本帖最后由 王晨 于 2010-10-29 11:47 编辑
1、工程概况
1.1 工程建设地点:北京昌平
1.2 工程名称:
北京昌平朝凤山庄
1.3 外墙围护结构标准:65节能建筑
1.4 温度要求:室温:16~18℃,地面温度:24~26℃
2、设计依据及说明
2.1《采暖通风与空气调节设计规范》(JBJ19-87)2001年
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2.2 设计参数
冬季室外平均气温—2.3℃,最低日平均气温—-1.2℃,极端最温
--14℃
设计温度:室温16~18℃,地温:24~26℃(调整范围5-30℃)
安装总面积:480㎡
安装总功率:30600W
3、系统构造:
3.1 自地面基础找平层由下向上结构为挤塑板保温层、电热膜、保护膜、焊点铁丝网、水泥砂浆蓄热保护层及地面装饰层。沿四周墙边做边角保温,房间使用面积超过30 m2的在做地面保护层时必须在中间做膨胀缝。
3.2 剖面结构如图所示:
5、温度控制:
根据具体工程的实际情况,有两种控制方案供设计时选择。
5.1 对于大多数住宅的各个功能房间,通常面积不大,每个房间的电热膜安装功率较小,可以采用一个温控器进行控制,用户可以通过调节各房间的温控器对每个房间进行温度控制。
5.2 对于面积较大的房间,通常电热膜的安装功率较大,或者及户要求几个功能相同的房间统一进行温度控制时,就可以采用温控器与电流扩展模块相结合的控制方案,其特点是用一个温控器来控制电流扩展模块动作,间接控制与电流扩展模块相联接的多个电热膜同时动作,而使整个房间或几个房间保持在同一温度范围内。(温控器额定电流为16A,超过16A时可加装电流扩展模块)。
6、配电要求:
电热膜系统最好采用单独供电方式,220V电压交直流电均可,在电源前端加装漏电保护装置,电源线截面根据房间铺设功率敷设。电热膜设有等电位,保证系统的安全性和可靠性。
7、工程采用的主要材料说明
7.1 用于电热地采暖系统中的绝热材料应采用轻质、导热系统小、有足够承载能力、吸湿率及
难燃或不燃的高效保温材料,且不宜含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。绝热材料可采用自熄式聚苯乙烯板、挤塑泡沫保温隔热板、珍珠岩混凝土、加气混凝土等。常用的保温绝热材料为挤塑式聚苯乙烯泡沫塑料板。
保温绝热层用聚苯乙烯泡沫塑料板主要技术指标
项目
| 单位
| 性能指标
| 表观密度
| Kg/m3
| ≥20.0
| 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)
| KPa
| ≥100
| 导热系数
| W/m.k
| ≤0.041
| 吸水率(体积分数)
| %(v/v)
| ≤4
| 尺寸稳定性
| %
| ≤3
| 水蒸气透过系数
| Ng/Pa.m.s)
| ≤4.5
| 熔结性(弯曲变形)
| mm
| ≥20
| 氧指数
| %
| ≥30
| 燃烧分级
| 达到B2级
|
7.2 焊接钢网:
用于保护层的金属丝规格为φ0.7~φ1,孔距20mm×20mm。金属网的采用应符合相应规范要求,不得有断丝,尖头。
7.3 导线穿管材料
用于系统中导线及感温探头的穿管材料宜选用聚氯乙烯硬塑料(PVC)导管。
7.4 透明胶带:用于粘接苯板接缝和固定电热膜。
|