    [项目名称]:高平市康乐园别墅地暖工程
    [工程地址]:山西省高平市康乐街
    [工程概况]:
    康乐园别墅地暖工程位于山西省高平市康乐东街。建筑共三层,联排别墅共四户,总建筑面积2100㎡。
    此联排别墅原采暖设计是彩钢散热器片,单户供暖方案。
    根据甲方要求:供暖方式为低温热水地板辐射采暖,发泡水泥保温层。热媒为城市热力网供热。
   
    难点:由于该工程离本公司较远,约150公里,工程面积较小,但为了在高平市大力推广地暖及发泡水泥新技术(面前该市还没有发泡水泥施工),我们承接了该工程,而且力争做好。当发泡水泥浇注完成后用户高兴地说,我们很满意,在高平市我们是第一家。



   
    [康盛暖通公司简介]
  本公司专业从事低温热水地板辐射采暖、发热电缆地板采暖安装;拥有地暖行业先进的技术力量,针对不同客户的实际情况,因地制宜的进行专业技术分析,精心设计集功能性与舒适性、节能化与个性化为一体的采暖系统方案。具备高品质的采暖设备供应系统,丰富的施工经验和专业服务保障体系,为广大用户提供更快捷、更方便的至诚服务。
    已承建沁水县城月亮湾住宅小区、沁园住宅小区等及民宅共计约10万平方米的热水地暖工程安装。以及沁水县检察院职工宿舍等约4000平方米发热电缆地暖安装。经过六年多实际运行,效果良好,赢得了地暖用户的一致好评。
    2010年已完成沁水县公路段养护中心办公楼5000m2、运管所加丰汽车站综合楼6000m2;柳庄社区住宅小区28000m2;沁园小区6、9、10号楼21000m2;梅河小区4800m2等热水地暖工程。沁水县法院中村镇法庭1000M2电地暖工程。
    2010年5月公司总经理秦抗胜同志荣获中国地面供暖委员会《中国地面供暖行业突出贡献奖》并授予《2009年十大感动地暖行业人物》荣誉称号。
    本公司在地暖工程施工中无论是大工程还是民宅都是一视同仁,视质量为生命,视诚信为人格。对每一项地暖工程都建立严密的档案制度,编制详细的地暖用户服务咨询卡。
    作为地暖行业的领先者,康盛暖通公司不断研发新产品,新技术,广泛服务于家居,生活的每一处,以便使广大用户得到方便、快捷的服务:让您的生活更美好,更温馨。
    [设计依据及标准]:
      本工程为低温热水地面辐射采暖项目。
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
    甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件

    [施工材料]:
    管      材: 武汉金牛PE-RT管
    弯  管  器:  金明弯管器
    卡      钉: 金明钢丝卡钉
    分  水  器: 山东潍坊友家分水器
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 老秦 于 2010-9-11 22:37 编辑

[工程外部景观]:

工程外部景观1.jpg

[施工图纸]:

施工图纸1.jpg

[现场施工图片]:

现场施工图片1.jpg

现场施工图片2.jpg

现场施工图片3.jpg

现场施工图片4.jpg

现场施工图片5-居室地面盘管图.jpg

现场施工图片5-居室地面盘管图

现场施工图片6-一楼大厅.jpg

现场施工图片6-一楼大厅

现场施工图片7-回填后地面.jpg

现场施工图片7-回填后地面

[设计说明]:

采暖设计及技术参数:
1、采暖室外设计参数;冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。
2、室内计算参数;客厅、卧室18℃;卫生间【有淋浴】25℃;         

玻璃窗;单框中空玻璃窗 K=2.6W/(m2.℃)
外墙;模塑聚苯板30mm K=0.53W/(m2.℃)
屋顶;模塑聚苯75mm K=0.50W/(m2.℃)

施工说明;
1、系统立管采用异程下分式,干管坡度为i=0.003,坡向见设计图。办公室、走廊、会议室采用 低温热水地板辐射采暖系统;卫生间采用发热电缆地板采暖。
2、本设计主管道均采用热镀锌钢管,DN≤ 32mm时,采用螺纹连接;当DN  ≥32mm时 采用焊接连接。立管至分水器支管采用耐高温聚乙烯管(PEX)塑料管道,按热媒温度为60C,工作压力;0.6Mpa,使用条件不低于4级,外径X最小壁厚为De25*2.0,由厂家保证正常使用50年寿命。
3、、每路支管供水管道设置锁闭阀、过滤阀、铜球阀;回水管道设置铜球阀。分.集水器采用铜质,双阀,并没有手动排气阀,  
4、室内盘管埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。   
5、在分.集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当官间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。做法详见国标03K404-14页。
6、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm.导热系数 、W/(m.k) ≥0.087。密度≥ 350Kg 400kg.     
7、钢丝卡;将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
8、管道安装完毕后,必须先进行不小于0.6Mpa的水实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏。
9、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。      
10、在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,细石粒径应不大于12毫米。      
11、试调、试运行;地面辐射供暖系统应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行调试。系统调试应在具备正常供暖的条件下进行,初始加热时,热水缓慢升温,供水温度应控制在当时环境温度高10C左右,且不应高于32C;并应连续进行48h,以后每隔24h水温升高3C,直到达到设计供水温度,在此温度应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求,该地板辐射采暖工程未经调试,严禁运行使用。   