设计单位:渭南环绿地热
一.工程概况
1、本工程渭南市劳动局人力资源市场办公大楼工程,座落于渭南市朝阳路中段,层数九层,结构形式:框架结构;一、二层人才市场办公大厅三-九层为办公区,发泡水泥绝热层地辐射采暖施工,采用单户壁挂锅炉采暖。工程于2010年1月10日施工至2010年1月30结束,施工工期为20天。
2、施工面积:1万平米
3、设计单位:渭南环绿地热工程有限公司
二、材料:
1、地暖管:河南瑞泽牌PEX-a
2、分水器:浙江巨帆牌全铜单阀
3、反射膜:山东临沂生产渭南环绿地热专用
4、钢丝网:陕西长安钢网厂
5、发泡剂:安徽恒特
6、卡钉:陕西长安钢网厂
7、水泥:陕西蒲城尧柏牌PC32.5
三、设计依据:
1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》
2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》
6、主要设计气象资料(渭南地区):
(1)冬季采暖室外计算干球温度-5。C;
(2)冬季大气压力978.7hpa;
(3)冬季室外风速2.7m/s.
7、室内设计参数:
房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》,《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大越有利于水囊走气,有利于减省传热热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa.
房间名称
| 卧 室
| 客 厅
| 餐 厅
| 室内计算温度
| 18℃
| 18℃
| 18℃
| 室内地表面平均温度
|
29.3℃
|
8、本工程地面层装饰、装修材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02m2k/w时。
四、采暖系统:
1、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为:
1#楼:热负荷指标55w/ m2,单管水流量为180kg/h,盘管水流速度0.26m/s,环路阻力6.2 kpa,盘管埋深65 mm。
2、本工程采暖地面隔热层采用发泡水泥,其容重为0.4-1.2kg/m3,热导率为0.075-0.185kcal/m3h℃,28日耐压强度大于11.6 kg/m3.
3、户内采暖系统采用地板辐射加盘管,盘管全部采用进口原料生产的PEX-a管材,管径DN20,集分水器的供回水支管均应设球阀,以便于控制。集、分水器与地暖管连接处均应设柔性套管,地板辐射采暖见设计图。
4、热煤采用50℃/40℃热水,壁挂炉分户供暖。
五、施工说明:
1、(1)清理施工场地(2)发泡隔热层(3)铺设采暖管道(4)打压(5)回填混凝土,其标号不应小于C15(6)打压(7)铺设地面。
2、管道安装完毕应进行水压试验,采用手动泵慢慢升压,升压时间不小于15分钟,升压至0.8-1.2 Mpa的压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象,15分钟内的压力降不超过0.05 Mpa为合格。
3、混凝土填充层应设置以下热膨胀补偿构造设施:
(1)辐射供暖地板面积30 m2或进深边长超过6m时,填充层应设置宽度大于或等于5 mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料;(2)与墙、柱的交接处,应填充厚度大于或等于10 mm的软质闭孔泡沫塑料;(3)填充层的养护时间为48小时,自然干燥,在两周内不得向盘管供热;(4)混凝土填充层的厚度建议为3cm.
4、采暖系统初次启动的供水温度不应高于35℃,且最高不超过40℃循环三天,然后逐日升温至本设计要求温度为止。
六、采暖注意事项:
1、环境温度低于-5℃时,施工不宜进行。
2、严禁在地面上钉钉子或钳入其它物体,或放置高温物体;
3、若冬季房间长期不入住,应将地暖盘管内的水冲流干净,以防冻坏地 |
|