施工单位:南京天脉远红地暖科技有限公司
项目名称:远红外干式水地暖+卫生间远红外电地暖系统
工程地址:江苏省南京市海福巷1号
jpg
一、工程概况及主要配置:
南京工程兵工程学院老干部楼建筑面积2.2万平方米,小高层,带电梯。系09年新建的节能住宅小区,单层大面积户型,单户建筑面积160-220平方米,户型为4房2厅3卫。
二、设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程 DBJ/T01-49-2000
6、天脉远红干式地暖热水系统施工工艺及验收规范
三、设计配置方案及设计参数:
南京地区冬季室外平均温度-2.7℃,冬季室外相对湿度77%,冬季采暖热负荷平均为110W/平方,卧室、起居室设计温度20℃,厨房15℃,卫生间25℃。热水量设计15.4升/分钟并采用循环热水模式。
根据该8套住宅的户型结构,经与业主充分沟通,具体设计配置方案如下:
1、地板区地暖:8套住宅的主卧室、书房、餐客厅均采用远红外干式水地暖(通过现场体验比较选定),次卧室部分采用非红外环保型干式水地暖;有3户餐客厅为地板饰面采用干式地暖模块,其它5户餐客厅为地砖铺设;
2、地砖区地暖:8户中有5户餐客厅采用地砖铺设,选用远红外地转型干式地暖系统;24个卫生间采用水地暖或电地暖+卫浴暖气片组合方式,其中有4各卫生间采用远红外汗蒸淋浴房(远红外墙面电暖系统);
3、分水器、温控器及混水降温装置:8户全部采用干式地暖铺设,分水器采用螺纹结构分集水器(带调节水阻力平衡功能);因房间地暖面积超过90平方,每户配置一套混水降温中心,温控系统采用锅炉温控器,安装在主卧室实现预约管理和夜间房间自动温控目的,其它房间直接通过分水器方便调节温控;
4、生活热水设计:生活热水采用热水循环管道系统,即管道式水箱解决热水即开即热问题。
5、热源:意大利贝蕾塔诺曼28KW壁挂锅炉。
jpg
jpg
四、主要材料说明:
A、环保干式地暖模块:采用天脉远红环保型(TB系列)和远红外型(TYB系列),房间地板区采用地板型环保干式地暖模块,卫生间、餐客厅采用地砖型干式地暖模块。
B、分集水器:普通型采用天脉远红螺纹结构分集水器;温控型采用曼瑞德及锅炉温控器。
C、地暖盘管:采用金牛PE-RT地暖管DN1216(非透明管)
D、混水降温中心:天脉远红远红(90平方以上面积的户型配置)
E、燃气壁挂锅炉:意大利贝蕾塔
F、发热电缆:安泽电工
jpg
jpg
五、施工步骤:
(一)主管和分水器施工阶段
1、准确定位主机及分水器并划线
2、安装分水器及布管(主机至分水器管道)
jpg
3、试压(交付装潢阶段)
(二)干式地暖末端施工阶段
1、铺设干式地暖模块:地砖区干式模块在铺贴地砖前1-2天铺设;地板区干式模块在铺装地板前1-2天铺设;模块接缝处统一用铝箔胶带粘帖。
2、铺设地暖盘管:地砖区模块用专用地暖管卡固定地暖盘管,地板区模块直接嵌入地暖管;
3、管道注水试压验收:利用螺纹结构分水器双阀泄水结构,连接自来水单回路冲洗注水,水压试压合格完毕;交付业主铺设地砖或地板。(三)锅炉主机安装调试阶段
1、安装锅炉主机;
2、系统调试验收交付。
1.1系统组成及地暖末端结构
环保型干式地暖热水系统包括燃气壁挂炉主机、螺纹结构分水器(带混水中心)、环保干式地暖模块、地暖盘管、锅炉温控器五部分组成。室内地暖末端结构包括干式地暖结构层和地面装饰层,结构示意如图所示。
jpg
jpg
1.2 施工方案及程序
①地采暖铺设地砖区域:地面做好找平层后(卫生间做好防潮层),首先铺设天脉远红地砖型专用地暖模块(38kg/m3),其次铺设钢丝网(50×50),然后将PERT地暖专用管(16×2.2)通过集分水器回字型或者S型方式按图纸规定管间距进行敷设,每500mm用专用管卡来固定,每30m2内留设伸缩缝,并在地暖管路穿越伸缩缝处加设波纹管,一般在铺设地砖前2-3天施工;上方可以直接用半干水泥沙浆铺设地砖。
②地采暖铺设地板区域:在现有地面找平层上,铺设航天环境地板型地暖模块(35kg/m3),其次用铝膜胶带贴接缝,然后将PERT地暖专用管(16×2.0)通过集分水器S型方式按图纸规定管间距进行敷设,一般在铺设地板前2-3天施工;上方可以直接铺设地暖地板。
③在铺设地暖管同时,安装好集分水器,然后进行水压试验,无渗漏合格后,移交装潢施工。
2、环保型干式地暖系统末端施工技术及流程规范
①施工流程
监检 自检
地坪平整后 ------ 铺设地砖(地板)---- 型地暖模块(防潮层、找平层) (同时布置温度控制线管和控制线)
自检 监检
铺设钢丝网 ---- 铺设PERT管和管卡固定 ----- 模块贴缝
(或贴铝膜胶带) (安装集分水器)
监检 监检
试压------ 移交装潢后续施工 装锅炉系统调试 -------验收。(保压施工)
②施工顺序,由下至上,由远及施工退行施工,避免各工序在同一作业面上交叉施工。
③场地清理,由土建做好防潮层、找平层,保证分界面平整、洁净,然后转入干式地暖施工。
④铺设锅炉主机至分水器的主管道,安装温控线至每个房间指定位置。
⑤铺设地暖模块,做到严密、平整,形成一个完整的保温整体。地暖专用管(PERT)管按图纸标示间距进行辅设,地砖区地暖每500mm用管卡固定,拐弯处须加密;地板区地暖管直接嵌入管槽固定;管道与分水器连接采用热熔方式固定,根除系统漏水隐患。
⑦PE-RT地暖管拐弯处的弯曲半径不小于5倍的管外径,严禁出现死弯。
⑧当地暖管穿越伸缩缝时,须外套200mm长的ф20mm波纹管来保护。伸缩缝处保温板遇有PERT管,需割孔后直接插入到地面保温层上,并加以固定。
⑨集分水器与地暖管连接部分须用橡塑保温材料来保温,同时每个地暖管密集区域,按进回水路用保温纸来错位保温,防止高温引起地面细裂缝。
⑩水压试验应为工作压力的1.5倍,在1h内压力降不大于0.05mpa,无渗漏,经验收合格后交装潢后续施工。
⑾室内施工完成后,地面严禁敲打、冲击、钻孔、射钉等作业。
⑿厨房墙砖铺设后,即可安装燃气壁挂炉,调试系统交付。
13、卫生间地面干式电地暖系统和墙面远红外汗蒸淋浴房系统按照本公司施工工艺规范执行。采用地砖型干式地暖模块铺设,不需要豆石混泥土回填,可节省卫生间层高4公分左右,保持和房间过道干式地板区地面高度水平。
|