设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
快捷导航
论坛
BBS
搜索
搜索
热搜:
地暖
地暖论坛
空气源热泵
舒适家居
智能家居
新风系统
中央净水
中央除尘
地暖常识
地暖大赛
电地暖
水地暖
本版
帖子
相册
用户
舒适家居大赛
»
论坛
›
舒适家居大赛专题
›
2009唯嘉杯地暖施工日记大赛专区
›
河北承德富华商贸城地板采暖项目施工
社区广播台
专场聚焦|一直不敢碰
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖对房屋
安装地暖,电地暖和水
关于电热膜材料地暖认
专场聚焦|一直不敢碰的两联供,未来或
从六方面来看天燃气和电热膜到底哪种采
给房屋安装采暖是电热膜好还是空调好
电热膜是什么?如何选购在哪选购?亲别
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖好吗,安全吗
安装电热膜地暖对房屋室内净高的影响
返回列表
查看:
5575
|
回复:
5
河北承德富华商贸城地板采暖项目施工
[复制链接]
微信扫一扫 分享朋友圈
已有
154
人穿越成功
教程:手机怎么扫描二维码
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
发表于 2009-11-25 17:24:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
进入图片模式
施工单位:北京旺安佳智能采暖有限公司
工程地址:河北
承德
工程面积:14260平方米
工程概况:
此工程位于河北省承德市一商贸城,总采暖面积为14260m2,共两层,
采暖总负荷为1568.6KW,全部
采用EAST发热电缆地面低温辐射采暖。
根据甲方要求及商业用房白天营业,夜晚无人居住的特点,
结合我公
司多年的施工经验,建议此项电采暖工程采用集中监控系统进行控制,
对采暖温度、效
果运行管理进行适时监控,提高电采暖的有效利用力。
同时采用晚间低谷电及白天丰谷电的有效
控制及利用.
jpg
135
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-11-25 17:57:00
|
显示全部楼层
回复: 河北富华商贸城地板采暖项目施工
1
、设计标准:
《采暖通风及空气调节设计规范采暖部分》(GBJ19-87);
《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》(DBJ01-2000);
《地面辐射供暖技术规程》中华人民共和国建筑工业行业标准。
2
、设计依据:
(1)房屋建筑设计的平面图,外围结构(包括门窗)的材料构造及尺寸等;
(2)室内设计温度标准,参见下列经验数据表;
(3)室外气象参数:冬季室外供暖计算温度-9℃、冬季平均风速2.8m/s;
(4)发热电缆热指标q经验数据表:
序号
建筑性质
热指标q w/m2
1
住宅
70—100
2
办公楼、教室
80—100
3
医院、幼儿园
60—80
4
旅馆
60—70
5
图书馆
70—80
6
商场
80—100
8
食堂、餐厅
70--100
注:
1
、围护结构好,采用表中较小数值;反之采用表中较大数值;
2
、表中平方米指的是建筑面积;
3
、室内采暖温度标准为18℃±2;
4
、表中所列的建筑物室内高度范围是2.5—3.0米;
该系统使用范围适合所有工业与民用建筑,在节能建筑中使用最佳。
3
、负荷说明
本工程使用功能为商业用房,且开间跨度大、空间高,每层原设计的配电电源有七处,根据甲方要求及提供的平面布置图,设计热负荷值为
110w/m2,(四周负荷高于中间)
为达到电采暖系统的安全性和稳定性,每层的供电电源必须采用
380V
三相四线制供电方式。
回复
支持
反对
使用道具
举报
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-11-25 18:04:00
|
显示全部楼层
回复: 河北富华商贸城地板采暖项目施工
电采暖施工层位图如下:
jpg
我们为该项目选择使用施工方便、强度高、环保的发泡水泥绝热层
。
(1)
发泡水泥的表面质量要求
项目
要
求
裂纹
3
大养护期内不允许有宽度大于
2.
0
㎜的线性裂纹
疏松
允许有不大于单个房间总面积十五分之一到或单块面积不大于
0.25
的疏松
平整度
整体面积的平整度不大于
1
0
㎜
(2)
发泡水泥绝热层发热物理性能指标要求
干面积密度
(㎏
/m3
)
抗压强度(
Mpa
)
导热系数
(
W/M
·
K
)
收缩率(
%
)
吸水率(
%
)
3
天
28
天
400
50
≥
0.4
≥
1.0
≤
0.0.088
≤
0.5
≤
56
500
50
≥
0.5
≥
1.1
≤
0.12
≤
0.5
≤
56
根据每层分别有七处配电电源,我们做了相应的分区。
后面连线预埋、控制系统及电缆分布均按分区布置。
jpg
jpg
根据所划分的区域,来定每个区域所使用的配电箱大小以及分线盒的位置确定。
再从各配电箱向每个分线盒布管穿线。
jpg
jpg
回复
支持
反对
使用道具
举报
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-11-26 14:56:00
|
显示全部楼层
回复: 河北富华商贸城地板采暖项目施工
温度控制系统
1
、系统要求
根据商业用房使用用途,初步确定系统基本要求如下:
?
所有发热电缆使用控制器进行控制;
?
控制器具备温控功能;
?
控制器能够联网;
?
所有控制器除在现场可操作外能够在监控室实现异地操作;
?
在公共空间的控制器能够实现本地操作锁定的功能;
?
所有控制器具备上下限温度锁定的能力;
?
在中央监控室能够对所有的控制器实现监视和控制;
2
、受控设备点
温度控制点: 一层38台温控器,二层60台温控器.
3
、约束条件
?
工程采暖系统已经确定;
?
业主对控制系统有较高的期望;
4
、既定目标
?
所有电采暖设备运行通过控制器进行控制;
?
所有控制器实现联网;
?
实现能源管理技术化,科学化,数字化,以利于实现节能;
?
在智能化的基础上实现科学的管理;
5
、方案简述
根据工程实际情况,我们选定BC2000控制系统为基础的控制系统作为基本的网络基础,并利用成熟的控制软件实现管理控制功能。该系统可以划分为末端控制部分、网络部分、管理软件三个部分。以下内容对系统各个部分予以说明:
5.1
末端控制部分:
末端控制部分为用户实际操作的设备,通过控制器实现对电加热器和室内温度的操作与控制,同时控制器含有网络接口,通过通讯网络向系统的上位机发送和接收信息,每一个控制器都设有一个唯一的编码,通过这个编码我们可以独立的识别和控制该管理器。
5. 2
网络部分:
网络部分是管理系统的神经系统,通过网络可以将控制器的信息传递给监控主机,同时也可以将控制和设定信息通过网络传给控制器。一个健壮快速的网络系统是实现各种功能的基础,BC2000 系统采用成熟的在工业控制中大量使用的RS485 为基础的串行通讯网络,把每一个控制器通过双绞线连接起来,配以简短高效的通讯协议,这样即节省了实现网络的成本,又能够充分的满足控制系统的功能要求。网络部分除了通讯外,还有配电功能,BC2000 系统采用集中供电的方式,这样即能够节省成本,同时能够大幅度提高系统的可靠性。
5.3
管理软件:
管理软件是实现各种管理功能的工具,该软件设计的是否完备,可靠性是否高,人机交互否方便,影响着大厦投入使用后的管理效果,因此我们采用了全中文的开发环境,充分了解管理的需求,通过图形界面和图表界面相结合的方式,设计开发了BC2000 系统的管理软件,同时该软件强大的数据管理能力和灵活的组织架构为今后产品功能的扩充提供了良好的平台。
5.4
系统控制图
jpg
jpg
jpg
回复
支持
反对
使用道具
举报
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-11-26 16:36:00
|
显示全部楼层
回复: 河北富华商贸城地板采暖项目施工
jpg
jpg
jpg
jpg
回复
支持
反对
使用道具
举报
旺安佳采暖
旺安佳采暖
当前离线
积分
39
狗仔卡
楼主
|
发表于 2009-11-26 16:37:00
|
显示全部楼层
回复: 河北富华商贸城地板采暖项目施工
。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表