舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 13376|回复: 17

重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅燃气锅炉、

[复制链接]
发表于 2009-10-6 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 14:56 编辑

重庆温馨时代地暖施工日记—常青藤人文别墅燃气锅炉、太阳能系统采暖、供热系统设计施工


施工单位:重庆温馨时代暖通设备有限公司

项目名称:大气预混式落地炉、太阳能系统+低温热水辐射地板采暖系统、热水供应系统

工程地址:重庆市北部新区果塘路 常青藤人文别墅



工程概况:

常青藤人文别墅别墅住宅区——重庆高尚住宅区之一。

该项目地址位于北部新区板块,具有重庆国际社区的潜质,距空港仅3公里,离市区也只有8公里,加之212、319国道以及周边金开、金山大道和未来轻轨3号线的接入,优越的交通环境,四周名校环绕和附近云集的众多高档住宅区,正在不断提升板块品质。为重庆新贵置业首选楼盘。

该地暖工程施工住宅为三层独栋别墅,面积超大,系常青藤别墅群中最大的独栋别墅之一。该别墅环境优美,空气清新。实在是宽阔、清雅之居。

该客户身份显赫、地位尊崇,对生活品质要求极高。要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠。

该住宅为一复式结构建筑,英格兰田园建筑风格。建筑面积约600㎡,地板采暖面积约365㎡。


设计思路及重点介绍:



·        该大型别墅住宅的采暖系统热源采用大气式铸铁落地锅炉,结合太阳能系统供热,系统设计应用了“二次系统”、“动力分散系统”、“总线温控系统”和“水里平衡系统”技术。
    针对南方地区湿度大,家中老人、孩子在过渡季节的采暖需要,卫浴间采用双热源,水、电联动采暖系统。


设计依据及标准:


·《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)

·《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》

·《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006

·《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)

·《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)

·《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003

·《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)                        



特别介绍:
    该系统太阳能采用欧式分体承压是太阳能系统。

    通过与安泽电工工程技术人员的多次交流,我们尝试了对一些超大的卫浴间做双热源采暖形式。
    我们在设计、安装别墅类超大住宅中,通常卫生间都比较大,为了解决过度季节的卫浴间采暖问题,在施工地暖盘管的同时,有设计、安装发热电缆作为过渡季节的采暖。实际使用中,对重庆这样湿度很大的南方城市非常适合,效果很好,客户也非常满意。

设计图纸
系统设计图:
   

jpg

jpg
地面盘管布置图:

jpg

jpg



jpg

jpg

jpg

jpg




系统设计图

  采暖系统布置图:

jpg

jpg



 楼主| 发表于 2009-10-6 17:20:00 | 显示全部楼层

重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 14:56 编辑

热水供应及热水循环系统图:

jpg

jpg


地暖模拟计算:

jpg

jpg


一二次系统模拟计算:

jpg

jpg






键点控制:

·落地炉运行及控制系统:

·总线温控系统:

·大流量热水供应及水箱安全保护:

·热水循环系统:

·水·电混合采暖

施工管理及要求:

·材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;

·施工管理:严格按《温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;

·现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;

·巡检管理:严格按《温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;

·检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-6 17:21:00 | 显示全部楼层

重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 14:56 编辑

主要设备及材料:


·热源:德国菲斯蔓大气预混式落地炉一台

·水箱膨胀罐:意大利卡莱菲

·安全组件:意大利卡莱菲

·流量平衡罐:enre  M75-4型

·分、集水器:意大利卡莱菲

·压差旁通阀:意大利卡莱菲

·混水系统: ENRE

·主管道、管件:UPONOR

·地暖管道:UPONOR,Dn20

·地暖弯管器:金明地暖专用弯管器

·外置水泵:威乐15-6

·边角保温:发泡PE边角保温条

·绝热层:E2级高级挤塑板

·反射层:80g无纺布镀铝膜

·加固层:200*200*2mm孔径钢网

·蓄热层:C20豆石混凝土

·温控器及执行器:ENRE

·进回水角阀及自动温控阀头:意大利卡莱菲

·卫浴间电采暖:安泽发热电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-6 17:22:00 | 显示全部楼层

重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

施工现场图片

地面盘管及发热电缆盘线图:

jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



卫浴间双热源采暖,冬季热水循环采暖。春、秋过度季节采用发热电缆。在重庆这样的南方比较潮湿的地区,很好的起到了除湿的作用。

所有卫浴间采用的安泽发热电缆。

jpg

jpg



jpg

jpg


jpg

jpg


分水器下口采用金明地暖弯管器

jpg

jpg


系统施工图:

jpg

jpg


二次系统应用

jpg

jpg


动力分散系统

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


德国菲斯曼大气式铸铁落地锅炉,在重庆高端地暖落地锅炉应用中占有90%以上的市场份额

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-6 17:22:00 | 显示全部楼层

重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

计:赵※※,暖通专业,助理工程师,隶属设计部
准:郭※※,机械专业,工程师
设:唐※※,隶属材料部
工:柏,陈,徐※※,周※※,隶属工程部
工程调度:郭※※,机电专业,工程师,隶属工程部
工程巡检:郑,机电专业,工程师,隶属质监部
工程总监:徐※※,工民建专业,工程师


施工单位简介:
   
重庆温馨时代暖通设备有限公司正式注册于2004年,专为在重庆推广采暖系统而成立,是重庆最早推广独立供暖系统的专业暖通公司。
   

温馨时代公司设计、施工了众多的分户式采暖系统,遍布重庆各个高档住宅区。以系统高档、施工精致见长;温馨时代公司专业技术人员不断分析、研究各种新技术应用到采暖系统中,以引进,吸收、消化业界最新前沿技术并应用著称;温馨时代公司通过自身的努力,不断完善系统,提升系统档次,力求使系统更合理、更科学、更完善;客户评价:专业、真诚,值得信赖
   
温馨时代公司汇集了暖通、工民建、机械、化工、工商管理、营销等各类学科的专业人才。丰富的人才优势使得温馨时代公司能够通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,服务于重庆客户。专业的技术能力,精致的施工案例使温馨时代公司在重庆树立了良好的企业形象,在重庆高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-10-6 20:50:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

做的太棒了,这才是真正的水电一体的地暖。
发表于 2009-10-7 12:01:00 | 显示全部楼层

回复:重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

郭老师你好,你的每篇作品我都看过,包括你上一届的作品,还有你的每一篇博客,你做的太好了,不知你收不收学员或徒弟,如果可以,我到你那里去学习,学费别太高,我可以去两个月,免费跟工人一起去干活,到第一线跟着干活,吃住我自理(不收学费最好)
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-10-9 14:37:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

万山之巅
匿名  发表于 2009-10-9 14:43:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

赞!!!很好!
匿名  发表于 2009-10-9 14:47:00

回复: 重庆温馨时代地暖施工日记---常青藤某别墅采暖·供热施工

我顶!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表