施工单位:泰州舒雅暖通工程有限公司
项目名称:威能燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统+生活热水+电地暖系统
工程地址:泰州市永泰花园
工程面积:220平米
工程概况:
泰州市永泰花园位于泰州市市中心,是泰州市高端住宅之一。
该地暖工程施工住宅为独立式别墅,小区住宅为花园洋房形式,坡地青青,水环树茂,环境优美,空气清新。
该客户对生活品质要求极高。对舒雅地暖倡导的舒适节能环保的生活理念非常认同,希望舒雅地暖设计一种能够体现时尚生活,并在一阶段时间内都不落后的系统方案。
针对客户的要求和住宅的实际情况,我们设计了地暖系统、大流量热水和热水循环系统、中央除尘系统、中央新风系统、中央净水系统等时尚家居系统。
该住宅为独立式别墅,建筑面积约350㎡,地板采暖面积约220㎡。
设计思路说明:
根据泰州天燃气西气东输,资源丰富,质优、价廉、热值高的资源情况,加之该住宅面积较大,采暖耗能费用较高,我们为客户设计采用燃气壁挂锅炉独栋式低温热水辐射地板采暖系统。
系统主机采用德国威能燃气壁挂锅炉,外置200L落地式水箱,满足采暖并提供大流量恒温热水。
设计热水循环系统,为提高智能化,减少能耗,安装智能控制系统,保证在需要的时间提供瞬时热水,其他时间不工作。
为了使系统正常运行,减少水中铁锈、泥沙等杂质对系统的影响,以及保护住宅内龙头、马桶、洗衣机、直饮机等各种用水设备,在入户水源处安装可冲洗型前置过滤器。
经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、流量阀规格等关键设备。
系统管路、地暖管材及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品——曼瑞德安泽、金明、欧博诺系列等,以保证系统完善。
卫生间采用安泽智能电地暖系统,在我们泰州地区一年中采暖只有一个季度,但是洗澡有六个月是冷的,安泽智能电地暖系统,以卫生间地面作为散热器,向四周的维护结构进行辐射换热。当系统开启时,卫生间将会非常的温暖、舒适,并可以迅速干燥。
为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了曼瑞德中央控制系统,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
通过我们设计的曼瑞德中央控制系统,以及我们研发的各种流量控制、压力平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能、人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起泰州高档地暖的“行业标准”。
设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,150w/m2
2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房水兜的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
施工图纸设计是一个至关重要的环节。
首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过80m,最长不可超过100m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。
设计与配置的依据参数:
依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
设计参数:冬季室外温度:-4℃
供暖进水温度:60℃
冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:45℃
地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:20mm
排管平均管间距:100-200mm
地暖盘管规格DN16(外径20mm,内径16mm)
高密度挤塑板(厚20mm,密度40-60kg/cm3)
系统说明:
1,.由地面辐射采暖面积与地表热符合系数计算所需功率,考虑到地暖和生活热水共用一个热源, 我们选择选择1 台德国进口 威能36KW单采暖壁挂炉.及200升的储水罐。可完全满足业主采暖和生活水的需要。
2,地暖管材选择南京菲时特PE-RT(1216)地暖专用管。
3.对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。
4.采用中德合资曼瑞德温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。
5.采用中德合资曼瑞德分.集水器对每个支路进行调节,曼瑞德分集水器是一次锻造而成无缝连接,更不宜漏水。
6. 锅炉,分集水器,温控等定位根据实际现场校准
7.对于卫生间我们采用安泽智能电地暖系统,实现卫生间单独自由控制。
施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。