同心苑小区13#楼

地板低温辐射采暖工程



施工组织设计方案



编制人:石研
审核人:王蕾凯
批准人:付爱荣



新疆爱科信科技发展有限公司


一、工程概况
同心苑小区13#楼地暖工程,主要为室内地暖安装,分水器与立管的连接: 地暖实铺面积2500平方米。
二、工艺流程及地采暖施工方法
1、地采暖盘管部分工艺流程:
材料出库
材料进场验收
施工准备
安装分水器
铺设复合保温层交联管环路
外观检验及气压实验
安装膨胀条、伸缩缝、边角条、盘管保温
盘管部分(PEX交联管)在带压状态下回填豆石混凝土
二次打压竣工验收
分水器碰头。
2、地采暖施工方法:
由于现场施工范围较大,作业面分散,且施工单位较多,我们建议采取分单元、分楼层方式进行封闭式施工。具体计划应在进场后与工地现场有关单位共同协商来决定分区作业范围、顺序及进度。
3、地板采暖施工及回填豆石混凝土方案:
a.在工地初步具备现场施工条件下,我方运送材料到施工现场,并通知有关单位组织材料进行验收。
b.具备以上施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场,并请贵方协助将现场封闭,从上至下分层封闭施工,每层管道安装及报验交项目需2天,以确保施工安全与施工质量。
c.封闭现场后,首先进行分水器安装,根据分水器距地面高度(一般≥300 mm),在墙面上画出膨胀螺丝位置,然后在墙上打眼,当膨胀螺丝稳固以后,方可安装分水器。分水器安装必须平整、牢固。
d.安装边角保温材料,边角保温材料接缝处不得有高差,接缝要紧密,间隙不得大于5 mm。
e.铺设复合保温板,复合保温板应铺设平整,并用胶带粘接,粘接平顺,紧密、无脱胶现象。复合保温板不得有空鼓,在接缝处不得有高差。
f.铺设复合保温板后,将按甲方、监理方确认的施工图纸进行交联管的环路铺设。环路的施工严格按图纸设计进行施工,管间距误差≤±10mm管材与分水器连接处需设不低于600 mm长柔性保护套管。环路穿墙部位应加设300 mm长柔性保护套管。
g.弯曲半径不宜小于5倍管外径,加热管固定点间距直管段不应大于600 mm,弯曲不应大于300 mm。如在施工中遇到不利于施工的环路走向,我方将向甲方及监理方提出,在确保地暖保用效果的前提下,调整环路走向。
h.地暖供暖面各30 m2
或长边超过6 m时,设置间距≤6m,宽度≥5mm的膨胀缝。
i.膨胀缝的安装应规矩平整、紧密、不得有高差、接缝间隙不得大于5mm,管处断开,断面平直、接搭合理。
上述工程完成后,我方将进行质量自检。具体如:查看保温层是否平实,盘管部分(PEX交联管)有无外伤,管长及管间距是否符合设计要求,然后进行气压试验,试验压0.6Mpa为合格。自检合格后,做膨胀缝、伸缩节、边角及管线保温等。
j.在确认质量无问题的情况下,有关单位应在四小时内回填豆石混凝土。
k.各方验收合格后,土建单位必须在四小时内回填豆石混凝土。
l.继续封闭现场,并在现场标注注意事项,直到地面交付其他分包商施工。
三、主要施工材料品牌及规格
1、分水器DN25
玉环加达牌
2、管材PE-Xa
西部瑞泽牌
3、苯板
20kg/m3
地产
4、其他辅材地产
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:05:00 | 显示全部楼层

新疆爱科信 同心苑小区13#楼

jpg

jpg

地下室施工图纸

jpg

jpg

一层~二层施工图纸

jpg

jpg

三层施工图纸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-30 18:17:00 | 显示全部楼层

新疆爱科信 同心苑小区13#楼

本帖最后由 王晨 于 2010-9-21 10:56 编辑

施工前期注意事项1、与施工劳务合同签订人根据图纸核查现场是否与图纸有差异,如果有差异要在施工前期与监理及甲方取得沟通对存在差异的图纸项进行优化及修改。]2、与劳务合同签订人签订劳务施工合同,这样对双方都有法律保障。]3、合同签订完毕后给施工劳务购买保险,毕竟安全是最重要的。]4、对劳务施工人员进行安全交底及技术交底这样才可以保质保量的完成施工任务。]5、由公司专人对图纸进行材料的预算,所谓兵马未动、粮草先行。在材料预算完成后要提前预定材料以免耽误施工。以上是本人在现场施工管理过程中总结的一点小的经验,希望大家可以给补充纠正,乌鲁木齐这边做地暖施工量比较大,我们也一直在努力做到最好,希望地暖界的前辈给予指点,小弟在此谢过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 17:12:00 | 显示全部楼层

回复: 北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

怎么没有具体的施工现场图片?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 17:29:00 | 显示全部楼层

回复:新疆爱科信 同心苑小区13#楼

感谢你的来稿,怎么没有施工的图片呢。请你尽快加上施工的图片。世博会的夜游票在等你呦,写的挺好的,希望再接再厉。希望下次多一些内容。例如施工中遇到的困难等等。这样别人也爱读。我是中国地暖网的朱乐乐,有事情可以直接联系我。我负责这一块!我的电话15210547696
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 14:19:34 | 显示全部楼层
学习 交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 23:47:16 | 显示全部楼层
支持新疆地暖施工企业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 13:34:46 | 显示全部楼层
支持浦总!祝越干越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-20 13:16:50 | 显示全部楼层
还没弄好吗,好久了。希望快点上传照片。大家都在期待中呢呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 13:40:42 | 显示全部楼层
继续期待
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表