舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4282|回复: 4

烟台派克地暖银河怡海小区施工(干湿结合)

[复制链接]
发表于 2010-8-28 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


一、施工单位:烟台派克地暖开发有限公司
工程地址:烟台开发区银河怡海小区16-1-401
设计范围:室内集中供热地板辐射采暖与燃气壁挂炉低温辐射采暖双系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
三、设计参数
1、热源:集中供暖:地板采暖系统(干铺湿铺结合),供、回水温度为70-60。燃气壁挂炉采暖:地板采暖系统(干铺湿铺结合),供、回水温度为55-45
2、冬季室外采暖计算温度:-6
室内设计参数

房间名称

卧室、书房

起居室

餐厅

卫生间

备注

设计温度

20℃±2

20℃±2

18℃±2

22℃±2

考虑功能房间的用途,某些房间做适当加密

面层材料

木地板

木地板

地砖

地砖

3、地板采暖加热管材考虑到业主以前为暖气片空气对流式采暖,集中供热温度过高,故采用广东佛山来保利PE-XC耐高温-70℃-110℃管,敷设于地面垫层里,管材规格为de20×2.0.
4、绝热层:采用厚度为40mm派克粒结专用保温模板。               
5、分集水器选用上海唯嘉,纯铜脱锌整体锻造      
6、管道井至分集水器之间的管材采用上海保利管,管径规格为de32.
7、该案例为复式双错层结构,业主重新装修,考虑到往年采暖使用循环不畅的问题,我方设计施工时增加两套屏蔽循环泵每层一套,为每套供两组分集水器,增加室内地暖管路的强制循环以达到采暖效果,考虑到使用年限问题现配置质量较好的格兰富静音屏蔽泵,以增加系统的使用寿命。
四、安装施工:地板采暖的安装和施工必须由有专业资质的安装队伍完成。
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、加热管的安装:
加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖管据墙体内表面
200MM。加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵,加热管切割,应采用专业工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;地埋管弯曲半径不宜小于
6倍管外径。埋设与填充层内的加热管不应有接头。加热管弯头两段宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点的间距宜为0.2-0.3米,在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
加热管出地面至分集水器接口处的明装管段,外部应加设柔性套管保护。管材不宜直接暴露,防止强光直射。加热管的环路布置布置不宜过多穿填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处加热管应套长度不小于
200mm的柔性套管。
3、分集水器的安装
分集水器宜在铺设加热管之前进行安装。中心距为
200mm,集水器中心距地面不应小于300mm.
4、伸缩缝的设置
在与内外墙、柱等垂直构建间接处设不间断的伸缩缝,伸缩缝材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于
10mm.
与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm
当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm
五、试压
1、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa
2、在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa
3、压力试验宜采用压力泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏
4、试压完毕后系统进行试压,以证明无渗漏现象
六、调试与试运行
1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁使用
2、地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行
3、地面辐射供暖系统的调试工作应由专业的施工人员进行
4、地面辐射供暖系统的调试和试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行,一定要保证家中有人,有什么问题及时通知安装公司,安排专业的维修人员进行服务
5、地面辐射的供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地处1.5m黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据
七、填充层的施工
1、具备条件
所有伸缩缝安装完毕,加热管安装完毕且试压合格,加热管处于有压状态下,并通过隐蔽工程验收
2、填充层采用碎石混凝土(粒结系统采用水泥砂浆),强度C15,标准厚度50mm,随打随抹粗拉毛,执行国家分户验收标准
3、混凝土填充层施工中,加热管内的压力不应小于0.6MPa,填充层养护过程中,系统压力不应小于0.4MPa
4、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹
八、1楼层高高于传统湿铺地面的高度,故采用干装铺法,保温材料采用派克覆铝专用模板,德国洁水管材de20×2.0.,分水器为上海唯嘉纯铜脱锌整体锻造,地面处理平整,直接铺设保温模板,铺设简单,升温快,增加了层高,检修也比较方便。
九、面层施工
面层材料:瓷砖、大理石、符合国家标准的复合木地板、实木复合地板或耐热实木地板,面层施工前应先检查压力表,观察压力或通知施工单位进行第二次施压。面层施工时不得剔、凿、割、钻或钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件,以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能铺设。
十、建议
地暖供、回水温度要求在
55-45,而现在集体供暖的进户热水温度在60C-90,为了保证暖用户有一个舒适的居住环境和不影响地暖管材使用寿命,建议安装两通混水装置。


jpg

jpg

  

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
   

gif

gif


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
发表于 2010-8-30 01:51:00 | 显示全部楼层

回复: 烟台派克地暖银河怡海小区施工(干湿结合)



这个也没看懂,建议每张照片有个注解 这样会更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 10:29:09 | 显示全部楼层
顶一个   再顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 14:15:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-14 11:38:00 | 显示全部楼层
最左下角的两根主管为燃气锅炉供回水管路。
灰色PPR主管为集中供热原主管入户接入。
循环泵左边两根向上主管为阁楼层采暖分集水器接入管路
循环泵右边铜三通接出主管为入户错层上背墙卫生间分集水器接入主管。
   原住宅为旧房重新装修,原为铸铁暖气片采暖,户型为顶层复式,每层还有错层,往年供暖采暖水循环不畅,采暖效果不佳,故每层增加一套屏蔽循环泵(为一供二套分集水器)增加水循环,以提高采暖效果。