舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9860|回复: 12

沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

[复制链接]
发表于 2009-7-21 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司   
工程名称:枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目
工程地址:枫合万嘉15#


一、工程概况:
枫合万嘉座落在沈阳运河边,15#为高层节能建筑,23楼带有阁楼,总面积135平米。小区为集中供暖,室内采用地板辐射采暖。
按照房屋情况,保温层设置为挤塑板,阁楼保温层设置为地热棉以利于整体采暖效果。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
《住宅建筑规范》(GB50368-2005
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93
三、设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6
设计温度:室温1618℃,地温:2426
四、材料说明
应业主要求采用全套金德,金德PE-RT管材,金德套阀,金德分水器,上海韩益循环泵
五、施工流程及技术措施

1、施工流程

  施工准备 、保温层铺设(阁楼为地热棉)、反射膜铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收

2、技术措施
1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
2)保温层δ=15mm的挤塑板。挤塑板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠。
3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
4)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
7)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有木板的加热管上行驶;卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。
8)房间面积大于30m2或边长大于6m的房间内应铺设不小于8mm的膨胀缝。
9)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
10)在与内外墙、柱等垂直构件的交接处应留10mm宽伸缩缝,;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面1020mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。

六、地板辐射采暖系统施工及验收

(一)施工步骤

1、保温层施工

将挤塑板平铺在符合要求的地面上,对接紧密。避免出现搭接和漏铺现象。
地热棉平铺在符合要求的地面上。
2、钢丝网施工

1)在铺设好挤塑板(地热棉)上,铺设网格≤200mm的铁丝网。

2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。

3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。

3、加热管的施工

1)在铺设好的铁丝网上,按设计施工图铺设加热管。

2)按定位间距铺设加热管,并用卡钉将其固定在保温板上。

3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。

4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。

4、分水器和循环泵安装

1)分水器和循环泵安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后一并作水压试验、通水试验。

2)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm

3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。

5、水压试验

1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。

3)水压试验按下述步骤进行:
A 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
 楼主| 发表于 2009-7-21 08:38:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

设计图

jpg

jpg

下面发下施工图片

jpg

jpg

从23楼楼顶鸟瞰沈阳护城河

jpg

jpg

小区内的大教堂

jpg

jpg

铺设挤塑板

jpg

jpg

阁楼铺设地热棉

jpg

jpg

铺设反射膜

jpg

jpg

铺设铁丝网

jpg

jpg

好啦,开始施工

jpg

jpg



jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg

安装分水器

jpg

jpg

阁楼的分水器

jpg

jpg

一层分水器,准备试压~

jpg

jpg

工人开始打压~

jpg

jpg

打完收工~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 09:09:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

你的参赛作品已经够5篇,在下面地址里跟帖,把你们的详细地址等信息留下,我们将送你一本,数量有限,希望尽快。http://bbs.n3.com.cn/showtopic-13037.aspx
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 11:11:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

活干的很漂亮啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 11:20:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

是呢是呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 17:03:00 | 显示全部楼层

回复 2F ljdrfff 的帖子

你的地暖图没做好,看上去很多断开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 15:09:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

你的图纸让人看不太懂,看不情那个是墙,那些是盘管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-23 08:44:00 | 显示全部楼层

回复 6F 德瑞地暖 的帖子

实际上没有断开~墙的颜色换下就好了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-23 08:49:00 | 显示全部楼层

回复 7F 地暖后浪 的帖子

谢谢关注~已经换了一个颜色了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-25 11:00:00

回复: 沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

加油加油!!!O(∩_∩)O~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册