渭南中医学校地辐射采暖施工

[复制链接]
发表于 2009-11-28 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 工程概况:渭南中医学校8#、9#楼为职工集资房,面积为2万平方米。8#楼为多层砖混结构,9#楼为框架结构共12层。集中供暖,全部铺设地暖。

jpg

jpg


jpg

jpg

二、 地暖设计单位:渭南环绿地热工程有限公司[原地暖设计单位为西安市现代建筑设计院,因设计不符合地暖的要求被推翻,渭南环绿地热的设计经设计院认可后已签字]
三、 施工单位:渭南环绿地热工程有限公司
四、 设计依据:
①《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003)
②《低温地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004/J365-2004)
③《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》.(DBJ24-8-9)
④《民用建筑节能规范》(GB50176-93)
⑤《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002)
五、 设计要求:
① 采暖设计室外计算干球温度-5℃、室外风速2.7m/s,冬季大气压力978.7hpa室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃卫生间20℃,室内地表平均温度29.3℃左右,小区集中供暖,供水温度40℃-60℃,回水温差10℃-15℃
② D户型:散热量为17400W,单管水流量为0.18m/h 盘管水流速度0.28m/s 环路水阻力10.6Kpa  盘管埋深65mm
E户型:散热量为22300W,单管水流量为0.18m/h 盘管水流速度0.28m/s 环路水阻力10.3Kpa  盘管埋深65mm
③ 地板辐射采暖管间距200-250㎜
六、 热负荷计算:
① 热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能设计采暖热指标散热量为100.9W/㎡,其中对流散热量42.9 W/㎡、辐射散热量为57.9 W/㎡,单管水流量182㎏/h,盘管水流速度0.25m/s,环路水阻力6.4Kpa,盘管埋深90㎜。
② 本工程采暖地面绝热层采用发泡水泥,其容重0.4-1.2㎏/m3热导率为0.075-0.18KCI/m.h.℃.28日耐压强度大于11.6㎏/㎝2。
七、本工程地面层装饰、装修材料按水泥陶瓷砖、水磨石或石料考虑
八、管材:河南“瑞泽”PEX-a  地暖盘管DN1620    立管与分水器连接管DN2025
九、分水器:浙江巨帆全铜单阀分水器
 楼主| 发表于 2009-11-28 09:35:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南中医学校地辐射采暖施工

设计图纸:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-28 09:37:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南中医学校地辐射采暖施工

施工照片:
水泥发泡施工

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-28 09:38:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南中医学校地辐射采暖施工

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-28 09:39:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南中医学校地辐射采暖施工

jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-28 09:39:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南中医学校地辐射采暖施工

修改占位:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表