老秦个人庭院住宅干式地暖
施工单位:沁水县康盛地暖设备有限公司
工程名称:老秦个人庭院住宅干式地暖
工程地址:沁水县城新城社区
一、概况
本工程为老秦私人庭院住宅,建筑面积270平方米,建筑层数二层,均为住宅。本住宅原建筑结构布置为主房加庭院,原建筑厨房在庭院里使用不方便。由于2009年厨房改造,我把庭院顶用不锈钢方管焊成方格,上铺4mm厚耐力板封闭,既能采光又保温,院落顶棚面积55M²。庭院二楼外墙用12mm厚玻璃封闭,全长15米,高1.8米;1.2mm不锈钢板包边装潢。进入庭院大门是前厅,厨房,卫生间。厨房顶上是封闭凉台(活动场所)。
二、采暖设计
由于本工程为旧住宅改造,所以只能因地制宜的尽量节约投资。一层庭院和厨房、卫生间采用热水地暖,保温材料采用20mm厚,20kg/m³泡沫板,铝箔纸,上安装地暖盘管,地面铺装地板砖。室内客厅,卧室70m²原地面就是木地板,想安装地暖,可又不想损坏门。原来的木地板是架空铺装,有30*30的木龙骨,木地板厚度12mm,总高度只有42mm。原想铺地板砖,可高度不够,我选用山西昊龙薄型地暖模块,总厚度30mm,选用11mm厚实木地板,总厚度41mm,完成了我的心愿。地暖采暖面积118m²,热媒采用韩国大成燃气壁挂炉。经过2009年一个采暖季的使用效果良好,自己也真正享受了舒适地暖的温馨。
jpg
客厅地暖
jpg
卧室门口
jpg
分水器
jpg
木地板铺装
jpg
木地板铺装完成
jpg
燃气壁挂炉
jpg
客厅
jpg
厨房T型台(厨房面积19平米)
厨房
jpg
卧室
jpg
庭院耐力板采光顶棚
jpg
庭院二楼
jpg
厨房
三、设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)(J365-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《住宅设计规范》(GB50096-1999)
三、采暖设计与计算参数:
1、冬季采暖室外计算干球温度:-8℃
2、各采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室、客厅、餐厅18℃。
卫生间22℃。
四、采暖系统:
1、采暖方式为低温热水地板辐射采暖。
2、热媒:韩国大成燃气壁挂炉,型号为SPA REGAL 2.25FFOD。
3、本工程设计依据按前厅、卫生间,厨房为瓷砖地板;客厅、卧室为木地板。
五、使用材料:
1、埋地加热管采用耐高温聚乙烯PE-RT管,dn=20mm,
2、保温层采用聚苯板,厚度20mm,比重20kg/m³。薄型挤塑板地暖模块板,厚度30mm,U型槽,间距200、250mm,比重35kg/m3³。
3、分水器采用“友家”铜质,双阀,进出水口径dn25mm。
4、塑料卡钉、弯管器采用大成“金明”产品。
六、施工说明:
施工安装前应具备下列条件:
1、土建完成墙面粉刷(不含面层),外门、窗已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间已做完闭水试验并验收。
2、相关电气预埋等工程以完成。
施工要求:
1、管道按平面设计尺寸敷设,一个环路一根管材,地下部分无接头。分水器下部管道加护弯。
2、客厅采暖地面面积超过30平方米且长边已超过6米,填充层应设置间距≤6米,宽度≥5毫米的伸缩缝,本工程采用聚苯板缝,厚度20mm。
3、加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。
4、加热管的固定采用塑料卡钉,间距:直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。
5、户内系统安装完毕后,应进行冲洗及水压试验,水压试验方法如下:
a、在户内系统每层安装完毕后,浇捣混凝土填充层之前应进行水压试验,水压试验应以每组分集水器为单位逐回路进行,水压试验采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏。试验压力为0.6Mpa,在试验压力下,稳压1小时压力不降不应大于0.05Mpa,且无渗漏为合格。
b、混凝土填充层施工中,加热盘管内的水压不应低于0.6Mpa,填充层养护中,加热管内的水压不应低于0.40Mpa,填充层养护期满后应再进行水压试验,水压试验应以每组分集水器为单位,逐回路进行。
C、在试压合格后,进行M10水泥砂浆回填。
6、地暖盘管施工完成,加水试验合格,用户验收后在《家装地暖工程安装验收表》上签字。
7 、其它施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的有关规范
施工完成后交付用户使用说明:
1、严禁在地面供暖区域的结构层上钻孔,钉凿、敲打、撞击。
2、严禁用户私自改装、拆卸。
3、系统供暖区域内不得承受大于2吨/m2的荷载,以防地面开裂、变形。
4、严禁在地面上进行高温作业(如生火、电炉等),以防烫坏地下埋设管材。 |