本帖最后由 老秦 于 2010-9-11 22:17 编辑
[工程外部景观]:
[《中国建设报》对此工程的报道介绍截图]:
[施工图纸]:
[现场施工图片]:
[设计说明]:
采暖设计及技术参数:
1、采暖室外设计参数;冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。
2、室内计算参数;办公室、休息室18℃;卫生间、门厅、走廊16℃;卫生间【有淋浴】25℃;水箱间8℃。
维护结构热工技算参数:
【体形系数=0.23,单一朝向窗墙比0.3】
玻璃窗;单框中空玻璃窗 K=2.6W/(m2.℃)
外墙;模塑聚苯板30mm K=0.53W/(m2.℃)
屋顶;模塑聚苯75mm K=0.50W/(m2.℃)
采暖系统:
1、本工程采暖供回水由锅炉房提供,采暖供回水温度为50/40C。
2、本工程采暖总热负荷为247.87KW,入口压差为15Kpa, 机械循环。
3、本工程地面设计依据办公室、走廊、门厅、卫生间均按瓷砖或大理石考虑。
施工说明;
1、系统立管采用异程下分式,干管坡度为i=0.003,坡向见设计图。办公室、走廊、会议室采用 低温热水地板辐射采暖系统;卫生间采用发热电缆地板采暖。
2、本设计主管道均采用热镀锌钢管,DN≤ 32mm时,采用螺纹连接;当DN ≥32mm时 采用焊接连接。立管至分水器支管采用耐高温聚乙烯管(PEX)塑料管道,按热媒温度为60C,工作压力;0.6Mpa,使用条件不低于4级,外径X最小壁厚为De25*2.0,由厂家保证正常使用50年寿命。
3、、每路支管供水管道设置锁闭阀、过滤阀、铜球阀;回水管道设置铜球阀。分.集水器采用铜质,双阀,并没有手动排气阀,
4、室内盘管埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
5、在分.集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当官间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。做法详见国标03K404-14页。
6、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm.导热系数 、W/(m.k) ≥0.087。密度≥ 350Kg 400kg.
7、钢丝卡;将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
8、管道安装完毕后,必须先进行不小于0.6Mpa的水实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏。
9、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。
10、在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,细石粒径应不大于12毫米。
11、试调、试运行;地面辐射供暖系统应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行调试。系统调试应在具备正常供暖的条件下进行,初始加热时,热水缓慢升温,供水温度应控制在当时环境温度高10C左右,且不应高于32C;并应连续进行48h,以后每隔24h水温升高3C,直到达到设计供水温度,在此温度应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求,该地板辐射采暖工程未经调试,严禁运行使用。
发热电缆电地暖施工说明:
1、设计参数:
地表温度;24±2C
设计总热负荷;110w/m2
技术指标;实心电阻丝、XLPE绝缘体,PVC 外套
外套的最大连续工作温度为65C,符合IEC800标准线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
2、温度控制; 每个房间由一个温控器独立控制。
3、地面构造;
在卫生间地面结构层上,铺设发泡水泥保温层,厚度为40mm.导热系数、W/【m.k】≥0.087.密度≥350Kg~400kg。将发热电缆固定在发泡水泥保温层上。
4、安装要点;
(a)发热电缆和电子温控器的安装必须符和当地有关的电器安装规范。
(b)发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。发热电缆承受的张力不能超过25KG。
(c)发热电缆绝不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
(d)安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
(e)发热电缆必须展平,常规发热电费避免出现电缆交叉接触现象。
(f)发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
(g)用专业卡钉将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土。
其他各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》。
|