工程名称:香山清琴别墅采暖工程
施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司

完工日期:2009年8月
.工程概况
工程概况、专业设计概况及主要技术指标


[tr][/tr]
工程名称香山清琴18-101号别墅采暖工程
采暖面积280平方米建筑形式住宅
建设地址北京市海淀区香山清琴18-101号别墅
建设单位个人
设计单位北京欣纬林盛工程技术有限公司
 业主要求1.冬季最冷时室内空气温度须保证在舒适温度(18℃--24℃)范围内,温度控制应具备室温设定、自动调节等功能。2.要达到风机盘管系统散热功能和地暖同时使用并也能截换单独使用.
工期要求20个工作日
工程范围从热源入口处(热泵机组)管道开始由地暖单位施工完成,具体包括:热源联接管道、分集水控制单元、温控系统及至地暖末端止的供货、安装、冲洗、调试和售后服务等内容。
 工程质量要求完全达到或超过国家有关地暖施工及验收合格标准
 热源地源热泵机组热负荷详见设计说明
设计要求水温供/回水温
45-35℃
散热方式低温热水地板辐射采暖系统

.工程重点、难点
工程重点:本工程中由于热源是由地源热泵机组供给,
地源热泵机组有最小流量保护功能,在只运行地暖系统时保证机组不受流量的影响是本项目的重点之重。
工程难点:本工程由于要采用中控温控系统来控制主干管循环泵联动功能,系统布线将成为本工程的一个难点。
三.方案设计
    (一)、整体系统组成示意图

jpg

jpg

(二)地暖组成部分
l
地板散热网:加热盘管层绝热保温层热量辐射层)
l
热源输送主管道系统:(热泵机组与主控连接的管材/管件保温管)
l
主控单元系统:分集水控制器 控制阀门及管件)
l
温度控制调节系统:(房间温感器、电热执行器)
l
豆石混凝土保护层
(三)、地暖温度控制方式
电子分室控制
本项目采用每一房间设定温度值自动调     节系统的开启或关闭控制方式(见图)该控制方式控制精度高、感受室温灵敏、安装方便,需要外接电源。适用于房间控制温度要求较高场所。

jpg

jpg


(四)热负荷计算:
1):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
2):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9,累年最低日平均温度-15
根据以上公式室外温度为:12
3):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60。但地源热泵机组最高水温只有50,由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:40
4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热Q1/F1W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
5):有效地面散热量的计算:
qf
= 5
×10-8[(tpj+273)4(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpjtn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
   
qf
-单位地面面积辐射传热量(W/m2);
   
qd
-单位地面面积对流传热量(W/m2);
tpj-地表面平均温度(℃);
tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
tn-室内计算温度(℃)
根据以上公式本系统的实际有效散热量为:28910W

      6):系统最大阻力的计算:
pa = m×(pa/m)
pa — 阻力
m — 回路长度
pa/m — 阻力系数(根据行业标准JGJ142—2004规程)
根据以上公式系统在0.35m/s的流速、满流量的情况下最大阻力为:33363.00pa
7):系统流量的计算:
  
kg
qf×0.86÷a
式中:kg — 每小时流量;
     
qf —
单位地面面积辐射传热量(W/m2);
     
a —
管路中供回水温差
根据以上公式本系统的流量为:2486.26kg/h
(五)加热管的平面布置:
根据热负荷计算出来的数据并为保证地面的舒适度,本方案中所用地采暖的部份均采用200mm×200mm和150mm×150mm管间距盘管。由于卫生间的散热面积有限,为了保证卫生间能够达到24以上温度,应要增加其他辅助采暖方式。(具体布置方式见附件:施工平面布置图。)

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg



 楼主| 发表于 2009-9-13 16:27:00 | 显示全部楼层

回复: 欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

(六)热源联接管布置方式
根据热泵机组施工特点,保证系统流量不受温控系统的影响,本方案热源联接管采用并联方式,分二层一主管控制方式。(如图)

jpg

jpg

.编制依据
1工程设计图纸
设计单位北京欣纬林盛工程技术有限公司
设计图纸名称低温热水地面供采暖系统图


2国家颁布的规范、规程及行业标准
序号文件名称文件编号
1《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
2《低温热水地板辐射采暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000
2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
3《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
4《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95
5《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》BG50242-2002


3主要标准图集


序号文件名称文件编号
1低温热水地板辐射供暖系统施工安装03K404

.原材料及配件清单
序号材料名称计划用量品牌规格供货日期
数量单位
1分水器、阀门4德国洁水DN25施工前3天
2PE-RT地热管2千米德国洁水20*2.0施工前3天
3聚苯保温板5.5M3北鹏42KG施工前3天
4循环泵2格兰富25-80施工前7天
5膨胀罐1卡莱菲24升施工前3天
6中控器4林盛专用 施工前3天
7温控器10德国洁水机械式施工前5天

.原材料及配件的技术参数


材料名称

规格型号

技术参数

PE-RT管材

Ф20╳2.0

壁厚:2.0+0.3mm

纵向回缩率:=0.76

静液压:201h应力12MPa

  95165h应力4.6MPa

951000h应力4.4MPa

无渗漏无破裂。

热稳定性:环应力1.9MPa,温度110,8760小时内无破损无渗漏。
热循环试验:0.6MPa压力,95℃15min-20℃15min,5000次循环,无破裂无渗漏。

分集水器

DN25-Ф20╳2.0

材质:59#

强度试验:当压力=1.5MPa,稳压一分钟无变形,无渗漏。

密封试验:压力为1.0MPa,稳压一分钟,无渗漏。

挤塑保温板

42Kg
2000*600*20mm
外观密度:42kg/m3

压缩强度:≥100kPa

导热系数:≤0.041W/m.k

吸水率:≤4%

氧指数:≥30%

燃烧分级:达到B2级


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-13 16:37:00 | 显示全部楼层

回复: 欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

施工实景

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-13 16:44:00 | 显示全部楼层

回复: 欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

施工实景

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-13 16:50:00 | 显示全部楼层

回复: 欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

施工单位简介:
   北京欣纬林盛工程技术有限公司隶属欣纬林盛环保科技,成立于2007年3月,是一家专业从事环保能源系统的创新与开发、设计、技术培训、服务的高新技术企业。旗下拥有地板采暖事业部、中央空调事业部、太阳能事业部,并在重庆、太原、天津、青岛等城市设有办事处;同时作为多家世界知名品牌供暖/供冷设备代理商。

   北京欣纬林盛工程技术有限公司拥有雄厚的技术实力和一批高、中级专业技术人员,所有的员工都经过专家培训,在市场推广及施工安装方面,具备丰富的工作经验,此外我们还拥有北京市建设委员会颁发的特种工程(地板采暖)专业承包资质证书(编号:B5604011011511),安全生产许可证(编号:京JZ许证字<2008>244715)等证书。


    到目前为此,北京欣纬林盛工程技术有限公司成功设计、安装了北京紫庐别墅、北京碧水庄园别墅、北京玫瑰园别墅、中国国家大剧院、北京大学图书馆、北京钓鱼台国宾馆、青岛东海路9号、天津泰裕园别墅等上百个项目的地暖系统和热水系统工程,在北京暖通行业具有较高的知名度,也是您最值得信赖的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-18 19:02:00 | 显示全部楼层

回复:欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

建议你们参赛作品中的照片调整一下,如果拍虚的照片换下来,要不会影响你的评分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-18 19:24:00 | 显示全部楼层

回复:欣纬林盛热泵供暖系统施工日记

感谢你的参与,你的参赛作品很快就够5篇了,按照大赛的规定,发够5篇就可以得到《节能型建筑采暖技术研究与地面采暖工程示范研究报告》一书,这本书对地暖行业的技术研究是非常有价值的,希望尽快,因这本书数量及其有限,发够5篇后请在下面网址跟帖留下你们的邮寄地址,我们快递给你http://bbs.n3.com.cn/showtopic-13037.aspx
回复 支持 反对