施工单位:北京旺安佳智能采暖有限公司
工程名称:太阳能三位一体系统采暖
工程地址:北京海淀区清河四街
一、该建筑结构及设计说明

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
发表于 2009-7-22 15:07:00 | 显示全部楼层

回复:清河四街太阳能地板采暖施工日志

你还没有发完吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-22 16:41:00 | 显示全部楼层

回复: 清河四街太阳能地板采暖施工日志

概述:
随着全球能源短缺的加剧和我国电力不足的矛盾越来越突出,太阳能、地能越来越受到人们的信赖与重视。近年来,随着承办绿色奥运目标越来越近,太阳能、地能热水工程如雨后春笋普及我国大江南北。人们通过热水工程的成功,引发了太阳能、地能的采暖和制冷的希望。我公司通过几年的实践,和不断完善与改造,终于探索出一整套确实可行的最佳方案:太阳能+地板采暖+中央空调+自控系统采暖工程。

二、工程概况
1、建筑概况
该楼位于北京市海淀区是一座新建的三层建筑楼,带有室外阳台采光与通风效果良好,建筑外围护设有保温,需要采暖面积70平方米,考虑到煤价连年上涨,节能减排呼声越来越高,业主要求做“太阳能采暖、制冷、生活热水三位一体”中央空调系统。
2、空调、热水需求
全年按3个月供冷,4个月供暖,12个月,1.5吨生活热水考虑。

三、设计参数及负荷说明
      1、空调室外计算参数(表一)

干球温度(℃)

湿球温度(℃)

相对湿度(%)

夏季

32

26.4

65%

冬季

-9

----

45%


     2、空调室内计算参数(表二)





房间功能
温度(℃)
相对湿度(%)
温度(℃)
相对湿度(%)
卧室
24
≦65%
20
≦45%
客厅
26
≦65%
18
≦45%
公共区
26
≦65%
16
≦45%

3、太阳能计算参数(表三)
月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T

-4.6

-2.2

4.5

13.1

19.8

24.0

25.8

24.4

19.4

12.4

4.1

-2.7

H













4、负荷计算
1、根据原建设部建筑设计院、北京市建筑设计院编著《建筑设备专业设计技术资料》;
2、《建筑节能设计标准》(JGJ26-95);
3、《GB/T18713—2002太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》;
4、《GB/T17049—1997全玻璃真空集热管》;
5、《给水排水工程施工手册》等标准及表一、表二的数据做表如下:
建筑面积(M²)

冷负荷(KW)

热负荷(KW)

生活热水总负荷(KW)

总面积F=70m²

冷负荷指标:q=80W/m²Q=q*F=80*70=5.6kW

热负荷:q=120w/m²Q=q*F=120*70=8.4kw

Q=CMΔT=1*2000kg*(50-10)/860=93KW



B、太阳能冬季采暖贡献率:(按照节能住宅设计,冬季太阳能采暖贡献40%为依据),旺安佳太阳能采暖专用管,集热面积与建筑面积:1比10。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-22 16:57:00 | 显示全部楼层

清河四街太阳能地板采暖施工日志

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-23 13:42:00 | 显示全部楼层

回复:清河四街太阳能地板采暖施工日志

希望尽快把日记的内容补充上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-31 14:55:00

回复: 清河四街太阳能地板采暖施工日志

太阳能做为热源,冬季的时候热源够用吗?有没有其它的辅助热源吗?
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:48:00 | 显示全部楼层

回复 6F 游客 的帖子

在冬天或阴天无太阳时,利用空气源热泵给室内辅助采暖!
回复 支持 反对