沁水县检察院办案工作区电地暖施工日志
施工单位:山西省沁水县康盛暖通设备有限公司
工程名称:沁水县检察院办案工作区电地暖
工程地址:山西省沁水县城
施工日期:2009年9月28日
一、设计依据:
1、《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2、《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社。1993年
3、《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4、《地面辐射供暖技术规程》中国建筑工业出版社,2004年。
5、建筑平剖面图
二、工程概况
工程地点:山西沁水县城
工程使用面积: 881. m2
三、发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
本工程采用国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电源作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉的最佳效果。
四、工程设计
1、设计参数:
沁水县城采暖设计室外计算温度:-8℃;
地表温度:24±2℃
设计热负荷:110w/m2
2、温度控制:
控制方案
(1)、温控器形式选用
由于该房间对温度的要求,可以考虑选用一周编程、液晶显示、双温温控器。
(2)、控制方式
每个房间由一个温控器及交流继电器独立控制;通过设置一配电箱控制一层办公区域电缆用电,(在温控箱内设交流接触器及漏电保护器)
3、工程采用材料明细
(1) 安泽单导组件及发热电缆
技术指标:实心电阻丝、XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2) 20mm高强度的聚丙乙烯保温板,20kg/m3.。
(3) 钢丝网
(4) 金明塑料卡钉
(5) Anze温控器
在室内地面水泥砂浆找平层上,首先铺设20mm聚丙乙烯保温板,起到单身保温和隔热的作用,在保温材料上铺设焊接钢丝网,然后将发热电缆设计要求的间距用塑料卡钉固定,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面层,面层采用花岗岩和瓷砖。
施工时必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。
五、发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
安装发热电缆前
1、检查保温层铺装是否平整,铝箔纸搭接是否严密,接线盒是否安装完好,是否具备施工条件。
2、到工地现场开箱检测每一路发热电缆的电阻值和绝缘电阻是否符合要求,外表绝缘层是否有损伤。
安装发热电缆时
1、 发热电缆和电子温控器的安装必须符合电器安装规范。
2、 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的6倍。发热电缆承受的张力不能超过25KG。
3、 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘,在任何时候都应小心保护发热电缆。
4、 发热电缆必须展平,常规发热电费避免出现电缆交叉接触现象。
5、 使用塑料卡钉将发热电缆固定。
6、 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻是否合格。
7、 最终完工的发热电缆固定材料使用豆砂混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化。
8、在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
9、安装温控器前先接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
安装发热电缆后
必须填写发热电缆工程施工报验表,由施工单位自检签字,甲方工程师验收签字,工程监理签字后方可进行豆砂混凝土回填。不然万一有问题职责不明确,互相推诿。
办公室电地暖:
jpg
施工人员正在安装:
jpg
办案大厅:
jpg
jpg
jpg
视频会议室:
jpg
|
|