舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9498|回复: 12

“能元”地暖模板——上海海叶公寓施工方案

[复制链接]
发表于 2009-9-25 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“能元”地暖模板施工
上海海叶公寓施工方案完结版

施工单位:清本元能源技术发展(北京)有限公司、上海新昂工贸有限公司
项目名称:燃气壁挂炉+低温热水辐射薄型地暖采暖系统+热水供应系统
工程地址:上海市张虹路133海叶公寓9号楼201
工程概况:该小区位于上海徐汇区,属于80年代住宅区,此次是业主旧房改造。因属于旧式住宅,若安装传统盘管式地暖,则势必会增加8-10公分的层高,且会因豆石混凝土的浇灌而增加对楼板的负重。多次斟酌后,业主决定选用我公司产品“能元”预制式超薄型温水地暖模板。因为我公司地暖产品为工厂预制式,厚度仅为1.2公分,完全安装完毕再加上铺设在上面的地板,总厚度仅使地面高度提升约3公分;而且产品的节能效果突出,仅是传统盘管地暖能耗的70%;其舒适度也大为提高,采用科学的辐射方式,温度均匀,无噪音。



jpg

jpg



jpg

jpg


施工现场环境



jpg

jpg




jpg

jpg


具体设计方案包括板铺设方案排水管路线图尽示意图设在墙壁、地面和天棚模板的详细施工图及施工描述装步骤和注意事项统所需组件明细单

热交换结构设计循环水路量交换器路分配器路控制阀

室温控制器
海叶公寓设计图

jpg

jpg


海叶公寓户型图



jpg

jpg



施工前的地面环境:地面平整


jpg

jpg



工作人员取出“能元”模板

jpg

jpg



按照设计图纸,铺设“能元”模板

jpg

jpg





jpg

jpg





连接主水管


jpg

jpg



铺设填充板

jpg

jpg





裱装铝箔

jpg

jpg







jpg

jpg





jpg

jpg







测试压力

jpg

jpg





安装完毕后,铺上硬纸板作为保护层





jpg

jpg

安装锅炉

jpg

jpg



jpg

jpg


分水器,锅炉及其他配件由代理商新昂工贸公司提供。

地暖模板全部铺设完毕,进行温度调试

jpg

jpg



jpg

jpg


铺设地板

jpg

jpg
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:42:00 | 显示全部楼层

回复:“能元”地暖模板施工——上海海叶公寓施工方案

昨天工作人员再次到施工现场就行了二次试压测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 14:02:00 | 显示全部楼层

回复:“能元”地暖模板施工——上海海叶公寓施工方案

:D :D :D
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 15:38:00 | 显示全部楼层

回复 3F 上海新昂工贸 的帖子

咱们共同进步啊:) :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-9-25 15:59:00

回复: “能元”地暖模板施工——上海海叶公寓施工方案

有没有现场进行温度调试,效果如何?
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:09:00 | 显示全部楼层

回复 5F 游客 的帖子

因调试阶段尚未铺设地板且没有传统的水泥蓄热层,所以锅炉加热5分钟以后,手摸模板有明显的热度;10分钟后,站在模板上即感觉热量自下而上辐射;调试结束,业主颇满意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 16:10:00 | 显示全部楼层

回复:“能元”地暖模板施工——上海海叶公寓施工方案

薄型地暖在北京怎么不行,能元做的不错,市场很快打开了,但你们也要感谢王码薄型的前期市场推广啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 16:17:00 | 显示全部楼层

回复 7F 云帆 的帖子

谢谢您的表扬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-9-28 09:21:00

回复: “能元”地暖模板施工——上海海叶公寓施工方案

我的CAD图纸怎么做才能变成原来的样子啊,唉,还是没搞懂啊
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:47:00 | 显示全部楼层

回复 9F 游客 的帖子

用QQ的截图工具,很方便的,只要先打开你的CAD然后 选择QQ按着ctrl+alt+a这三个键就可以截图了,呵呵:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册