本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 17:15 编辑
工程项目:雅居乐花园一期地辐射采暖项目
——陕西德瑞冷暖设备工程有限公司
暖洋洋地暖
一、工程概况:
名称:雅居乐花园1#、2#、3#、13#、15#楼
1#、2#、3#楼均为30层高层住宅,13#、15#楼均为26层高层住宅,全部做地辐射采暖。
地址:西安市郭杜樱花广场北侧
面积:约70000平米
热源:热力公司提供热水60℃/ 50℃。
外围护结构:墙体内外保温
施工范围:室内地辐射采暖施工,管道井至分水器采暖支管、阀门安装,管道井内热量表供货及
安装,5cm细石混凝土保护层的施工。
难点:该工程是从下往上施工,即先施工一层;而且卫生间因防水未做好,为了赶工期,先把卫生间内管材甩到位,待防水做好了之后再施工。 跨春节施工,持续工期较长。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
三、设计参数
西安地区冬季室外平均温度-5℃,室外风速1.8m/S,冬季室外相对湿度67%,卧室、起居室、客厅设计温度18℃,厨房15℃,卫生间18℃。
采暖热媒为低温热水,热媒水温度为60℃~50℃,热源又小区内热交换站提供,采暖定压在换热站内考虑。
四、材料说明(主材均为甲方指定品牌)
序号
| 材料名称
| 规格型号
| 品牌
| 备注
| 1
| PE-RT管材
| 20*2.0 25*2.3
| 南京“菲时特”
| 1~5层、16~20层
| PE-RT管材
| 20*2.3 25*2.8
| 南京“菲时特”
| 其余层
| 2
| 聚乙烯苯板
| 20kg/m3 2㎝厚
| 西安临潼昌达
| 一层为30mm厚
| 3
| 无纺布反射膜
| 40g/㎡
| 山东临朐虹光塑模厂
| 德瑞地暖专用
| 4
| 钢丝网
| 200×200 φ1.8
| 西安市
|
| 5
| 分水器
| 铜镀镍 单温控阀
| 浙江“金帆”
|
| 6
| 扎带
|
| 山东临朐
|
| 7
| 热量表
| DN25
| 沈阳“航发”
| 袖珍型无磁多流束
| 8
| 阀门
| DN25
| 精艺五星
|
|
jpg
外 景 照
jpg
铺设好的反射膜及聚苯板
jpg
甲方指定分水器
jpg
混凝土回填后地面
jpg
jpg
|