一:施工单位:烟台派克地暖开发有限公司
工程地址:荣成荣圣·铭仕海岸别墅
二、工程概况:
本工程为荣成荣圣·铭仕海岸别墅地暖施工项目。山东荣成荣圣·铭仕海岸别墅,东临桑沟湾滨海公园;南依龙岛湖城市湿地公园;坐拥湖海之间,耳听潮起潮落,眼见天鹅起舞。总用地约186亩,规划总建筑面积3万余平方米,景观绿地面积≥51%;呈金杯状分布的梅、兰、竹、菊四个组团,将72栋各种风格的独栋、联体别墅巧妙分布;面积从330平米到450平米不等,两层加阁楼的建筑形式。高水准的园林景观设计,以中式、日式、欧式、现代式为主题分布在四个组团之中。各种配套齐全,封闭式物业管理更显入住者的尊贵不凡。
设计范围室内低温热水地板辐射采暖系统。
三、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
四、设计说明
1、热源:集中供热地板采暖系统,供、回水温度为55℃-45℃,
2、冬季室外采暖计算温度:-6℃
3、地板采暖加热管材:采用原装进口德国洁水PE-RT阻氧管,抗蠕变性强、内管面光滑、高热稳定性、优异的防化学品腐蚀能力,使管材的使用寿命50年以上,管材规格为de20×2.0.
4、绝热层:采用厚度为40mm派克粒结保温模板,每块板边缘独有的凹凸槽设计,能使板与板之间无缝连结,从而使整个房间的地暖模板形成一个整体,有效的减少了热量损失。
导热铝板设有“V "形槽,安装牢固。根据现场实际需要,每隔100 mm处设为安装裂缝;可根据需要不用工具折断面板,方便安全。
5、分集水器:选用中美合资唯嘉整体锻造分集水器,无缝连接。
6、管道井至分集水器之间的管材:采用德国洁水(PP-R)管,管径规格为de32.
7、暖炕水电结合:安泽发热电缆,供暖前后比较舒适、方便。
五、安装施工:地板采暖的安装和施工必须由有专业资质的安装队伍完成。
1、木龙骨、绝热层的施工:地面必须平整、干燥、无杂物。木龙骨需做干燥处理,墙面根部应平直,且无积灰现象。根据设定的间距铺设木龙骨、绝热层。
2、加热管的安装:
加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖管据墙体内表面200MM。加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
加热管切割,应采用专业工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;地埋管弯曲半径不宜小于6倍管外径。埋设与填充层内的加热管不应有接头。
加热管弯头两段宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点的间距宜为0.2-0.3米
在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
加热管出地面至分集水器接口处的明装管段,外部应加设柔性套管保护。
管材不宜直接暴露,防止强光直射。
加热管的环路布置不宜过多穿填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处加热管应套长度不小于200mm的柔性套管。
3、分集水器的安装
分集水器宜在铺设加热管之前进行安装。中心距为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。每一环路贴上派克标识,以便于客户自己控制。
六、试压
1、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
2、在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa
3、压力试验宜采用压力泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏
4、试压完毕后系统进行试压,以证明无渗漏现象
七、调试与试运行
1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁使用
2、地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行
3、地面辐射供暖系统的调试工作应由专业的施工人员进行
4、地面辐射供暖系统的调试和试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行,一定要保证家中有人,有什么问题及时通知安装公司,安排专业的维修人员进行服务
5、地面辐射的供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地处1.5m黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据
八、蓄热层的施工
在地暖管上铺设一定尺寸的蓄热层,用专用螺丝固定,然后用铝箔胶带连接。
九、面层施工
面层材料:符合国家标准的复合木地板、实木复合地板或耐热实木地板。面层施工前应先检查压力表,观察压力或通知施工单位进行第二次施压。面层施工时不得剔、凿、割、钻或钉,不得向蓄热层内楔入任何物件
十、建议
地暖供、回水温度要求在55℃-45℃,而现在集体供暖的进户热水温度在60℃-90℃,为了保证暖用户有一个舒适的居住环境和不影响地暖管材使用寿命,建议安装两通混水装置。
荣成荣圣·铭仕海岸别墅外景
jpg
jpg
施工图纸
jpg
jpg
铺设木龙骨
jpg
jpg
铺设派克保温模板
jpg
jpg
铺设导热铝板
jpg
jpg
导热铝板上面铺设铝箔
jpg
铺设管材
jpg
暖炕水电结合
jpg
铺设蓄热层
jpg
蓄热层搭接处固定
jpg
蓄热层连接处铺设铝箔
jpg
jpg
分水器上面贴指示标签
jpg
|