施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:壁挂炉独立供热改地板采暖项目
工程地址:沛县金山花园小区5号楼1单元201室      
一、设计依据及标准:
      本家装地暖为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃
二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                           
三、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
      3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
四、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面
,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

施工管理及要求:

·材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;

·施工管理:严格按《徐州温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;

·现场管理:严格按《徐州温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;

·巡检管理:严格按《徐州温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;

·检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

主要设备及材料:

·地暖管道:日泰PEXa20*1.9地暖专用管材

·分水器:日泰EIP插接式

·流量平衡罐:enre  M75-4型

·主管道、管件:日泰PP-R

·地暖弯管器:金明地暖专用弯管器

·外置水泵:威乐25-60

·边角保温:发泡PE边角

·温控器:曼瑞德

·发泡水泥卡丁:金明专用卡丁

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:31:00 | 显示全部楼层

回复: 北京暖乐佳家居舒适系统体验中心集成系统设计施工项目

工程外景

jpg

jpg


CAD施工图纸

jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:31:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

发泡水泥做地暖的优势
1、散热均匀,舒适:地暖系统的供暖原理为辐射导热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,地暖系统也创造性的运用了人体温感特点,来自脚下的关怀让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。
2
、清洁健康:地暖系统可有效促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力。
3
、环保节能:地暖系统采暖与传统的对流供暖方式相比较节能幅度约为30%,地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低25, 也能使人们有同样的温暖感觉。地暖可充分节约能源,并且不会发出任何噪音,不会扬尘,是一个非常环保节能的产品。
4
、美观大方:整个系统安装完毕后,室内不再有暖气片及其支管,无形中增加2%3%的室内使用面积,不仅便于装修和家具布置,对于数万元每平米的房价,无疑是为您节省了数万元的费用。
5
、安全可靠:地暖耐酸碱盐腐蚀、耐高压,耐高温,耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑,摩擦力小,保持良好的水质,是无毒环保型产品。
6
、超长寿命:地暖的使用寿命长达50年以上几乎与建筑物同寿命,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修等给住户带来的烦恼。
7
、高效隔音:目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果较差,楼上走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染,采暖过程中无任何噪音,有利于家人的身心健康.




发泡水泥施工图片


jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:32:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

发泡水泥施工图片

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:33:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

发泡水泥施工图片

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:33:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

日泰EIP插接式分水器特点和性能

产品特点:
        杜绝渗漏:分集水器主杠与支路阀门一体注塑成型,取代铜件的螺纹连接结构,无渗漏,密封性更好。
        
新式连接:与地暖管之间连接采用新型的外径插接的连接方式管路通径大,安装快速,拆装方便。
        
环保节能:采用PP-R改性材料,不生锈、不结垢、不腐蚀、更环保,隔热保温更节能。
        
超长寿命:可使用50年,与塑料管路同等寿命。
        
消除隐患:塑料材料可有效解决铜件盗失的老大难问题。
        
时尚美观:精心设计的时尚外观,落落大方,尽显品味。
      
性能指标:
      
此产品适用于热水温度不超过60,工作压力不大于0.8Mpa,外径为20mm的地暖加热管,以及主供、回水管道外径为32mm40mmPP-R管材地面辐射采暖系统。


gif

gif





jpg

jpg




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:37:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

jpg

jpg


意大利贝雷塔壁挂炉

jpg

jpg


曼瑞德可编程水泵和壁挂炉联动控制+记时、温控器。

jpg

jpg


一 二次流体分配系统。流量平衡灌M75-4型


  舒适型+自动+节能+周边程控制,在标准型的基础上增加一个温控器和一个流量平衡罐和一个智能水泵,温控器控制锅炉和水泵的联动输出。当房间温度达到设定的舒适温度时,壁挂炉和水泵自动关闭、当房间温度低于设定的温度时、他会自动启动。在确保舒适的前提,实现自动化控制与节能运行。
  在节能控制上,温控器每天可分6个时段编程控制开启或关闭,星期一到星期五都是自动编程的,星期六,日是全天开启的,当壁挂炉采暖工作的时间可以精确管理控制的时候,能源耗费会更少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-15 20:37:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

工程总结:

各位网友如有其它任何意见请跟帖提出,感谢大家对老李的支持和厚爱。


谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-15 23:06:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

李总你好,请问装这个罐子还用装混水么?哪个效果好一些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-16 20:42:00 | 显示全部楼层

回复:沛县金山花园小区壁挂炉独立供热系统+发泡水泥地暖

不用。各有各的特点:D
回复 支持 反对