低温热水地板辐射采暖施工方案
一、工程概况
工程名称:航空地面服务中心二期公寓楼6#、8#、9#
工程地址:西安锦业路
地暖面积:施工面积约75000㎡,
施工范围:管道井~分水器连接材料及施工、户内分水器及地暖施工、管道井~户内冷、热水材料及施工。
地暖管材:浙江“中财”牌PE-RT、型号:S4、¢25×2.8mm、
¢20×2.3mm。
冷、热水材料:天津“军星”牌PE-RT、型号:S4、¢25×2.8mm、
¢20×2.3mm(白色)。
分水器:浙江“巨象”牌、磨砂铜镀镍双球阀。
保温板:咸阳东风科工贸有限公司聚苯乙烯泡沫板、容重:20㎏/m3、
厚度:20mm。
钢丝网:长安钢网厂、规格:¢2.0×200×200mm
辐射膜:山东“虹光”牌、容重:50g。
低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。
二、项目经理部组成
jpg
三、施工进度计划
根据甲方要求具体安排如下:
1、进入施工现场,6#、8#、9#楼地暖主材(PE-RT管材、分水器、苯板等)分期分批到位,检测报告、合格证备齐,经监理及甲方验收合格后方可施工。
2、施工从6#楼西单元三层开始,每天完成2-3层,保证120天内完成施工。
3、地暖管铺设完工后,先进行水压试验,自检后,报监理部门进行检验。
4、地板施工条件验收应在建设单位、监理工程师及土建单位人员的配合下进行,现场解决存在的问题,以期尽快具备施工条件。
5、分水器安装之前,门窗应封闭。分水器和地暖辐射盘管连接完毕,同盘管一起进行水压试验。
6、水压试验及隐蔽记录资料应及时填写,并以监理工程师签认,方可进入下一道工序。
四、施工方案及技术措施
1、系统构造
在建筑物地面基层做好之后,首先敷设高效保温隔热材料,然后将辐射管(PE-RT)按一定的间距固定在保温材料上,并与分集水器按要求的方式进行连接,最后回填细石混凝土,在找平层施工完毕后再做地面层。构
上加设膨胀缝。地板辐射管敷设结构见上图:
2、工艺要求:
(1)地板辐射供暖属新型节能供暖方式,供暖热负荷可按常规对流供暖热负荷的80%-90%采用,一般可取85%。
(2)地板辐射供暖系统采用同程式。加热盘管的布置按房间划分为组,各组盘管的管路敷设长度应力求相等或接近相等。即连接在同一分集水器上各组加热盘管,其几何长度应力求相等。
(3)加热盘管的走向一般有三种方式:往复式、直列式和旋转式。
jpg
其中旋转式和往复式对温度均匀分布比较有利。地板采暖施工中90%以上的部位采用旋转型布管方式。
(4)管间距:200-300mm;沿围护结构外墙间距150-200mm,中间地带大于或等于250-300mm。
(5)地板供暖区域应不包括橱柜等所占面积。浴盆和淋浴器的下面,不允许安装供热盘管。
(6)对于面积较大的地板,每30㎡左右设置10mm宽的膨胀缝,缝中充填弹性材料。
3、施工准备
(1)技术准备:配备两名专业技术人员,负责工程的技术管理工作。工程开工一周前,要认真熟悉施工图纸和现场施工条件、有关技术文件、施工规范及工程主要材料的特点,并向施工班组进行技术交底。
(2)劳动力准备:根据甲方及工程进度安排,合理配备施工力量,以保证工程进度和质量。施工工人要求技术过硬,施工能力强,质量意识和安全意识好,根据工序衔接适当调配。
(3)材料、设备的选择及要求
应用于地板辐射供暖系统的主要材料、设备要有出厂合格证。
(4)保温板的要求
①保温板必须选用密度≥20kg/m3的优质聚苯板;
②保温板铺设:一层为δ=30mm、二层以上为δ=20mm。
航空地面服务中心6、8、9号住宅楼地板辐射采暖工程拟选用耐热聚乙烯PE-RT管材,其管径为Φ20x2.3mm、Φ25x2.8mm。
(5)分集水器的要求
①根据设计正确选用分集水器(包括供水管口径、支管口径及数量);
②分集水器上应装有手动排气阀。
4、施工流程及技术措施
①施工流程
确认现场具备施工条作→苯板铺设→铝箔铺设→钢丝网铺设→
分水器安装→加热管铺设→水压试验→混凝土填充→竣工验收
②施工地面要求
地板辐射供暖区域的地面应平整、干净、干燥,不允许有凹凸不平现象,其平整度要求达到±5mm,且不允许有落灰、砂石钢筋等杂物,尤其杜绝油漆类等化学物质的污染。
③保温层施工
1)将优质的聚苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要紧密、平整,避免出现搭接或漏铺现象;
2)房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐;
3)在平整的保温层上,铺设铝箔及钢网,网格200mmx200mm的钢丝网以便固定加热盘管;
4)钢丝网应布满房间,距墙150mm-200mm拼接处要绑扎连接;
5)钢丝网应平整、无锐刺;
6)钢丝网不刷油漆。
④加热盘管的施工
1)在铺设好的保温层上,按设计盘管的间距进行定位;
2)按定位间距敷设加热盘管,并用绑扎带将其固定在钢丝网上。绑扎带间距;直管段≤600mm,弯头出≤300mm,弯头与直管相交处必须固定。管顶的平整度为±5mm;
3)盘管的弯曲半径为10~12D(D:管外径);
4)盘管实际长度与设计长度偏差控制在±10%以内;
5)配管时注意事项
a、剪管用专用管剪;
b、断口应平直,并垂直与管轴;
c、与管件配合时,对其配合度进行检验;
d、埋地盘管不允许有配件和交叉现象。
6)盘管敷设完毕及时进行水压实验;
7)加热管安装过程中,不庆与其它施工作业同时交叉进行。加热管严禁攀踏、用作支撑或借作它用。
⑤分集水器安装
1)分集水器安装在墙体上的高度一般为600-650mm。分水器一般安装在上,集水器安装在下。分集水器都必须安装平直、牢固、操作方便;
2)分集水器安装与盘管相接必须用专用管件、专用铜环、专用管钳进行;
3)加热盘管始末端出地面至连接配件的管段,设置Φ25的波纹套管用以保护加热管,混凝土内必须保证波纹管长度不小于100mm;
4)分集水器与立管之间连接时,阀门等应安装牢固、动作灵活、操作方便;
5)填充混凝土前安装的分集水器与埋地盘管一并作水压试验,航空地面服务中心6、8号住宅楼地板辐射采暖工程地板采暖分集水器的安装宜在混凝土层填充前进行,完毕后和加热盘管一并作水压试验;
⑥水压试验
1)水压试验之前,应对试压管道和管件等采取固定和保护;
2)水压试验按下述步骤进行:
a、经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
b、充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
c、采用手动泵缓慢升压,升压时间不小于15min;
d、升压至规定实验压力0.9Mpa后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象;
e、稳压1h后,补压至规定实验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
⑦豆石混凝土施工配合
1)埋地盘管以中间验收尤其是水压试验合格、隐蔽验收合格后,方可进行豆石混凝土的施工;
3)埋地管必须在充压(0.6Mpa)状态下充填豆石砼,并轻轻捣固找平。混凝土填充24小时后方可泄压;
4)房间面积>30㎡(或边长>6m)和盘管穿越过门处,应设置5~10mm的膨胀缝。盘管穿越沉降缝时,要设置膨胀缝,并加设波纹套管,其长度≥250mm,由地暖施工人员现场配合。
5)卫生间门口做50×100×800mm防水墙,做法见下图:
jpg
6)填充豆石混凝土时,必须作好产品保护,严禁踩踏、重压已铺设好的管路。运送混凝土的工具必须在垫有板材的盘管上行使,确保盘管不受任何外力尤其是锐力的碰撞及破坏;
7)浇捣豆石混凝土时,避免盘管浮动,不要使砂浆进入保温层或沿墙保温带内;
8)豆石混凝土的养护周期夏季不小于36小时,冬季不小于48小时。 |
|