舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 32669|回复: 20

辽宁本溪华生地热施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-7-24 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王晨 于 2010-9-21 10:56 编辑

辽宁本溪华生地热施工日记

——本溪市观山悦D区4#楼地暖工程施工


参赛单位:本溪华生地热暖通技术工程有限公司
项目名称:本溪市观山悦D区4#地暖工程施工

工程地址:本溪市
供暖来源:本溪市华兴供暖有限公司
一、设计说明:
(一)、设计概况及设计内容:
1、本工程位于本溪市,属综合性住宅项目,一期建筑面积80000平方米,含住宅、网点、会所等。
2、本设计为园区内D区4#楼的采暖,通风设计;建筑面积3802平方米。
(二)、设计依据:
1、本工程设计委托书和建设单位提供的有关资料



2、国家现行有关设计规范:


《采暖通风与空气调节设计规范》



GB 50019-2003


《住宅建筑规范》



GB 50368-2005


《住宅设计规范》




GB 50096-1992003


《居住建筑节能设计标准》



DB 21/T1476-2006



《公共建筑节能设计标准》



GB 50189-2005


《居住建筑节能设计标准实施细则》

DB50016-2006

3、建筑专业所提作业图及相关专业所提设计资料

(三)、采暖设计及设计参数:
1、供暖室外设计参数:供暖室外计算温度nt=-19;冬季平均室外风速2.6m/s



2、采暖室内计算温度:

序号

房间名称

计算温度℃

备注

序号

房间名称

计算温度℃

备注

1

卧室





4







2







5







3







6








()、采暖系统
1、本工程采暖供回水由小区换热站提供,采暖供回水温度为60/50℃,采暖系统定压及补水又换热站解决。


2、本工程住宅部分采暖耗热量:210.8KW,采暖热指标32.7w/m,系统水阻力:50Kpa
   
3、本工程采暖系统竖向分高、低2个区,1-11层为低区,12-18层为高区。采暖入户管道接自园区高、低区采暖管网,采暖入户装置设于外网,入户装置设有热量表及流量平衡阀。


4
采暖系统形式为共用立管的分户采暖系统,共用立管及分户计量装置安装于管道井内。网点部分的分户计量装置设于外网。

5、本工程网点部分采用散热器,系统型式为单管串联采暖系统;住宅部分采用低温地面辐射供暖。
6、散热器选用灰铸铁内腔无砂柱翼型散热器,型号:SCWSTZY3-5-6;标准散热量:117W/片。散热器表面进行喷塑处理。
7、低温地面辐射供暖系统,进入分集水器的采暖干管明装,户内地热盘管埋设于本层建筑地面下的垫层内。
8、采暖管材:
低温地面辐射供暖:(1)干支管采用焊接钢管

2)分集水器前户内采暖供回水干管采用聚炳烯纤维复合管(F-PPR

3)分集水器后户内低温地面辐射采暖供回水管采用PE-XDe20)管,每个回路上设置带刻度的调节阀门。
散热器供暖:户内采暖管道采用PP-R管,共用立管采用焊接钢管。
(五)施工说明:
1、过滤器:热表前及分集水器前过滤器选用40Y形过滤器。
2、阀门型号:DN≤32时,球阀Q11F-10T,锁闭阀ZSQ1F-10CA);DN>32时,碟阀WBLX-10T
3、明装采暖管道管件(焊接钢管)除锈后刷樟丹一遍,银粉两遍;地沟及管井内的管道(焊接钢管)刷樟丹两遍。
4、除住宅卫生间外,其它地热盘管管间距≤100mm时,应设隔热套管。
5、伸缩缝宽度不小于8mm,采用高发泡聚乙烯泡沫塑料,管道穿越伸缩缝时,设置长度不小于400mm的柔性塑料套管(地热盘管过门口,必须设置伸缩缝。)
6、散热器组对后,以及整组出厂的在安装之前应作水压试验,试验压力为0.9MPa,试验时间为2-3分钟,压力不降且不渗不漏为合格。
7、系统压力:(1)立管与分集水器连接后,应进行系统试压,低区试验压力为0.8 MPa,高区试验压力为1.2 MPa,稳压1h,压力降不大于0.05 MPa为合格。地热盘管在隐蔽前及隐蔽后也应进行试压(压力与上同)。
2)散热器采暖系统安装完毕后,应作水压试验,试验压力0.8 MPa1小时内压降不大于0.05 MPa然后降至0.66 MPa稳压2小时,压力降不大于0.03 MPa,同时各连接处不渗不漏为合格。
8、系统必须经过冲洗、试热、调试合格后方可交付使用,初始加热时,供水温度应比环境温度高10,且不高于32;连续运行48 h以后每隔24 h升高3,直至达到设计供水温。然后对每个加热管路进行调节,直至达到设计要求。
9、未尽事宜请参见《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》
GB50242-2002)执行。
二、设计图:

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


三、施工照片:

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


四、选用管材:

此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003。瑞泽管业是国内最早,也是最具影响力的地暖产业领军企业之一。公司生产的“瑞泽牌”
PE-Xa产品,早在2003年就在“国家化学建材测试中心”通过了8760小时热稳定性试验和5000次冷热水循环试验。
过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)管材的生产装备及生产技术是公司2002年的科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PE-Xa专利)。公司提供PE-Xa管材共五个规格:&osIash;12、Ø;16、&osIash:20、&OsIash;25、&osIash;32,可定尺生产年产量达3000万米,是全国唯一的、合法的PE-xa国产技术所有权
单位,2009年6月6日,瑞泽PE·RT生产线也于2009年6月份正式投产,年产能力2000万米,这标志着瑞泽管业的发展又上了一个新的台阶。
瑞泽人将以“守法、诚信、高效”为宗旨;本着“一切以市场为导向的理念;坚持“责任高于一切,质量重于泰山”
的核心价值观,并向社会各界朋友公开承诺:产品全部采用进口原材料生产,管材保质保量伪劣!

五、选用分水器
洁利达分水器
六、选用卡钉:
卡钉选用中国名牌产品大城金明塑料制品厂生产的金明牌卡钉,在全国地板采暖行业,金明卡钉市场占有量为60%,金明卡钉的产品质量在同类产品中处于领先地位,每年的新产品开发更使地板采暖施工速度加快,施工质量更好。


作者姓名:孙新医    单位:辽宁省本溪华生地热暖通技术工程有限公司

联系方式:15941463998    电子邮件:huashengdire@126.com

地址:辽宁省本溪市明山区
发表于 2010-7-25 17:32:00 | 显示全部楼层

回复:辽宁本溪华生地热施工日记

卡钉怎么用锤子来安装?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-28 13:57:00 | 显示全部楼层

回复:辽宁本溪华生地热施工日记

你好我是中国地暖网的朱乐乐。很高兴看见你们的施工日记。希望多多努力恭喜你们得到三张世博会的夜游票。因为门票是当天当地发售的所以我们将以现金兑换。谢谢你的参与,期待你们有更好的作品。请看到帖子后把招商银行的账户和用户名发给我。我们统计好后会给你们汇款!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-30 14:24:00 | 显示全部楼层

回复 2F abc 的帖子

卡钉当然用锤子了,要是卡扣就不用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-30 14:26:00 | 显示全部楼层

回复 3F 中国地暖网朱乐乐 的帖子

帐户是700000 3837823 用户名是本溪市商业银行股份有限公司明山支行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 14:19:58 | 显示全部楼层
学习交流分享~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 23:46:49 | 显示全部楼层
支持辽宁地暖施工企业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 16:57:00 | 显示全部楼层
         我来回答一下abc同学的疑问,上图本溪华生地热公司使用的是金明2053型号卡钉;该产品是每个塑料卡钉配合一颗超强度钢钉使用,在地暖施工中作用比较大,可辅助卡钉固定,防止地暖管材在回填混凝土时被冲击翘起:
         同时可有效增加保温层“抓地力”,避免保温层在回填之前被风吹掀;以保证地暖施工后的安全可靠性!      
        (注:金明2053卡钉是在沈阳东暖公司林彦总经理在2003年指导研制开发的)。
         
          谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 09:04:07 | 显示全部楼层
今天看施工日记又学到了知识,真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-21 13:04:16 | 显示全部楼层
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表