项目介绍:
    暖乐佳家居舒适系统体验中心隶属于北京安恒信达住宅环境工程技术有限公司,于2008年12月开始筹建,在筹建之初,公司把暖乐家居舒适系统体验中心定位于北京第一家以家居舒适集成系统实际运行,体验的场馆。从设计之初,就以节能、低碳、高科技为目标,整个体验中心融合了地板采暖系统、中央空调系统、中央新风系统、中央除尘系统、水处理系统、空气源冷暖机组系统、外墙保温系统、智能灯光、智能监控、影音共享系统等。还以实验为目的,融合了毛细管网墙壁制冷制热系统、生态呼吸式空调系统、并结合相关产品和技术对太阳能采暖进行实验性的研究。

暖乐佳家居舒适系统体验中心里面所有系统均能够实际运行,并为体验中心提供大量相关的科研数据,公司体验中心的建成,感谢广大产品提供商的大力支持,体验中心经过一个夏季和一个冬季的实际运行,各系统均运行非常正常,并针对相关系统取得了实验数据。

施工单位:北京安恒信达住宅环境工程技术有限公司

项目名称:暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统
1、地板采暖系统

2、中央空调系统

3、中央水处理系统

4、中央新风系统

5、中央除尘系统

6、空气源热泵冷暖机组

7、毛细管网墙壁制冷制热系统

8、生态呼吸式空调柜系统

9、外墙保温系统

10、智能灯光系统

11、智能监控系统

12、影音共享系统

13、背景音乐

14、汗蒸房

15、电采暖系统

工程地址:北京通州潞城开发区(潞城水管站对面)

工程概况:

     暖乐佳家居舒适系统体验中心是以节能、低碳、安全、高科技为目标,专为高档公寓、会所、别墅提供家居舒适系统整体解决方案。该体验中心其主要目的是以体验为核心,展示为平台,为广大客户提供一个实际体验整体家居舒适系统的场所,能够让客户更深入的了解家居舒适系统集成的概念,能够让更多的消费者认识到家居舒适系统的诸多优点。暖乐佳家居舒适系统体验中心引进了众多高科技产品和技术,公司先后与美国、法国、德国、意大利、日本的厂商达成了战略合作的关系。

暖乐佳家居舒适系统体验中心建筑结构为非节能建筑,外墙为37厚的砖墙,没有外墙保温,顶棚为彩钢瓦结构,此建筑门窗朝向北面,南向没有门窗,建筑负荷非常大。面积约为400平米,实际采暖/制冷面积为250平米,分为办公区、体验区、展示区、库房四个区域。

办公区、展示区、体验区为家居舒适系统整体设计区域,为了达到整体家居舒适系统的使用效果,我们对整个建筑进行了大规模的改造。对外墙增加了外墙保温系统,顶棚单独增加一层吊顶,吊顶上面增加顶棚保温系统,以达到国家建筑节能标准。为了满足体验中心的高端定位,及服务品质的保证,对所有环节都有非常严格标准和要求,确保其高端品牌形象的确立。体验中心建成后要达到恒温、恒湿,并空气流动、新鲜、干净的环境标准。

设计要求:

1、所有实际体验场所,冬季采暖温度要保持在20℃,夏季制冷温度恒定在25℃;

2、房间空气每天保持清新,在保证不用开窗通风的条件下,室内空气保持清新、流动;

3、保证办公区域整洁、干净,没有噪音,垃圾能够集中存放,增加中央吸尘系统,保证体验区域每个房间、角落都能够清理;

4、体验区各种采暖方式的体验,要求在体验区体现低温热水地暖、电热膜采暖、发热电缆采暖三种末端的使用效果。

5、体验中心属于自备井浅表层地下水水质,水质非常差,泥沙比较多,要求体验中心用水达到分质供水需求,分为软水、净水、直饮水、中水,并增加前置过滤装置;

6、满足各体验区能够听到优美的音乐,并各体验区之间可以影音共享,增加智能背景音乐系统,和影音共享系统。

7、要求灯光可以进行智能控制,并可以按情景设置灯光、电动窗帘、音乐、电器等设备,并可连接监控设备和安防设备;

8、为了客户更好的了解电采暖的使用功能及电采暖的扩展市场,增加汗蒸房体验馆,让客户能够直接体验到汗蒸的优点;

设计依据及标准:

·《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)

·《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》

·《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006

·《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)

·《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)

·《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003

·《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

·《建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003(2009年版)》

·《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87)

·《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A)

·《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95)

·世界卫生组织WHO“健康住宅”标准
·中国室内环境监测中心和监控中心提供的室内空气污染的12种。

设计思路:

    暖乐佳家居舒适系统体验中心的中心目标是为客户提供一个对现代住宅如何创造一个环保、节能、低碳、智能化、温馨的家提供一个可借鉴的平台。体验中心整体要体现未来之家我们的家居如何进行功能化的装修?如何选择功能化的产品和系统?如何有效地对各种产品和系统进行甄别?如何通过合理的整合让整体家居的功能性更高、更合理?如何在装修时减少不必要的投资浪费?如何减少业主在协调各个系统、各个工种之间时间的浪费?这些问题,在客户装修期间一直受困扰,暖乐佳家居舒适系统体验中心可以为客户提供一个参观、学习、体验的平台。告诉业主如何解决上述问题,告诉业主如何更好的对家居整体规划,如何更好的选择集成商,让业主装修期间更放心、更安心。


一、首先针对暖乐佳家居舒适系统体验中心建筑结构情况,对体验中心进行大规模的节能改造。因建筑在建设初期没有考虑保温设计,外墙已经粉刷完毕,没有条件做外墙保温,我公司改为增加内墙保温系统和顶棚保温系统。暖乐佳体验中心处于非城市中心区,没有市政燃气管线,燃煤锅炉维护成本较高,又不能体现节能、低碳的要求。我公司决定采用空气源热泵地板空调系统,空气源热泵系统可提供夏季制冷,冬季制热的要求。

冬季采暖采用低温热水辐射地板采暖系统,夏季采用中央空调风机盘管制冷模式,一套机组可以解决冷/热两个功能,既节约了能源,又减少了投资。在体验区还特别对采暖做了设计,体验区分为三部分,二分之一的面积做普通低温热水采暖,剩余二分之一面积做电热膜和发热电缆的实际体验区,分别可以进行单独控制。

为了更好的展现先进的,高科技的采暖/制冷新技术,公司特别把会议室作为试验用房间,按照节能65%的标准,对墙体、顶棚等做了保温处理。在会议室增加了墙壁辐射冷暖系统和生态呼吸式重力空调柜两种冷热末端。控制方式为分室中央总线控制,由中央控制器全部控制实验室内的中央空调风机盘管、墙壁辐射冷暖系统、生态呼吸式重力空调柜三种冷热末端的运行,并可保证每个末端单独控制和相互联动控制。


二、体验中心全部设备要全部能够正常运行,并可以为客户直接的接触所需了解产品。安装中央新风机组、中央吸尘系统,并可以通过实际演示增加客户的感性认识。

三、体验中心水源为浅层地表水,里面泥沙含量非常高,并且硬度较高,为了能够达到让消费者实际体验水处理设备的效果,我公司对水系统进行了精心规划,对水质做分质供水设计,分为未经处理的原水、软水、净水、直饮水,经过处理后的水,可以为体验中心客户实际提供分质供水后实际效果。

四、为了充分体现现代高科技住宅的功能性和智能化,体验中心要体现智能家居的特点,要对灯光、音乐、窗帘、监控、家电等进行智能控制,体现未来之家的理想模式,为客户创造一个舒适、温馨、节能、低碳、智能化的住宅提供一个可借鉴的平台。

关键点控制:

·空气源热泵冷热系统末端较多,如何解决相互联动及控制问题:

·中央新风设计时,考虑超大空间和层高的新风量设计,主机管道长度和风噪的问题;

·中央水处理系统最后的处理结果应该是按照暖乐佳分质供水需求提供相应水质的水,供客户直接能够在现场直接饮水和检测水质;

·建筑保温情况,直接影响个系统运行和节能,如何做好建筑保温是关键;

·所有系统既能实际使用,又考虑到展示效果和客户实际操作效果;

·中央吸尘系统吸尘口的合理布置,并尽量缩短主机与各吸尘口之间的距离;

·智能家居系统大量布线,如何保证强电弱点互不干扰,各个系统之间相互访问
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享1
2#
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:29:00 | 只看该作者

北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

施工管理及要求:

·材料验收:严格按相关技术标准和规范选择材料,并对使用材料有长期跟踪使用效果数据;

·施工管理:严格按《暖乐佳中央系统工程施工工艺》执行,专人负责;

·现场管理:严格按《暖乐佳中央系统施工现场管理制度》执行,专人负责;

主要设备材料及设计说明(含使用后出现的问题):

一、墙体保温系统情况说明:

因体验中心原为农村自建房,没有任何的保温措施,为非节能建筑。外立面没有条件做外墙保温系统,只能设计为内墙保温系统,采用“大通博津”牌60mm厚,容重为15KG的聚苯板,在施工时,采用粘接砂浆和锚固钉结合的方法粘贴在墙上,这时要避免锚固钉与墙体的冷传导结露的问题,建议内墙保温系统只用粘接砂浆,采用大面积粘贴法,而不是采用打点法粘接,锚固钉少量用起到保护作用,然后再固定好锚固定后,可把中间金属钉取出来,只留下塑料钉体在墙上就可以。



内墙保温系统粘贴后,面层砂浆还没有覆盖


内墙保温系统做完后,才可以做地板采暖系统

二、空气源热泵地板空调系统

·索兰空气源热泵机组水箱:FRS-20D机组一台,双室外机配置,输入功率7.2KW,制冷量19.2KW,制热量20.9KW。使用电压为380V,压缩机为涡旋式压缩机。

·风机盘管采用格力水系统风机盘管

·地板采暖管材选用韩国爱康PE-RT管材

·金明专用水地暖卡钉和弯管器

·地暖分集水器选用德国曼瑞德品牌

·室内温度控制系统采用德国曼瑞德温控器

·室内系统分水缸采用暖乐佳定制NLJ-25型

·主管道、管件采用菲时特PP-R热水管道

·德国曼瑞德空调两通电动阀+电动执行器

使用情况说明及问题:

空气源热泵系统作为一种新型清洁能源,市场正在逐渐成熟,空气源热泵一般分为两种,一种为空气源热泵热水系统,一种为空气源热泵采暖系统。现在市场比较普遍常见的为空气源热泵热水系统,空气源热泵采暖系统在市场还不为多见,特别是能够不采用电辅,冬季能够低温启动的空气源热泵,因其本身的技术因素,很多厂家还没有解决此项技术。我公司采用的空气源热泵采暖主机为北京“清华索兰”品牌的机组,此产品由清华大学热能工程系李元哲教授研发,李元哲教授为我国太阳能热利用科学方面的学术带头人之一。曾担任“七五”期间太阳能热利用国家级攻关课题组组长,清华索兰空气源热泵独创的系统模式解决了寒冷地区空气源热泵应用的难题,参照北京环境温度-0—-15°C的范围内,系统供热效率C.O.P.值平均高于2.0以上。空气源热泵与地板采暖相结合,能够更好的发挥空气源热泵的效率。通过在暖乐佳家居舒适系统体验中心2009年采暖季运行情况看,数据统计:

使用时间

使用天数

耗电量 KW/h

平均最低温度

平均最高温度

室内平均温度

11.1-11.30

21

1203

-7°C

8°C

18°C

12.1-12.31

31

2587

-14°C

7°C

20°C

10.1.1-1.31

31

2455

-16°C

4°C

20°C

10.2.1-2.8

8

577

-15°C

4°C

20°C


通过此表格,2009年采暖季使用时间为91天(春节后统计数据丢失,只统计到春节前),耗电量为6822KW/h,平均最低温度最低为-16°C,平均最高气温最高为8°C,室内平均温度为20°C,经过计算:

每天每平米耗电量 = 耗电量(6822KW/h÷91天)÷250㎡=0.30/KW/h


三个月采暖平均费用=(6822KW/h×1.0元/kw.h)÷250㎡=27.29元/采暖季

因暖乐佳家居舒适系统体验中心为商业用电,电价较高,如按照民用电为0.5元计算为13.65元/采暖季。不难看出,空气源热泵系统在同等条件下,节能效果还是比较明显的,因此数据为三个月平均数据,没有经过连续两个采暖季的跟踪,此数据只作为参考数据供大家研究,具体实验数据报告,我公司准备做两年采暖/制冷季节跟踪后详细做出。

注意事项:

1、空气源热泵采暖系统产生的热水水温平均最高为45°C,最低为35°C,在计算热负荷时一定注意供水平均水温的问题,建议盘管间距150-200mm,水泵计算流量温差按照5°C温差设计。

2、空气源热泵主管道在设计时,可比普通采暖设计大一号,保证热水能够与主机充分交换。

3、空气源热泵主机应该维持在一个正常运转水平,不能经常地停机,开机,这样会造成短时间内主机耗电量增大



粘贴边角保温带



开始铺设XPS挤塑保温板



保温板接缝处要拼接紧密



铺设反射膜,反射膜搭接处,需用胶带粘贴牢固



反射膜标尺线要对齐,施工时可根据标尺线,确定管间距



安装分集水器,分集水器最好用箱体安装,既可以节省空间,又比较美观



铺设地暖管材,离墙200mm



分工配合



传说中的“滴水弯”





管材与分集水器连接



安装电热执行器



电热执行器安装完毕



主管道、分集水器、管材、电热执行器安装完毕,弯管器要排列整齐



薄型地暖湿法铺装



薄型地暖干法安装



薄型地暖发热电缆湿法铺装



新宇阳电热膜铺装完毕



低温热水地板采暖回填



空气源热泵系统室内机组安装



工业采暖用分水缸(缩小版),提高系统稳定性,流量均衡



墙壁辐射冷暖系统主管道,由温湿度控制器控制



空气源热泵机组室外机



空气源热泵地板采暖、中央空调、墙壁冷暖系统、生态呼吸柜系统图



暖乐佳家居舒适系统体验中心地板采暖设计图

DSC_6304.jpg (54.76 KB, 下载次数: 710)

jpg

jpg

PICT0003.jpg (86.5 KB, 下载次数: 705)

jpg

jpg

办公室图纸-Model.jpg (40.02 KB, 下载次数: 733)

jpg

jpg

办公室图纸Model1.jpg (31.25 KB, 下载次数: 754)

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:31:00 | 只看该作者

北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

本帖最后由 wangchen 于 2010-9-16 13:20 编辑

三、中央新风系统

·美国霍尼韦尔ER350D3018全热交换新风机组一套,新风量350M³/H,机组额定功率140W,噪音27db(A)。

·美国霍尼韦尔T6860新风控制器一套。

·室内风口采用霍尼韦尔定制ABS新风风口

·采用暖乐佳定制NLJ-F-110PVC腹膜铝箔软性风管



实际设计及使用后说明:



在设计之初,选型应根据实际房屋使用面积及新风量设计,按照中国通风换气标准,常规有人房屋,按照换风0.3次/小时,经常有人房屋或每平米超过一人时,按照换风为1.0次/小时。分管布置应分段计算风量,并根据风量调整管道管径。

使用效果:公司实际使用新风面积为会议室32.9m²,办公区41.7 m²,体验区(客厅部分)62.7 m²,体验区(餐厨+样品展示区)25.8 m²。

分别计算新风量为:

1、会议室为人员密集区,换风量应按照1.0次/小时计算,会议室层高为3.35M,计算方法为3.35(层高)*32.9(面积)*1(换风量)=110 M³/小时。

2、办公区为常规有人房屋,换风量为0.3次/小时计算,办公区层高为3.35M,计算方法为3.35(层高)*41.7(面积)*0.3(换风量)=42M³/小时。

3、体验区(客厅)为经常有人房屋,换风量为1.0次/小时计算,客厅层高3.15M,计算方法为3.45(层高)*62.7(面积)*1(换风量)=216.3M³/小时。

4、体验区(餐厨+样品展示区)为常规有人房屋,换风量为0.3次/小时计算,体验区层高为2.8M,计算方法为2.8(层高)*25.8(面积)*0.3(换风量)=21.6M³/小时。

全部换风量为:110 M³+42 M³+216.3 M³+21.6 M³=389.9*1.1(风管阻力系数)=428.9 M³。

实际使用说明:

经常有人房屋新风量明显不够,新风机组每天工作时间较长,并且每天风速都在最高档运行,新风机组使用寿命会降低,风速较高情况下,风口噪声稍微偏大,但在正常承受范围内。建议,在对新风机组选型时,要对新风量及家庭房间使用性能要与业主充分沟通,选型时可选择计算新风量机型偏大一点的型号,这样,新风换气量能够充分满足使用条件,并对机组寿命有延长作用。



新风主机吊装和管道连接

新风管道安装

新风管道局部做法

新风管道遇到直管无法跨越时,可采用暖乐佳定制NLJ-F-110PVC腹膜铝箔风管连接

风口处预留暖乐佳定制NLJ-F-110PVC腹膜铝箔风管,等吊顶施工完毕后,风管与风口连接

分口采用ABS工程塑料材质制作,耐用、坚固、安装方便

办公室格栅吊顶内的风口
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:33:00 | 只看该作者

北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

四、中央吸尘系统
·
德国曼瑞德CVS3.12B中央吸尘主机一套;
·
德国曼瑞德专用中央吸尘口
·
德国曼瑞德专用吸尘大礼包一套
·
普通¢50PVC管道、管件
系统设计及实际使用后说明:

中央吸尘系统在欧洲和美国实际应用已经有了近50年的历史了,在别墅当中的使用率有90%以上,在公寓的使用率在55%左右,已经成了新住宅、科技住宅中不可缺少的组成部分,在国内应用时间还很短,在设计上面没有可借鉴性,在对材料选择上面更是没有标准可依。我公司根据各种数据资料,对中央吸尘系统进行了设计,按照标准吸尘半径为45平米,在全部区域内设定了4个吸尘口,并全部把管道安装,管道与吸尘口连接采用直角弯头连接,主管道连接采用常规90度弯头连接,并严格控制吸尘管道长度。因要兼顾实用和体验两个作用,主机被安放在了餐厨体验区,因条件不具备把排气消声器与室外连接,所以,没有于室外连接的管道,只有消声器与主机连接。

实际使用后情况说明:

在实际实用中,公司所有员工对中央吸尘系统赞不绝口,有了中央吸尘器,对每天对将近200平米的办公及体验区域进行卫生清洁,起了很大的作用,省却了卫生清洁的大量时间,并减少了很大的劳动力。而且吸尘器吸力大于普通吸尘器的5倍,不光是灰尘,甚至一些颗粒,都可以直接吸走,非常的方便。吸尘口的设计非常合理,基本上满足没有吸尘死角。

特别说明:

在实际使用过程中,出现过,吸尘口吸力减小情况,后经检查,是因为选用普通PVC管道、管件,在管道内部动物毛发、头发、条状物、丝状物容易与管道内部产生勾住、挂住现象,容易产生堵住局部管道的现象,根本满足不了中央吸尘器的要求。中央吸尘器必须采用中央吸尘专用管道,专用管道内壁光滑度要远远高于普通管道,管件经过特殊设计,做到不管是管道拐弯,三通、与吸尘口连接,都能做到光滑,顺畅。从公司安装第一台中央吸尘系统以后,所有中央吸尘系统项目,要求必须采用德国曼瑞德中央吸尘专用管道。





中央吸尘主机,既能展示,又能实际工作,旁边是中央吸尘的展板





主机与管道、信号线连接,现在我公司全部采用管道、信号线安装方式,安装特点是:美观,不占空间。





主机消声桶应有管道与室外相连,因暖乐佳体验中心不具备与室外相连得条件,所以消声桶只能跟主机相连。





局部施工图片(羊角三通做法)





局部吸尘管道做法(顺流三通、顺流弯头做法)





吸尘管道局部做法(90度大弯头与上墙部分做法)





吸尘管到局部做法(吸尘口固定好后,先用一次性盖板盖住吸尘口,待装修完毕后,在安装吸尘口)





每个吸尘口都要预留控制信号线





中央吸尘室内吸尘软管与吸尘口连接,吸尘软管手柄有自动开关,只需通过手柄开关就可以控制主机的开启和停止





室内吸尘口在不用时,盖板会自动封住吸尘口,保证管道内有负压时,不会漏压





当需要与室内吸尘软管连接时,打开盖板,把吸尘软管插入即可使用





曼瑞德中央吸尘系统专用管道管件

管件.jpg (19.02 KB, 下载次数: 613)

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-7-20 21:35:00 | 只看该作者

回复:北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

等待。。。。。:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:36:00 | 只看该作者

北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

五、中央水处理系统
·
一次过滤采用美国霍尼韦尔FFO6型前置过滤器
·
二次过滤采用FK74C自动反冲洗前置过滤器
·
美国霍尼韦尔Kaltec Cool pw50优质水处理机
·
CP20厨用净水器,经净化的水,可直接生饮
·
厨用净水器专用鹅颈头龙头

设计说明及使用效果:

前期设计为分质供水方案,分为原水,前置过滤、软水,直饮水方案,总进水口采用霍尼韦尔FF06型前置过滤器,在实际使用过程中发现,因地下水水质太差,泥沙较多,因FF06前置过滤器精度不够,不能起到好的过滤效果,后又在后端增加FK74C型过滤器,经处理的原水可以用来冲马桶。

在前置过滤器后端加装霍尼韦尔Kaltec Cool pw50优质水处理机,这款机型采用世界专利技术——镁盐交换,通过有益健康的镁离子转换过多的钙离子,在置换钙离子的同时,增加了有益身体健康的镁元素,同时也对整个家庭管道中防止水垢产生,镁在管道中能缓慢形成一层薄的、稳定的氢氧化镁保护层防止腐蚀和结垢。在有效去除水中的钙离子、藻类、固体悬浮物等;重金属坤、镭、锂等也能大多数被去除;

经过优质水处理机处理过的水,在去除钙离子的时候留下了有益身体健康的镁元素。及解决了管道结垢问题,又解决了水质问题,比起单一的软水机和净水机,在置换钙离子的同时,增加了水中的钠离子的方法更科学和更对人体有益;

在末端增加厨用净水器,经过处用净水器处理过的水,可以直接饮用和生饮,可以安装在厨房或者家里的任何需要净化水的地方,安装方便,体积非常小,可以隐蔽安装。通过以上水路的处理,基本上满足了分质供水的需求,现在工业化越来越严重,水源的的水质如何控制成了我们每个家庭都需要考虑的问题,经过分质供水的方案,保证了全家的饮水健康,又节约了水源;

实际使用后情况说明:

在对每个案例进行分质供水方案设计时,要对项目地水源水质进行有效地分析,并根据水质分析报告,做产品的选型,比如说泥沙较大,就不能采用过滤精度不高的产品,还有就是,家里有独立供暖锅炉的,我公司建议,锅炉最好不要采用含钠离子较高的软水,现在没有证据说明锅炉采用含钠离子较高的软水会对锅炉起到保护作用。我公司建议,锅炉系统是闭式系统,平时水的损耗量很少,建议对锅炉添加防止结垢的保护剂就可以了。每年定期保养,清洗锅炉管道,定期添加保护剂,就能起到对锅炉的保护作用。



美国霍尼韦尔FF06前置过滤器



二级过滤采用美国霍尼韦尔FK74C反冲洗过滤器



美国霍尼韦尔Kaltec Cool pw50优质水处理机




美国霍尼韦尔CP20厨用净水器





水处理展示区一角
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:37:00 | 只看该作者

北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

六、墙壁制冷/制热系统及生态呼吸柜的设计及说明:

·冷/热源采用清华索兰空气源热泵主机

·哈雷牌板式交换器

·曼瑞德分集水器

·曼瑞德中央控制器

·曼瑞德地暖/空调控制器(50.5HC)

·瑞泽管业提供定制墙壁冷暖细管

·亚特伟达冷暖节能技术公司提供普来福毛细管网

设计说明及使用效果:

辐射冷暖技术现在是暖通领域一个新的课题,如何更有效地对冷热源和末端匹配,发挥更大的节能效果,如何在众多冷热末端中,找到一个符合现在低碳要求,又能满足采暖/制冷需求,并且产生很大的节能效益,是我公司对墙壁冷暖系统及生态呼吸柜实验的初衷。

墙壁冷暖系统采用PE-Xa-12mm细管,根据冷量设计,采用间距为50mm,三面墙壁全部铺设细管,然后再表面抹灰覆盖,最后按照装修程序走,刮腻子,刷涂料。

生态呼吸柜(也称重力循环柜)采用空气的温度差产生的密度差,经过上下两个风口自然循环空气,产生干燥的、柔和的冷风,没有风机动力辅助,出风柔和,净化空气,与墙壁制冷系统配合,解决墙壁制冷结露的问题。

实际使用效果说明:

经过09年一个采暖季的使用,墙壁制热使用效果较之地板采暖、散热器、空调效果好,并且散热均匀,辐射面积大。使用过程中,出现墙壁裂缝的问题,在施工时,如何解决墙壁裂缝的问题,需要我们继续探索。墙壁制冷效果2010年夏季正式投入使用,经过将近20天的一个使用情况看,墙壁制冷如果采用与生态呼吸柜结合的方法,控制好进回水水温,采用温湿度同时控制方法,结露问题是可以控制的。但要求我们选择的温湿度控制器质量要求较高,因一旦温湿度控制器出现问题,或者生态呼吸柜出现问题,造成的后果是不可逆的。

因墙壁制冷/制热系统和生态呼吸柜属于我公司实验阶段的系统方案,暂不把设计数据公布,测试数据要等测试两个采暖季和夏季制冷后,我公司会根据相关数据和实际使用效果结合,对此系统进行一个综合评价。



已经做完的生态呼吸柜,在做测试,,测试完毕后,需要把中间封上,只留上下两个风口



上下风口预留



生态呼吸柜使用的毛细管网



因材质是PP-R材料,连接采用热熔连接,非常方便



毛细管网管壁产生的凝露



测试完毕后,已经封闭的生态呼吸空调



因需要做展示,预留一个玻璃隔窗做展示,实际使用只有上下两个风口



通过出风口的测量温度为24度,风速没有测到,但是风速表上面的扇叶是转的,,所以生态呼吸式空调出风柔和,基本上感觉不到有风

墙壁辐射冷暖系统图片



墙壁做完保温层后,在保温层上面挂一层钢丝网,以来固定管材



整面墙壁需全部挂钢丝网,以增加强度



挂钢丝网用的固定钢钉,,是我公司员工智慧的结晶



墙壁铺设瑞泽12mm的管材,,间距50mm



预留管材接口与分集水器相连



整面墙壁铺设完管材后的效果



两面墙交汇的地方局部做法



施工完毕后,表面用砂浆覆盖(注意,此施工方法,经验证,墙壁会出现裂缝和开裂现象,需采用其他方式覆盖)


七、智能家居系统
美国霍尼韦尔智能家居系统(智能家居系统工程现在还没有完全结束,待结束后,图片和文字说明在上传)
公司展厅一角展示:



餐厨体验区,(水处理系统,燃气壁挂炉,中央吸尘主机等都集中放在这个展示区域)





体验接待区(中央吸尘,薄型地暖,公司荣誉等展示区域)



采暖系统展示区域,体现了高科技的采暖方式,壁挂炉为法国富丽凯双路双温供暖锅炉,同时输出两路不同温度的热水,供高温区和低温区使用。独有的能够直接输出低温热水的劳斯莱斯级的锅炉,采暖控制系统采用中央总线控制,能够与锅炉和系统内的水泵、阀体联动,智能化程度较高!!





公司的战略合作商,体验中心离不开他们的支持!

施工单位简介:
   北京安恒信达住宅环境工程技术有限公司成立于2005年,多次荣获全国地面供暖优秀施工企业称号,中国地暖委会员单位,全国地源热泵专委会委员单位,北京地板采暖专委会理事单位。公司长期致力于为业主创造健康、舒适、节能、环保的家居生活环境,为客户提供最完整的中央系统集成服务。

北京“暖乐佳”家居舒适系统体验中心推出“暖乐佳中央系统整体解决方案”的服务理念,以专业设计、专业施工、专业化服务为保障。提供成套地板采暖、中央空调、太阳能供暖系统、地板空调系统、中央除尘、中央新风、水处理 、热水机组等中央系统整体解决方案。
在很多人刚开始接触家居中央系统的时候,暖乐佳已经开始了和诸多欧洲系统集成商的合作。我们一直与 Honeywell/ 美国、 REHAU/德国、+GF+/瑞士、BOCH/德国、安泽/ANZE 、MENRED/德国、FRISQUET/法国富丽凯 、Nexans/ 挪威、韩国爱康管道、SIEMENS/ 德国、ELCO/ 德国欧科 、阿里斯顿 /MTS 、清华索兰等知名品牌有着良好的长期合作关系。暖乐佳中央系统丰富的产品线资源可以满足各种客户的需求,从而实现提供更多个性化解决方案。


暖乐佳中央系统设计师需与业主深入沟通、充分了解客户需求及现场情况后,才能为用户提供最合理的、节能环保的个性化的系统解决方案。经多年磨练的施工团队在完善的暖乐佳中央系统施工标准管理下精细化施工,确保系统的工程质量100%合格;售后服务人员24小时全程待命,周到的专业化服务,彻底解决用户的后顾之忧。


暖乐佳秉承“安心、恒久、诚信守约”公司理念,被选择就是被信任,被选择就是被认可,我们会万分珍惜得到的信任和认可。为您创造一个舒适、节能、环保、健康的住宅环境是每个暖乐佳同仁需履行的承诺。

IMG_2556.jpg (34.99 KB, 下载次数: 572)

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-7-21 10:04:00 | 只看该作者

回复:北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

你好,我是中国地暖网的朱乐乐,欢迎你的加入。我看到了你的投稿,写的很好,但是没有图片。希望你能把施工的图片附加上,还有设计图cad!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-7-21 22:01:00 | 只看该作者

回复:北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

这个参赛作品获奖概率高,有水平 有看头 力挺
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-7-21 23:15:00 | 只看该作者

回复:北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

专业!向张总学习:strong: :strong: :strong:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表