的?谢谢。
----法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵
钱先生作为资深的锅炉专家关注到温馨时代公司的地暖施工参赛作品,我们感到非常的荣幸!
显然钱先生认真的研究过我们的“作业”,并提出专业问题,我这里坐直了身体答复钱先生的问题。
针对这个系统较为复杂,我们设计了一二次水系统,通过“[流量平衡罐enre M75-4型]”达到系统平衡的目的。前面有说明,但不不够详尽,我们会重新整理,希望能够让大家了解的更清楚。
您所问到的专业计算程序,确实是我们自己设计的。我们设计了“地暖分支水路模拟计算程序”、“一二次系统模拟计算程序”、“管路压损模拟计算程序”、“水箱换热模拟计算程序”及“泳池换热模拟计算程序”等。通过这样的计算程序可以大大的降低设计人员的计算工作量,也能直观的给客户演示,让其能够简单、明晰的了解相关数据,使得客户也成为“专家”,并对温馨时代的专业能力非常信服。
谢谢钱先生!
温馨时代 郭春雨 |