舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 12315|回复: 19

南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-8-6 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京智尧科技—— 电地暖施工案例

【施工单位】智尧科技(耐克森电地暖)
【户型】:跃层
【面积】:建筑面积200,地暖铺设面积150多

工程程地址:江苏省南京市 奥体新城海棠苑

工程概况:房子的面积虽然不小,但是业主常驻人口为二人,偶尔孩子回来。所以在使用上考虑分房间和时间的控制。另外业主本身比较忙,所以对于系统的要求是安全,舒适,省心,电地暖满足了这几项条件

设计施工的依据以及标准

《地板辐射供暖技术规程》 以及 《南京智尧科技地暖施工规范》

海棠苑的房子很漂亮,带一点中式的感觉

上几张社区的图片,稍后上设计图

jpg

jpg


jpg

jpg
 楼主| 发表于 2010-8-6 14:58:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

一楼是客厅餐厅厨房以及主卧,次卧和一个书房,主要是主人的活动区域

二楼是2个卧室一个卫生间以及楼上的厅,这个是给孩子准备的。

智尧科技地板辐射采暖施工规范

(发热电缆采暖)

一、安装电缆地暖系统的几点注意事项
1.
首先从家中配电箱里单独排出三根2.5/4平方毫米的电线引至房间内。(4平米的最好用软线)
2.
房间墙上预留一只外型86×86(毫米),深度≥5厘米的暗线盒(普通的开关线盒的大小一致),用来接温控器,暗盒留法具体如下图。
3.
线盒下放预埋两根直径2CMPVC管,在距离地面2.53CM处用弹簧折弯,以备穿入电热线以及温控器探头等。折弯处要留出50CM的长度。(不可以用弯角90度的PVC接头连接)。
4.
地暖系统的施工要求在地面平整,因此您家中所有管道的布置均不能影响到地暖系统的施工。
5.
地暖系统的自身总厚度一般控制在3CM以内,加上水泥填充层2.5-3CM,合起来就是系统的总厚度。
6.
发热电缆线铺设完后乙方技术人员进行现场测量,认定合格后双方在验收单上签字。甲方应尽快与瓦工联系进行表面的水泥层的覆盖。三天后才能进行其他操作,但不可以在地面上架梯子和凳子,更不能进行钻孔、切割等破坏行为。
7.
卫浴产品应该采用非钻孔安装的,门吸应该采用墙吸式的。

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:00:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

地暖施工图纸

jpg

jpg


一楼的,二楼的,不知道怎么转换成这个样子的呢


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:02:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

地暖详细施工记录

a)
铺设保温层——欧文斯科宁挤塑保温板  

保温板应铺设在平整干净的结构面上,铺设是应切割整齐,间隙不大于10mm,保温层之间用胶带粘接平顺,按面积不大于30平方米原则安装中间膨胀缝,沿外墙周边安装边角保温,材料为美国独资欧文斯科宁挤塑保温板。 厚度为2.5cm


jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:05:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

b)
铺设反射层(锡箔反射层)进行加强保温处理。反射膜为无纺布80克反射膜

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


c)
铺设钢丝网,将钢丝网铺设在锡箔上,接头处用绑扎带捆扎或卡钉牢固,钢丝网之间应搭接并用卡钉或绑扎带固定。

jpg

jpg

jpg

jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:06:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

a)
铺设发热电缆,发热电缆须按要求间距铺设在钢丝网上,误差≤10mm,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观、平直,不许摔打发热电缆。用绑扎带或卡钉将发热电缆固定在钢丝网上。
注意:发热线部分必须铺设在地面绝热层上部,不允许互相搭接,发热电缆不允许凹进保温板中。


发热电缆采用哪个的是挪威原装进口的耐克森,产地:挪威奥斯陆耐克森发热电缆工厂


型号TXLP/17  


jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:10:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

七、注意事项:


地热电缆不能与温控器探头相互交叉或靠近,电缆本身不能相互交叉重叠,电缆不能穿越任何膨胀连接。

施工时应穿软底鞋,地热电缆不能安装在隔墙下烟囱旁、浴盆下地漏处。隔热层中不应安装管道。

地面物品的摆放按离开地面50㎜以上,建议不要铺设地毯,以免阻隔热量传导。  


已经铺设好的地暖系统

jpg

jpg



落地柜子的地方扣除了

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:12:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg


a)
发热电缆测试,发热电缆铺设完毕后,用万用表和摇表检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,在浇注混凝土前必须通电检测发热效果并验收。
b)
浇注卵()石混凝土填充层:卵石混凝土强度等级≥C15,卵石粒径≤12mm,填充层的厚度宜≥20mm且均匀,当有特殊要求厚度<20mm时,应在混凝土填充层加设一层细目钢丝网或在混凝土中添加防龟裂剂以增加填充层的强度;卵石混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不能直接压发热电缆;混凝土浇注以后应用木制工具轻轻夯实,不许大力粗夯;填充层完工以后48小时内不许上人踩踏,填充层施工完毕后的地面严禁剔凿、重载。
c)
电缆再次测试,填充层施工完毕后,再用万用表和兆欧表检测每根电缆,以检查发热电缆在填充层中有无损坏。
温控器的安装:在工程交付使用前安装,以免破坏(家里油漆结束,保洁做好安装);安装时以温控器安装使用说明书为准;安装后应通电检测并验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-6 15:20:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

二、系统运行调试
a)
必须在混凝土填充层养护期满后(一般为28)才能开始通电调试.
b)
首次启动调试供暖系统时,应将系统设定在5~10,低温范围运行一段时间然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
c)
温控器的调试按不同种类的安装调试说明书进行。



jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 15:03:00 | 显示全部楼层

回复: 南京智尧科技——奥体海棠苑的电地暖施工日记

去年获过奖的,我还是看好你们,支持。
回复 支持 反对