舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 15690|回复: 23

湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

[复制链接]
发表于 2010-4-2 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:襄樊三棵树暖通工程有限公司
项目名称:水地暖+电地暖系统
工程地址:襄樊市襄城区建锦路6号(丽江泊林小区)



一、工程概况:
丽江泊林小区建筑面积8.6万平方米,13幢楼,层高8层,带电梯。系襄樊地区最高档小区,复式楼阁楼采用电热膜(北京新宇阳),其它用水地暖;热源为意大利贝蕾塔壁挂锅炉。



二、设计依据:
《湖北省居住建筑节能设计标准》(DB42/301-2005
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004
《电热膜供暖技术规程》北京新宇阳提供



三、设计参数:
襄樊地区冬季室外平均温度-1℃,冬季室外相对温度65%,卧室、起居室设计温度18℃,厨房15℃,卫生间25℃。



四、材料说明:
A、由于原设计没有采暖,故保温层用山东临朐5mmEPE保温棉以降低层高,PEX管材为河南瑞泽,金帆分水器。
B、电热膜用北京新宇阳。



五、施工步骤:
水地暖做完后(水地暖做法略),各幢楼顶层阁楼再施工电地暖。(一般为贴地面装饰材料前铺设电热膜)
具体步骤:
直接在地热地板下铺设电热膜
1.1系统结构
本电热膜地板供暖系统由保温层、电热膜、复合木地板、导线及温控系统组成。
地面安装示意如图所示。

jpg

jpg



1.2 施工程序
a) 检查并清理施工现场;
b) 剔槽;
c) 铺设保温板;
d) 铺设电热膜;
e) 安装温度传感器;
f) 安装温控器;
g) 密封处理;
h) 绘制竣工图;
i) 铺设地热地板;
j) 测试总电阻、通电测试;
k) 运行调试;
l) 调试合格交工验收。



1.3  施工工艺
(1)  检查并清理施工现场。
检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场,施工现场不应有影响地暖施工的设施及杂物。

(2)  剔槽
a)、划线。按设计要求划出找平线、墙体上的导线槽线及温控器暗槽线。
b)按设计图示位置将暗敷在墙体内的温控器槽、分线盒槽及导线管槽剔好。按剔槽位置安装预埋在墙体内的接线盒、温控器暗盒及电线导管。如图所示。

jpg

jpg



(3)  铺设保温板
a) 将楼板表面的杂物清扫干净,铺设保温层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部需平直,且无积灰现象;
b) 根据设计要求尺寸在施工现场进行切割保温板,保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于10mm。遇有立管管根处,在保温板相应位置开孔,留出相应孔径;
c) 以内墙一边为基准线,沿基准线向另一侧逐张铺设保温板,每张保温板都与楼板表面压实,直至铺满;相邻的保温板之间须紧贴,排到另一侧墙或有斜面、拐角时,量好尺寸,切割相应大小、形状的板体塞入,不得留有空隙。保温板之间应用胶带粘接平顺;
d) 管根局部用保温材料堵塞严密;
检测保温板表面是否平整,保证无翘曲及高度差。

(4)  铺设电热膜
a) 清理保温板表面;
b) 画线
1) 根据设计图纸要求的电热膜铺设位置,在保温板上画出电热膜铺设位置线及电热膜连接电线的排列图,防止电线交叉、防止电热膜覆盖连接电线;
2) 根据图纸所示,在保温层上画出连接导线的线槽位置。
c) 剔槽
按画线位置,在保温层上剔导线槽,槽的深度和宽度不小于导线及导线连接件、电线导管的外径;
d) 铺设电热膜
根据设计图纸要求,按电热膜编号及画线位置将电热膜铺设在设计的位置,注意电热膜铺设的平整度。铺设时严禁野蛮操作,严禁尖、硬、锋利物体边缘直接接触电热膜表面,严禁折压、拖拉电热膜及连接导线将电热膜按每卷抬至铺装位置,并在地面打开,铺平。电热膜铺设好以后用胶带将其固定在保温板上;
e) 接线
将电热膜的引出线穿入导管内,按线槽铺设导管,按图纸所示位置将连线从接线端通过导管直接引入墙壁上预埋的接线盒,并按图纸所示在接线盒中与温控器输出线连接。电线的连接必须牢固,并做好绝缘。
f) 测试电阻值
在接线盒中测试并联一起的电热膜总阻值,并作好记录。如有问题(如短路或开路等),及时排除。

(5)  安装温度传感器
a) 根据设计图纸所示的温度传感器安装位置,安装温度传感器。温度传感器紧贴电热膜下表面,位于距电热膜端部距离不小于50cm的中线上;温度传感器避免安装在门口等温度变化幅度较大的区域;
b) 将温度传感器连线穿入导线管引入接线盒,通过导管直接向上进入温控器的接线盒,并按温控器安装说明书所示在温控器中连接,电线的连接必须牢固,并做好绝缘。

(6)  安装温控器
a)
按照设计要求正确选择温控器的型号;
b)  按照温控器使用安装说明书将温控器的连线与从接线盒连出的相应电线正确连接,并安装入预埋在墙体中的暗盒中,用螺栓固定牢固。

(7)  密封处理
所有接线工作完毕,并且连接处检查合格后,将所有电热膜引线的导管口做密封处理。用胶带或电工胶布封住导管口,也可用热熔胶将导管口注满密封。

(8)  铺设地热地板
装饰面层宜采用下列材料:
符合国家标准的耐热复合地板、耐热实木复合地板及耐热地热地板。

(9)  测试总电阻,通电测试
地热地板铺设合格后,测试系统总电阻值,并做好详细记录。对系统进行通电测试,并作好详细记录需检查整体的线路及电热膜。

(10)  运行调试
通电测试合格后,进行运行调试。首次启动、调试电热地采暖系统时,将系统设定在5~10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
(11) 调试合格交工验收

jpg

jpg

电地暖施工现场:

jpg

jpg

小区实景:

jpg

jpg

水地暖分集水器:

jpg

jpg

水地暖实景拍:

jpg

jpg





发表于 2010-4-4 10:47:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

湖北还有这么大的地暖工程?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 22:38:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

做的不错,一看就是专业的,向你学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 07:34:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

期待你的下一个参赛作品
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-25 08:13:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

   值得我们晚辈好好学习啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:06:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

专业:D 顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 10:33:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

你好,我是中国地暖网的朱乐乐!很高兴你的参赛。咱们的作品很新颖,期待有更好的作品!有需要我帮忙的可以直接联系我。我的电话是15210547696
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 10:33:00 | 显示全部楼层

回复:湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

你好,我是中国地暖网的朱乐乐!很高兴你的参赛。咱们的作品很新颖,期待有更好的作品!有需要我帮忙的可以直接联系我。我的电话是15210547696
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-31 15:11:00 | 显示全部楼层

回复: 湖北襄樊丽江泊林小区三棵树水地暖+电地暖施工日志

多谢大家关注,有不足之处相互切磋!!!:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-31 15:13:00 | 显示全部楼层

回复 7F 中国地暖网朱乐乐 的帖子

请留QQ号,方便联系,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表