舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8901|回复: 3

三门峡格瑞地暖山西平陆聖人嘉苑地暖及壁挂炉施工日记

[复制链接]
发表于 2010-7-18 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三门峡格瑞地暖 于 2010-12-14 10:24 编辑

山西平陆聖人嘉苑地暖及壁挂炉施工日记
施工单位:三门峡格瑞暖通设备有限公司
项目地址:山西平陆青年路              地暖面积:70万平方米               壁挂炉工程:3900台
聖人嘉苑工程概况:
    虞圣地产注册资金6000万元,是金三角大型专业房地产开发公司。2010年强势推出聖人嘉苑大型房地产项目,占地约500亩,地暖铺设面积约70万平米,楼间距超过40米,绿化率超过40%,是平陆唯一的电梯洋房精品楼盘。
    聖人嘉苑集幼儿园、高档会所、大型商业超市、四星级豪华酒店、甲级写字楼、园林公园等高端业态集居住、教育、酒店、商务办公及大型商业于一体。引领现代尊崇生活,缔造金三角地产传奇!
聖人嘉苑


聖人嘉苑透视图




聖人嘉苑售楼处


      格瑞公司和虞圣房产的合作,源于2010年5月21日“发泡水泥、地暖及壁挂炉技术研讨会”,在此次研讨会上双方签订了地暖及壁挂炉工程合同。其中地暖工程施工面积约70万平方米, 壁挂炉月4000台。合作的缘由不仅仅是虞圣房产对格瑞公司的信任,更是对格瑞公司产品质量及服务的认可。另外再加上社会公众对格瑞地暖的好评,他们最终决定选择了格瑞地暖公司。这就是公司本着“诚信为本
一诺千金”的理念,取得了良好的社会和经济效益,赢得了客户的口碑,在同行业中具有绝对的领先优势,在本地市场享有良好的声誉。
设计依据:
◆住宅设计规范(GB─50096―99)
◆建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300―2001)
◆建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242―2002)
◆低温热水地板辐射采暖应用技术规程(DBJ/T01―49―2000)
◆建筑给水PE-RT耐热聚乙烯管材(GB/18992.2―2003)
或按原图纸设计标准执行。
设计参数:
◆供暖室外计算-7℃,室内设计温度:16-20℃.
◆设计管间距为200-275间MM,供水温40-50℃,温差为10℃,故设计大于
热负荷90W/m2,散热量大,室内温度升温快。
◆地暖管采用交联聚乙烯管材:规格:20×1.9mm 使用寿命50年
◆分集水器采用不锈钢分水器,位置按图纸设计安装。
◆绝热层采用容重30kg/m3,厚20mm挤塑式聚苯乙烯保温板。
◆加热管与分水器连接的部分,应设置PVC柔性套管。
或按原图纸设计标准执行。
地暖被越来越多的用户使用,地暖带给家庭的不只是冬日的温暖,还有生活的享受,家庭的温馨。地暖让你享受生活的每一天!
水地暖是以不高于60℃的热水做热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面作为散热装置,充分利用了传导、对流、辐射的散热原理来供暖。
地暖的PE-Xa管道被埋置于地板中使得热水的热量通过管材上部的填充层传导到地板表层,地面以辐射的形式传播热量,改变室内空气温度,室内温度的层次分布从下而上,逐步降温,实现人体高度范围的适宜温度,(16度时即可达到普通供暖18度的同样感觉)。使室内总热量的3/4左右集中在人体高度的空间内,达到了舒适和节能的取暖效果。辐射供暖方式的室内温度控制较为方便,人们可以根据不同时间表现出的不同生活规律,按时间提供不同的温度。
通常地暖的运行费用要散热器、中央空调、暖气片等传统对流供暖系统降低20%-30%。
地板采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。俗话说:“人冷脚先冷”。传统的采暖方式比如暖气片、空调、电暖器等,所采用的采暖方式是对流式的,即:热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流,给人上暖下凉的不协调感,并且可能因新鲜空气不足,导致人产生头晕、烦躁等不适的症状。
地暖则是给人“脚暖头凉”的舒适享受,并可以改善血液循环。特别是对老年人和孩子的身体健康非常有帮助。地板采暖是在不影响室内舒适度的前提下,使得室内空气流动速度降低,大大减少室内空气中的灰尘,保持室内空气清新。
地暖的优势:
1.热舒适度符合人体生理要求,足温顶凉,沿着高度方向温度逐渐微降;居室环境卫生。
2.地面层及混凝土层热稳定性好,此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢。
3.塑料管埋入地面的混凝土后,此无人为破坏,使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢,使用寿命长。
4.地板采暖系统可利用其他系统的余热水,低温的热媒传送中热量损失小。
5.节约室内空间,可增加室内使用面积约2%-3%。
施工材料:
挤塑式聚苯乙烯保温板:   厚度为20mm,密度30㎏/ m3  山西
反射膜:  无纺布铝箔反射膜厚度0.5㎜  河北
PE-Xa管材:20×1.9㎜      瑞泽
集分水器:不锈钢主管、镀镍铜管件、   浙江洁利达
辅材:VC套管、粘胶剂、地暖卡钉、膨胀拴、生料带、     市购
水泥¢32.5:18kg        砂石: 75kg

施工图纸:
  





1.绝热层及地暖管的安装
1.绝热层的铺设应平整,绝热层相互间结合应严密。
2.加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径,壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或安装完毕时,敞口处应随时封堵。
3.加热管安装时应防止管道扭曲:弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用地暖卡钉进行紧固,不得出现“死折”。
4.埋设与填充层内的加热管不应有接头。
5.加热管固定装置。采用地暖管专用卡钉将加热管固定在绝热板上。
6.加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150mm-200mm。








地暖盘管完成结束后进行第一次水压试验验收合格进行下一道施工工序
水压试验步骤
(1)经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
(2)充满水后,进行水密性检查。
(3)升压至规定试验压力后,停止加压,稳压Ih,观察有无漏水现象。
(4)稳压Ih后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
填充层技术要求
a) 填充层应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应不小于32.5Mpa.不同品种、不同强度等级的水泥不得混用.
b)填充层应采用中粗砂,其含泥量不大于5%.
c)填充层用水为普通净水.
d)填充层的厚度应符合设计要求,且不应小于40㎜.
e)填充层的配合比应不小于1:3:5,强度等级应不小于M20.
f)填充层在冬季施工时应添加适量的水泥早强防冻剂.
g)填充层的表面平整度应不大于正负10㎜.
h)填充层在养护期间允许对出现的裂纹进行填补.在28天养护期满后,允许以15㎡面积为单元的填充层表面有宽度不大于1.5㎜、长度不大于1500㎜的裂纹不多于5条.允许对地暖管顶部出现的裂纹进行修补.
施工工序
a)砂子应经两次筛检后与水泥同时进入料斗;
b)砂子和水泥进入料斗后进行一次干混合搅拌;
c)二次搅拌前过筛剔除小砂豆;
d)加水进行二次搅拌(冬季施工加水泥防冻剂),混合成砂浆;
e) 将砂浆由输送泵送到工作面,进行砂浆填充2/3厚上加钢网并用刮杠与50线找平;
f) 等初凝后用木搓子找平、压实,最后用钢抹子搓
下一步需要进行养护:夏季时填充层施工完成后应从第3d开始养护,养护时间不少于7d;抗压强度应达到5Mpa后方准上人行走.在28d养护期间内出现裂纹应采用水泥干粉填实.填充层养护期间严禁在其上面进行任何施工作业和踩踏、碾压.
养护期限结束进行第二次水压试验验收,方法和第一次一样。

发表于 2010-7-21 16:37:00 | 显示全部楼层

回复:三门峡格瑞地暖山西平陆聖人嘉苑地暖及壁挂炉施工日记

这么大的工程,怎么看着没感觉,没有看到整个工程的浩浩荡荡的场面
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 10:59:00 | 显示全部楼层

回复 2F 河北地暖 的帖子

你先别着急,你会有感觉的,慢慢看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-6 08:43:00 | 显示全部楼层

回复:三门峡格瑞地暖山西平陆聖人嘉苑地暖及壁挂炉施工日记

没看到施工现场的图片 那我慢慢看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表