舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 51783|回复: 68

徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-5-4 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:集中供热改地板采暖项目
工程地址:徐州怡康花园小区17好楼1单元102室      

一、设计依据及标准:
       本家装为低温热水地面辐射采暖项目
     《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
     《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
     《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
     《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
     《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
     《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
     《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
       室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。
卫生间--22℃。
       地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒:
       本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

二、施工要求:
       1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
       2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
       3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
       4、管道和阀门要求:
            
(1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
       5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
       6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
       7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
       8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                             
三、施工工序说明:
       1、地板辐射管敷设
       2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
       3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
       4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
       5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
       6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。

四、运行说明:
       1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
       2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
       3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
       4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
       5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
管材:日泰PERT管业
分水器:日泰分水器
卡钉:金明卡钉
弯管器:金明弯管器
混水:德国曼瑞德
 楼主| 发表于 2010-5-4 20:09:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:00 编辑

工程外景图:


jpg

jpg


设计图:


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:10:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:01 编辑

施工照片:





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:11:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:02 编辑

施工照片:





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:11:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:03 编辑

施工照片:





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:11:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:04 编辑

施工照片:





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:12:00 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2010-5-4 20:13:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

本帖最后由 王晨 于 2010-11-15 16:04 编辑

施工照片:



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 22:22:00 | 显示全部楼层

回复: 徐州怡康花园小区发泡水泥家装地暖施工日记

工程总结:

各位网友如有其它任何意见请跟帖提出,感谢大家对老李的支持和厚爱。

谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表