舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5485|回复: 6

沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

[复制链接]
发表于 2009-9-10 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司   
工程名称:海德公园低温热水地面辐射采暖项目
工程地址:海德公园   

一、工程概况:
海德公园位于沈阳市皇姑区、沈阳十大最佳人居版块之陵东版块,临近沈阳市天然氧吧北陵公园,空气质量较高。该区域聚集了省政府、省人大、省政协等政府机关,又有沈大、辽大等知名学府,是沈阳的景观人文汇粹之地。园区内有相当数量的沈体院保留的成型树木和绿化带,景观、人文底蕴较好,生活气息浓郁。
该住宅为复式,带阁楼,套内面积约132㎡(建筑面积165㎡),地板采暖面积132㎡。
考虑到阁楼供暖压力不足,安装了地暖循环泵,同时在阁楼装有自动排气阀,以加快热水循环速度,带来更舒适的室内温度。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
《住宅建筑规范》(GB50368-2005
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93
三、设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6
设计温度:室温1618℃,地温:2426
四、材料说明
应业主要求采用全套伟星,伟星PE-RT管材,伟星套阀,伟星分水器,上海韩益循环泵
五、施工流程及技术措施

1、施工流程

  施工准备 、保温层铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收

2、技术措施
1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
2)保温层为地热棉。
3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
4)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
7)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有木板的加热管上行驶;卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。
8)房间面积大于30m2或边长大于6m的房间内应铺设不小于8mm的膨胀缝。
9)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
10)在与内外墙、柱等垂直构件的交接处应留10mm宽伸缩缝,;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面1020mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。

六、地板辐射采暖系统施工及验收

(一)施工步骤

1、保温层施工

将地热棉平铺在符合要求的地面上,对接紧密。避免出现漏铺现象。
2、钢丝网施工

1)在铺设好的地热棉上,铺设网格≤200mm的铁丝网。

2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。

3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。

3、加热管的施工

1)在铺设好的铁丝网上,按设计施工图铺设加热管。

2)按定位间距铺设加热管,并用卡钉将其固定在地面上。

3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。

4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。

4、分水器、自动排气阀和循环泵安装

1)分水器和循环泵安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后一并作水压试验、通水试验。

2)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm

3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。

4)自动排气阀安装于阁楼分水器上,连接要密封、牢固。

5、水压试验

1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。

3)水压试验按下述步骤进行:
A 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:35:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

设计图

jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-10 10:46:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

上施工照片~~~

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-10 10:49:00 | 显示全部楼层

回复: 沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

/

/

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 23:14:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

这种回填方式,只有辽宁这么做吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 08:33:00 | 显示全部楼层

回复 4F ljdrfff 的帖子

铁锨怎么就直接铲在管子上呢?而且回填怎么都是豆石?地下有接头,安全系数就低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 17:25:00 | 显示全部楼层

回复:沈阳乐金地热施工日记-海德公园低温热水地面辐射采暖项目

咱辽宁的我都投一票,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表