回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 游客 于 2009-7-23 21:30:00 发表
我到重庆温馨时代公司的办公室参观过的,这是一个很专业、很负责的公司。他们对每一个设备材料的选型,都有一个专业的精确的计算。相信《变靓?D会所采暖、供热系统设计施工》肯定是一个成功的杰作。
----法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵


非常感谢富丽凯钱先生的评价!您的肯定是我们最大的鼓励!
钱先生以及富丽凯公司对温馨时代员工进行的技术培训还历历在目,我们的所取得的成绩也有你们的支持和帮助!
谢谢!

下面配上富丽凯钱先生培训时的照片

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-26 15:47:00 | 显示全部楼层

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 游客 于 2009-7-23 22:04:00 发表
在地板辐射采暖系统中安装了一个[流量平衡罐enre  M75-4型],并看到了利用它对采暖一二次水的温度、流量进行了模拟的计算和设计。
请问郭总:这一专业辅助设备,是请专业厂家特制,还是您公司自己设计并制作的?谢谢。
----法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵


钱先生作为资深的锅炉专家关注到温馨时代公司的地暖施工参赛作品,我们感到非常的荣幸!
显然钱先生认真的研究过我们的“作业”,并提出专业问题,我这里坐直了身体答复钱先生的问题。
针对这个系统较为复杂,我们设计了一二次水系统,通过“[流量平衡罐enre  M75-4型]”达到系统平衡的目的。前面有说明,但不不够详尽,我们会重新整理,希望能够让大家了解的更清楚。
您所问到的专业计算程序,确实是我们自己设计的。我们设计了“地暖分支水路模拟计算程序”、“一二次系统模拟计算程序”、“管路压损模拟计算程序”、“水箱换热模拟计算程序”及“泳池换热模拟计算程序”等。通过这样的计算程序可以大大的降低设计人员的计算工作量,也能直观的给客户演示,让其能够简单、明晰的了解相关数据,使得客户也成为“专家”,并对温馨时代的专业能力非常信服。

谢谢钱先生!

温馨时代  郭春雨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-26 17:50:00 | 显示全部楼层

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 游客 于 2009-7-24 9:17:00 发表
问题:在采暖系统图中,看到地板辐射采暖系统中安装了压差阀;在散热器采暖系统没有发现配置压差阀。
请郭总解释一下?谢谢!
----法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵


答复钱先生:

1、我们设计的散热器及地暖混装的系统中,散热器及地暖主管路都在二次侧,如果地暖面积较大,二次侧的流量大大的大于一次侧的流量,则二次侧的水温会被明显降低,这样就不利于散热器端供热。为此,我们通常将散热器负荷小于地暖负荷比较多的系统中的散热器端放在一次侧。这样,散热器的系统与一次系统是串联关系,由于此系统中壁挂炉内有压差保护,所以不再安装压差阀了。
2、请钱先生注意,我们的采暖系统设计图中有表示,我公司设计的散热器采暖系统中都有一个系统控制器,双控输出,如果业主需要全部关断散热器采暖系统,或者是系统达到设定时间或温度,则会输出命令给锅炉和系统支路水泵,不会造成额外的电损耗和水泵损坏。

钱先生看的非常仔细并专业,我们非常感谢钱先生的指导,欢迎并期待钱先生继续关注我们的参赛作品。
特别感谢!

温馨时代  郭春雨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-26 17:58:00 | 显示全部楼层

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 蒋本清 于 2009-7-24 12:42:00 发表
所有的金属软管怎么不做保温?金属软管很薄,又是金属材质,散热很严重的。


蒋先生所言甚是,,,应该加保温套。
这个设备间在室内,我们也对整个系统做了保温,图中可以反映出来。
这里是疏忽,,,
蒋先生观察的非常仔细。
感谢您的关注与指正,谢谢!

郭春雨
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-26 20:52:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

我投一票,很好!
特别是管路系统,布置安装得很棒!
匿名  发表于 2009-7-27 16:06:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

问题:《变靓?D会所采暖、供热系统设计施工》的热源采用了并联安装的三台同样型号/功率的壁挂炉。这种安装形式需要解决的重要难题是:如何调节三台壁挂炉的运行状况,不至于使某一台或二台壁挂炉总是处于工作状态,而另外一台或者二台总是处于非工作状态。请郭总解释一下为盼,谢谢。
法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵
 楼主| 发表于 2009-7-27 22:11:00 | 显示全部楼层

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 游客 于 2009-7-27 16:06:00 发表
问题:《变靓?D会所采暖、供热系统设计施工》的热源采用了并联安装的三台同样型号/功率的壁挂炉。这种安装形式需要解决的重要难题是:如何调节三台壁挂炉的运行状况,不至于使某一台或二台壁挂炉总是处于工作状态,而另外一台或者二台总是处于非工作状态。请郭总解释一下为盼,谢谢。
法国富丽凯公司中国代表处钱宝涵


回复钱先生:
    这些天许多朋友都与我交流多模块并机及其控制系统的问题,今天下午菲斯曼的赵工也在QQ中与我进行了相关的交流。。。
    正如钱先生所言,联机运行是要解决这些问题,并且还有其他的一些问题需要克服,比如,当末端负荷变低时,如果两台或三台热源仍然全部工作,则热源工作在低负荷状态下。我们都知道,通常锅炉工作在低负荷时热效率也相应的降低,这样就不利于节能。针对这诸多问题,对并机系统进行控制就是非常重要的了。。。

    针对钱先生的问题答复如下:
第一种控制方案:假如末端是多楼层的动力分散系统,根据末端楼层的工作负荷,通过中央控制器传输命令给关联锅炉和水泵,控制启停;
第二种控制方案:开发专用系统控制中心,随着末端负荷变化,通过流量平衡罐的作用使得一次侧的进回水温差发生变化,由此计算并逻辑输出输出控制相关锅炉启停;
第三种控制方案:在第二种控制方案的基础上增加控制单机工作时顺序,并计算其工作负荷量,然后变换工作次序;
第四种控制方案:这也是我们目前正在设计的控制方案,即在第三方案的基础上增加气候补偿控制方式,可以根据室外气温的变化改变二次侧的供水温度。

    不知是否表述清楚,还请钱先生指正!
    当然还有其他的控制方案,针对不同的系统,我们也还有非常简单即能使得系统达到变负荷输出的的方法,通常视其系统要求和系统造价来选择,以后有机会再来交流。
    由于我们与国内一些优秀的自控制造商有着良好的合作关系,通常我们的一些特殊要求都能得到他们的支持,所以我们可以根据不同的系统要求设计、开发控制系统。也借此机会对一直以来支持“温馨时代”的自控企业表示感谢!
    在钱先生的不断督促下,我们也将自己的许多“核心竞争力”一一公开,呵呵,希望能对行业有所促进。当然,也接受如钱先生及其它朋友的批评与指正!交流有益进步!
     希望温馨时代的实践能够对大家有所帮助!也希望大家对温馨时代的实践给予指导和支持!
    也许我们有许多不成熟的地方,但大家共同努力一定能使得地暖行业进步和发展!
    谢谢钱先生!

温馨时代  郭春雨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 10:50:00 | 显示全部楼层

回复:重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

刚刚看了,全是奉承的话。哎~~~

介骄~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 11:03:00 | 显示全部楼层

mo回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

原帖由 河北地暖 于 2009-7-20 12:51:00 发表
为什么要3个壁挂炉啊,一个完全可以解决的吧
模块机组在这种娱乐场所要比一个锅炉的效率高很多。模块机组可以根据主控板的需求调整锅炉出力,假设一共修要90KW的热负荷的话,一个锅炉的出力范围大约是27KW到90KW,如果选用模块机组的话,三个30KW的锅炉,他的出力范围就可以大约从9KW到90KW出力,当美容店客人少的时候就可以采用小功率出力,节省运行成本,就是初投资稍微高了点。要是你是美容店的老板你选择哪种?
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-28 11:30:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记—变靓?D会所采暖、供热系统设计施工

首先在外表来看,做的很正规,一个专业人士去分析:系统简单又节能,在南方城市做暖通行业的公司很多,能做到系统节能化,没有几家,希望在选者做地暖的用户,在选者公司的时候一定要谨慎、慎重。