工程名称:香山清琴别墅采暖工程
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司
完工日期:2009年8月
一.工程概况
工程概况、专业设计概况及主要技术指标
工程名称 | 香山清琴18-101号别墅采暖工程 | 采暖面积 | 280平方米 | 建筑形式 | 住宅 | 建设地址 | 北京市海淀区香山清琴18-101号别墅 | 建设单位 | 个人 | 设计单位 | 北京欣纬林盛工程技术有限公司 | | 业主要求 | 1.冬季最冷时室内空气温度须保证在舒适温度(18℃--24℃)范围内,温度控制应具备室温设定、自动调节等功能。2.要达到风机盘管系统散热功能和地暖同时使用并也能截换单独使用.
| 工期要求 | 20个工作日 | [tr][/tr]工程范围 | 从热源入口处(热泵机组)管道开始由地暖单位施工完成,具体包括:热源联接管道、分集水控制单元、温控系统及至地暖末端止的供货、安装、冲洗、调试和售后服务等内容。 | | 工程质量要求 | 完全达到或超过国家有关地暖施工及验收合格标准 | | 热源 | 地源热泵机组 | 热负荷 | 详见设计说明 | 设计要求水温 | 供/回水温
45-35℃ | 散热方式 | 低温热水地板辐射采暖系统 |
二.工程重点、难点
工程重点:本工程中由于热源是由地源热泵机组供给,
地源热泵机组有最小流量保护功能,在只运行地暖系统时保证机组不受流量的影响是本项目的重点之重。
工程难点:本工程由于要采用中控温控系统来控制主干管循环泵联动功能,系统布线将成为本工程的一个难点。
三.方案设计
(一)、整体系统组成示意图
jpg
(二)地暖组成部分
l
地板散热网:(加热盘管层、绝热保温层、热量辐射层)
l
热源输送主管道系统:(热泵机组与主控连接的管材/管件、保温管)
l
主控单元系统:(分集水控制器 、控制阀门及管件)
l
温度控制调节系统:(房间温感器、电热执行器)
l
豆石混凝土保护层
(三)、地暖温度控制方式:
电子分室控制
本项目采用每一房间设定温度值自动调 节系统的开启或关闭控制方式(见图)该控制方式控制精度高、感受室温灵敏、安装方便,需要外接电源。适用于房间控制温度要求较高场所。
jpg
(四)热负荷计算:
(1):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18℃(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
(2):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn=0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9℃,累年最低日平均温度-15℃
根据以上公式室外温度为:-12℃
(3):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60℃。但地源热泵机组最高水温只有50℃,由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:40℃
(4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热=Q1/F1(W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W)(取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
(5):有效地面散热量的计算:
qf
= 5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpj-tn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
qf -单位地面面积辐射传热量(W/m2);
qd -单位地面面积对流传热量(W/m2);
tpj-地表面平均温度(℃);
tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
tn-室内计算温度(℃)
根据以上公式本系统的实际有效散热量为:28910W
(6):系统最大阻力的计算:
pa = m×(pa/m)
pa — 阻力
m — 回路长度
pa/m — 阻力系数(根据行业标准JGJ142—2004规程)
根据以上公式系统在0.35m/s的流速、满流量的情况下最大阻力为:33363.00pa
(7):系统流量的计算:
kg=qf×0.86÷a
式中:kg — 每小时流量;
qf — 单位地面面积辐射传热量(W/m2);
a — 管路中供回水温差
根据以上公式本系统的流量为:2486.26kg/h
(五)加热管的平面布置:
根据热负荷计算出来的数据并为保证地面的舒适度,本方案中所用地采暖的部份均采用200mm×200mm和150mm×150mm管间距盘管。由于卫生间的散热面积有限,为了保证卫生间能够达到24℃以上温度,应要增加其他辅助采暖方式。(具体布置方式见附件:施工平面布置图。)
jpg
jpg
jpg
jpg
|