    [项目名称]:公路段养护中心低温热水地板辐射供暖工程
    [工程地址]:山西省沁水县新建东街
    [工程概况]:

    公路段养护中心综合楼位于山西省沁水县新建东街。地下一层,地上六层,总建筑面积5269㎡。地下一
层为车库,一-六层为办公室,顶层为水箱间。建筑总高度为23.85m。耐火等级为二级。

    [甲方要求]:

    此办公楼原来采暖设计是铸铁760暖气片,串联式供暖方案;由于实际办公人员少,只能占用4、5层,6
层作为会议室; 1至3层拟对外租赁,层高在4.2~4.5米,大空间开间42米,进深13米;采用铸铁暖气片占用
空间太大,又不美观,所以要求:1、采暖方案变更为地暖,做好楼层保温,隔音;2、要求分层控制,以便
分层租赁。3、要求卫生间在不采暖的情况下水管的防冻问题。

    [设计思路]:

    1、根据甲方要求采暖方案主体为热水地暖,卫生间采用安泽发热电缆电地暖。
    2、该工程是山西沁水县公路段养护中心综合楼,纯属办公建筑。在我们以前施工的项目中除了庭院家装
就是住宅楼,对于大空间(一至三层综合办公室层高4.5米,进深13米,开间42米,空间面积546平方米)办公
建筑从设计到施工都没有经验。特别是对大面积地暖施工地面伸缩缝的设置与施工实施都进行了认真研究和
多方案比较。对伸缩缝的设置在不超过《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004规定的前提下尽量沿轴线布置
,采用厚20mm,高度60mm,比重20kg/m3的泡沫板,
    3、为了积极响应建设部大力推广节能环保的发泡水泥保温层的号召,根据甲方的保温,隔音要求我们大
力推广发泡水泥,得到了甲方的认可。
    4、在小城镇大力推广节能环保的发泡水泥保温层和舒适节能地暖我们做了大力宣传,把发泡水泥和地暖
推广到办公建筑是我们推广地暖和发泡水泥保温层的又一突破。
    5、为了便于以后大空间的灵活分隔在设计时有意将原来的轴线预留了墙体的空间。
    6、采暖系统采用分层控制,在分层系统的出口处设置过滤阀、锁闭阀,并预留热力表位置空间。
    7、锅炉系统  由于此建筑距离集中热力站较远,所以采用山西盛博燃气锅炉独立供暖系统。

       [康盛暖通公司简介]

       本公司专业从事低温热水地板辐射采暖、发热电缆地板采暖安装;拥有地暖行业先进的技术力量,针对不
同客户的实际情况,因地制宜的进行专业技术分析,精心设计集功能性与舒适性、节能化与个性化为一体的
采暖系统方案。具备高品质的采暖设备供应系统,丰富的施工经验和专业服务保障体系,为广大用户提供更
快捷、更方便的至诚服务。
       已承建沁水县城月亮湾住宅小区、沁园住宅小区等及民宅共计约10万平方米的热水地暖工程安装。以及
沁水县检察院职工宿舍等约4000平方米发热电缆地暖安装。经过六年多实际运行,效果良好,赢得了地暖用
户的一致好评。
       2010年已完成沁水县公路段养护中心办公楼5000m2、运管所加丰汽车站综合楼6000m2;柳庄社区住宅小
区28000m2;沁园小区6、9、10号楼21000m2;梅河小区4800m2等热水地暖工程。沁水县法院中村镇法庭1000M2电地暖工程。
       2010年5月公司总经理秦抗胜同志荣获中国地面供暖委员会《中国地面供暖行业突出贡献奖》并授予
《2009年十大感动地暖行业人物》荣誉称号。
       本公司在地暖工程施工中无论是大工程还是民宅都是一视同仁,视质量为生命,视诚信为人格。对每一
项地暖工程都建立严密的档案制度,编制详细的地暖用户服务咨询卡。
       作为地暖行业的领先者,康盛暖通公司不断研发新产品,新技术,广泛服务于家居,生活的每一处,以
便使广大用户得到方便、快捷的服务:让您的生活更美好,更温馨。

       [设计依据及标准]:

      本工程为低温热水地面辐射采暖项目。
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
    甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件

    [采暖方式及热媒]:

    本工程采用燃气锅炉房供暖,可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

    [施工材料]:

    管      材: 武汉金牛PE-RT管
    弯  管  器:  金明弯管器
    卡      钉: 金明钢丝卡钉
    分  水  器: 山东潍坊友家分水器

jpg

jpg
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:11:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 老秦 于 2010-9-11 22:17 编辑

    [工程外部景观]:

外部景观1.jpg

外部景观2.JPG

   [《中国建设报》对此工程的报道介绍截图]:

《中国建设报》对此工程的报道介绍截图1.jpg

[施工图纸]:

施工图纸1.jpg

    [现场施工图片]:

施工现场图片1.JPG 施工现场图片2.JPG

施工现场图片3.JPG

施工现场图片4.jpg

施工现场图片5.jpg

[设计说明]:

      采暖设计及技术参数:


1、采暖室外设计参数;冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。
2、室内计算参数;办公室、休息室18℃;卫生间、门厅、走廊16℃;卫生间【有淋浴】25℃;水箱间8℃。         

      维护结构热工技算参数:

【体形系数=0.23,单一朝向窗墙比0.3】
玻璃窗;单框中空玻璃窗 K=2.6W/(m2.℃)
外墙;模塑聚苯板30mm K=0.53W/(m2.℃)
屋顶;模塑聚苯75mm K=0.50W/(m2.℃)

      采暖系统:
   
1、本工程采暖供回水由锅炉房提供,采暖供回水温度为50/40C。         
2、本工程采暖总热负荷为247.87KW,入口压差为15Kpa, 机械循环。        
3、本工程地面设计依据办公室、走廊、门厅、卫生间均按瓷砖或大理石考虑。

      施工说明;

1、系统立管采用异程下分式,干管坡度为i=0.003,坡向见设计图。办公室、走廊、会议室采用 低温热水地板辐射采暖系统;卫生间采用发热电缆地板采暖。
2、本设计主管道均采用热镀锌钢管,DN≤ 32mm时,采用螺纹连接;当DN  ≥32mm时 采用焊接连接。立管至分水器支管采用耐高温聚乙烯管(PEX)塑料管道,按热媒温度为60C,工作压力;0.6Mpa,使用条件不低于4级,外径X最小壁厚为De25*2.0,由厂家保证正常使用50年寿命。
3、、每路支管供水管道设置锁闭阀、过滤阀、铜球阀;回水管道设置铜球阀。分.集水器采用铜质,双阀,并没有手动排气阀,  
4、室内盘管埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。   
5、在分.集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当官间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。做法详见国标03K404-14页。
6、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm.导热系数 、W/(m.k) ≥0.087。密度≥ 350Kg 400kg.     
7、钢丝卡;将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
8、管道安装完毕后,必须先进行不小于0.6Mpa的水实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏。
9、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。      
10、在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,细石粒径应不大于12毫米。      
11、试调、试运行;地面辐射供暖系统应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行调试。系统调试应在具备正常供暖的条件下进行,初始加热时,热水缓慢升温,供水温度应控制在当时环境温度高10C左右,且不应高于32C;并应连续进行48h,以后每隔24h水温升高3C,直到达到设计供水温度,在此温度应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求,该地板辐射采暖工程未经调试,严禁运行使用。   

      发热电缆电地暖施工说明:

1、设计参数:
地表温度;24±2C
设计总热负荷;110w/m2
技术指标;实心电阻丝、XLPE绝缘体,PVC 外套           
外套的最大连续工作温度为65C,符合IEC800标准线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。      
2、温度控制; 每个房间由一个温控器独立控制。
3、地面构造;
    在卫生间地面结构层上,铺设发泡水泥保温层,厚度为40mm.导热系数、W/【m.k】≥0.087.密度≥350Kg~400kg。将发热电缆固定在发泡水泥保温层上。
4、安装要点;            
(a)发热电缆和电子温控器的安装必须符和当地有关的电器安装规范。
(b)发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。发热电缆承受的张力不能超过25KG。
(c)发热电缆绝不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
(d)安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
(e)发热电缆必须展平,常规发热电费避免出现电缆交叉接触现象。
(f)发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
(g)用专业卡钉将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土。

      其他各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 16:40:49 | 显示全部楼层
房子中间的膨胀条做的不错,支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 13:15:01 | 显示全部楼层
支持一下 再顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 20:43:09 | 显示全部楼层
整体(EM:135:)做的挺漂亮的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 23:55:08 | 显示全部楼层
赚分走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 11:44:47 | 显示全部楼层

........

辛苦鸟 么么么么么么么么么么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 16:26:25 | 显示全部楼层
{:soso__5663373028670280397_3:}http://www.zhenweiexpo.com/visitors/cnhe/
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表