一、设计依据:
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5.
建筑平剖面图
二、
工程概况
工程地点:丹江口
供暖面积: 88
m²
三、
安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。
四、
工程设计
1.
设计参数:
地表温度:
22±2℃;
居室单位负荷:
130w/ m²
卫生间单位负荷:
180w/ m²
2.
温度控制:
每根电缆由一个双温度双控温控器独立控制;
3.
工程采用材料明细
(1)
安泽双导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2)
Anze温控器
温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。
4.
地面构造:
在建筑物地面结构层上,首先铺设安泽怡热干式高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设导热铝板,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在导热铝板的凹槽里,再铺地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。
五、
安泽(Anze)发热电缆怡热干式采暖系统特点:
安泽电工研发并拥有专利技术的安泽怡热干式采暖系统,采用的干法模块主要由:溶重超过42kg的、一次压模成形的保温扣板和压模成型的导热铝板组成。anze安泽特制的双导发热电缆可方便简捷的铺设在系统之上。系统可根据房间不同,自由裁割,电缆可自由铺设。特别适合老房子及精装修后房子的采暖改造。
*含1cm的地板在内,提高地面近3公分,特别适合地面高度有限制的采暖区域
*即开即热,克服传统的地暖升温速度慢的,无法彻底关闭的缺陷,比传统地暖系统节能30%-40%,在卧室内使用可节能60%以上
*可拆卸并可以重复使用,对于临时性场地需要采暖特别方便
*无需在系统上再铺设水泥层,施工便捷,确保施工场地整洁
*安泽怡热干式采暖系统适用于整体采暖,墙面采暖,特别适合老房及精装修后房屋的采暖改造
|