建设单位:中房集团辽宁置业有限公司
施工单位:沈阳市鼎鑫伟业能源环保设备有限公司
一、项目概况
1、项目名称:中房上东花墅三期一项目地热安装工程
2、工程地点:沈阳市东陵区东陵路18巷
3、工程范围:中房上东花墅三期一项目4#、9#、10#楼地热安装工程
4、采暖面积:18000m2
5、采暖类型:低温热水地板辐射采暖
6、工期节点:按主体施工单位进度要求,以不影响主体施工单位的施工进度为原则
7、工程质量:优良
8、热源:城市热网集中供暖
二、使用材料
1、地暖管材:浙江伟星新型建材股份有限公司
2、保温板:沈阳市旭达保温材料厂(苯板)
3、分集水器:诸暨市亚盛海天管业有限公司
三、施工组织设计
1、编制依据
1.1施工标准:JGJ142-2004 J365-2004
1.2施工质量验收规范:GB50242-2002
2、一般规定
2.1技术准备:
必须设置热辐射采暖的专业技术人员,负责该工程的技术管理工作。
工程开工前,经过二次设计施工工艺图纸必须由甲方和相关的设计院所、监理等暖通专业主管人员的签字确认。
依据施工图纸和有关技术文件、施工规范、工程主要材料的特点,向施工班组进行技术交底;
地暖工程施工前,将工程中使用的主要工程用材检验报告及工程所须的相关技术文件送交甲方和监理部门确认并备案。
2.2人力准备:
根据工程的进度安排,合理配备施工力量,以保证工程进度和工程质量。
现场施工人员施工前,必须了解建筑物的结构,熟知施工方案和施工流程,熟悉地热施工与其他工种配合的技术要求,了解管材的一般性能,掌握施工操做的基本技术要点,严禁在没有把握的条件下盲目施工。
2.3施工环境条件准备:
土建方协助提供施工人员临时休息室、工程储料间及生活、施工所需电源、水源。
施工现场的外门、外窗玻璃必须安装完好。确保施工现场环境温度高于5℃。
厨房和卫生间应做完闭水实验并经过验收。
土建方做好地面清理,地面应平整干净干燥,无凹凸不平现象,无落灰、砂石、钢筋、玻璃、钉子等其它杂物,特别要求地面没有油漆、沥青或其他化学溶剂等物质的污染。
2.4材料准备:
加热管在安装前,应进行二次报验,对材料的外观和接头的配合公差认真检查,并清除管件和管道内外的污垢或杂物。
不得踩踏、重压、抛摔、拖滚地热管材料,严禁接触油漆、沥青或其他化学溶剂等物质和任何尖锐物,严禁存放在高于40℃环境中。
3、施工程序

技术方案审批确认



确认施工人员组织、施工材料、施工工具准备充分



确认环境及地面具备地暖施工条件



依此铺设保温材料、铝箔纸、钢网



安装分水器、集水器、过滤器、阀门



按照设计要求放线



地暖发热管的铺设、固定



气压试验、验收

4、发热管安装
4.1地表必须经过甲方、监理部门和本公司代表验收确认平整后,方可铺设绝热层的保温材料。
4.2保温层铺完后,敷设铝箔纸并在其上平铺钢网。
4.3 应在铺设发热管线前安装分集水器,严格按照二次设计的工艺图纸上标明的尺寸和位置安装分集水器。
4.4发热管安装:
安装加热管线时,严禁管道轴向发生扭曲和死折,管道弯曲半径不小于管外径的8倍。
敷设地暖管,且扎带固定。膨起处用钉卡固定。直管段固定点间距限于0.5m---0.7m之间。
安装管道、管件系统时,如果有安装间断或完成安装,其敞口处必须随时封堵。
埋设在填充层内的地热管段不应有接头。
加热管应采用专用工具切割,切口平整,断面垂直管道轴线。
加热管间距偏差限于±10mm以内。
4.5伸缩缝设置:
当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按照不大于6m的间距设置伸缩缝,其宽度大于10mm,并采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或填满弹性膨胀膏。
5、水压试验及技术要求
做水压试验:试验压力为0.6Mpa,试验时间1小时,压降小于0.05Mpa为合格。水压合格后,做好隐蔽工程验收记录,并经甲方、监理及相关部门签字确认。
打压完成后移交下一工序,在此后的施工过程中,验收单位应该派专人专职负责地热成品设施的监护工作。
6、填充层施工
6.1在地暖管路内保有0.4 MPa—0.6 MPa压力状态下填充垫层。
严禁闲杂人在已铺设完地暖管且未铺设保护层的地面上随意走动,未经许可,任何人员不得打开分集水器放风阀门,以免地暖系统泄压。
在填充过程中,地暖管路上必须铺垫木板,运料车必须在木板上行驶;卸料时,严禁尖锐之物接触地暖管,确保管路不受任何局部外力,严禁践踏、重压。
6.2进行细石混凝土填充层施工时,水泥标号不得小于C15,细石直径不大于12mm,清除有尖锐边缘的细石,并且应该掺如适量防止龟裂的添加剂。
6.3填充后,必须做好地面养护,养护期为21天。在此期间,在混凝土养护期内和养护期满后,地热铺设区域地面应设置明显说明标志,严禁重物、高温、重压。如果发生地热管损坏由损坏方和兼管人员负责。
6.4填充层施工时,严禁使用机械振动或捣制设备等其他任何引起浮动的操作,以防水泥砂浆进入保温层或沿墙隔热材料及膨胀缝内。
7、施工组织
为更好地完成地热工程。我公司成立了项目管理领导小组。工程部经理任组长,工程部项目经理为副组长。下设项目技术负责人,技术人员、施工队长,保管员、质量员、安全员等。
总经理授权给工程部项目负责人,全权处理与本项目施工有关的一切事务。具体分工如下:
项目负责人:负责本工程施工的一切事务。
项目技术负责人和技术人员:负责本项目的技术交底,施工时技术资料的准备。在有更改时出更改的临时图纸。工程验收时填写工程验收单。工程竣工后整理竣工资料等与技术有关的事宜。

施工队长:负责组织施工,保证工期。管理工人。确保安全生产、文明生产。
保管员:负责采购、保管发放原材料,管理工具及机械设备。
质量员:负责本项目施工的质量管理。
安全员:负责本项目的安全保卫工作
8、计算依据
a.地暖系统供回水温度差不宜大于10℃
b.甲方提供土建结构图纸和房间围护结构的热负荷要求
c.甲方地暖铺设区域界定要求
d.国家地暖技术规程:JGJ142-2004 J365-2004
9、图纸
a.加热管铺设间距:按图纸执行。
b.加热管管径:20mm
c.伸缩缝宽度:10mm
d.发热管弯曲直径:150~300mm
e.发热管与墙面和柱子的距离为200mm~250mm


jpg

jpg

外景图

jpg

jpg

9#楼设计图

jpg

jpg

分集水器布置图

jpg

jpg

盘管布置图

jpg

jpg

填充层

jpg

jpg

外景图

辽宁省地暖协会副会长单位

辽宁省建筑节能环保协会发起单位



公司地址:辽宁省沈阳市浑南新区浑南四路1D区富腾国际A1421
        编:110180
联系电话:024-83812750
        真:024-83812016
        箱:sysdxwy@163.com
人:罗女士—13898857047

jpg

jpg

jpg

jpg
发表于 2010-7-9 18:04:00 | 显示全部楼层

回复:上东花墅三期一项目地热安装工程

恭喜获得世博会三张门票,你是 快快参赛,带你全家游世博! 你是获得门票的第二人,再接再厉争取年末还获奖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 15:47:00 | 显示全部楼层

回复:上东花墅三期一项目地热安装工程

我是中国地暖网的朱乐乐。恭喜你得到世博会的夜游票,因为世博会的夜游票只能当地当日销售,所以我们中国地暖网可以以现金的方式兑现。这样也方便了你们安排出游的时间。希望大家能够谅解!咨询电话15210547696
大家看到信息后请回帖附上户名 、卡号 我们直接将3张门票共270元的票款打入参与者银行卡里。招商银行卡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-16 12:00:00 | 显示全部楼层

回复 3F geoffrey870208 的帖子

卡名:罗志君;卡号6225 8802 4956 0567
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 08:23:00 | 显示全部楼层

回复:上东花墅三期一项目地热安装工程

不错,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表