舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6051|回复: 2

三门峡格瑞暖通公司 三门峡缘分果业有限公司地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-9-22 17:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三门峡格瑞地暖 于 2010-12-14 09:01 编辑

项目名称:三门峡市缘分果业有限公司
安装地址:三门峡市工业园区】
地暖面积:8630平方米

缘分果业有限公司的概况:缘分果业位于三门峡高铁西站工业园区,是果蔬品种类的大型加工厂。其中厂内办公楼、行政楼、职工宿舍楼、餐厅、库房、还有一些值班室等都是我们设计铺设的地暖工程。共计面积8630平方米。

缘分果业


缘分果业行政办公楼


职工宿舍楼


设计说明:
一、概述
  1本设计为办公楼采暖通风设计,根据甲方要求采暖方式采用地板辐射采暖系统.
  2冬季室内计算温度:
    办公室.会议室18℃
    门厅.换鞋室:16℃
    库房:10℃
   2卫生间:16℃
  3 热源供应:
由厂区换热站内的汽水换热机组制取60℃/50℃热水,经外网引至建筑
    物的热力入口处后.供楼内冬季热水地板辐射采暖系统使用。入口装置
    布置在室外供热管网检查井内,本建筑采暖热负荷为203 .2kW.
  4实验室和更衣室按3次/h设置机械排风系统.
二、地板辐射采暖系统
  1  采暖系统采用下供下回双管闭式系统形式,竖向干管敷设于走道内,通过支管就近引至分集水器。
  2.  每组立管顶端安装自动排气阀,排气橡胶软管就近接至卫生间排水管.
  3  系统工作压力为0.6Mpa,地板辐射采暖系统的敷设管采用交联聚乙烯地板辐射采暖管(简称PE—Xa管).
4采暖地面构造由楼板、保温层、PE—Xa管、管卡细石混凝土、找平层、地面层等构成
5地面表层装修材料直接影响采暖效果。故在敷设地面辐射采暖管时,施工单位应按照甲方委托,根据房间采暖热负荷,以确定房间内部采暖管的具体布置方式和敷设间距,已满足采暖要求。

设计依据:
   ◆住宅设计规范(GB─50096―99)
   ◆建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300―2001)
   ◆建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242―2002)
   ◆低温热水地板辐射采暖应用技术规程(DBJ/T01―49―2000)
   ◆建筑给水PE-Xa交联聚乙烯管材(GB/18992.2―2003)
或按原图纸设计标准执行。

设计参数:
   ◆供暖室外计算-7℃,室内设计温度:16-20℃.
   ◆设计管间距为200-275间MM,供水温40-50℃,温差为10℃,故设计大于
热负荷90W/m2,散热量大,室内温度升温快。
   ◆地暖管采用PE-Xa交联聚乙烯管材20×1.9  使用受命50年

地暖所需材料:挤塑式聚苯乙烯保温板、边条、地暖管PE-Xa地暖首选管材河南瑞泽、浙江洁利达分水器、金明卡钉、铝箔反射膜、胶带、弯管器、套管、生料带、膨胀栓等。


施工图纸:






盘管的要求
1.在铺设好的保温层上,按设计盘管的间距进行定位。加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径,壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或安装完毕时, 敞口处应随时封堵。
2.加热管安装时应防止管道扭曲:弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用关卡进行紧固,不得出现“死折”。 按定位间距敷设加热盘管,绑扎带间距;直管段≤600mm,弯头出≤300mm,弯头与直管相交处必须固定。管顶的平整度为±5mm
3.盘管的弯曲半径为10~12D(D:管外径);盘管实际长度与设计长度偏差控制在±10%以内。
4.埋设与填充层内的加热管不应有接头。
5.配管时注意事项
剪管用专用管剪;
断口应平直,并垂直与管轴;
与管件配合时,对其配合度进行检验;
埋地盘管不允许有配件和交叉现象。
6.加热管固定装置。采用地暖管专用卡钉将加热管固定在绝热板上。
7.加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150mm-200mm。
8.盘管敷设完毕及时进行水压、气压实验;
水、气压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
试验压力应为不小于系统静压加0.3Mpa,但不得低于0.6Mpa。冬季进行水、气压试验时,应采取可靠的防冻措施。
水压、气压试验步骤:
经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
充满水后,进行水密性检查。
升压至规定试验压力后,停止加压,稳压Ih,观察有无漏水现象。
稳压Ih后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
9.加热管安装过程中,不能与其它施工作业同时交叉进行。加热管严禁攀踏、用作支撑或借作它用。
伸缩缝的设置
   1、当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
   2、伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
分集水器安装
分水器安装在墙体上的高度一般为600-650mm。分水器都必须安装平直、牢固、操作方便;
分水器安装与盘管相接必须用专用管件、专用铜环、专用管钳进行;
加热盘管时末端出地面至连接配件的管段,设置Φ25的波纹套管用以保护加热管,混凝土内必须保证波纹管长度不小于10mm;
分水器与立管之间连接时,阀门等应安装牢固、动作灵活、操作方便;
填充混凝土前安装的分水器与埋地盘管一并作水压试验。
豆石混凝土填充施工(不含找平层)
1)豆石混凝土的标号为C15,豆石粒径宜为5-10mm;
2)埋地盘管以中间验收尤其是水压试验合格、隐蔽验收合格后,方可进行豆石混凝土的施工;
3)埋地管必须在充压(0.6Mpa)状态下充填豆石砼,并轻轻捣固找平。混凝土填充24小时后方可泄压;
4)房间面积>30㎡(或边长>6m)和盘管穿越过门处,应设置5~10mm的膨胀缝。盘管穿越沉降缝时,要设置膨胀缝,并加设波纹套管,其长度≥250mm;
5)填充豆石混凝土时,必须作好产品保护,严禁踩踏、重压已铺设好的管路。运送混凝土的工具必须在垫有板材的盘管上行使,确保盘管不受任何外力尤其是锐力的碰撞及破坏;
6)浇捣豆石混凝土时,避免盘管浮动,不要使砂浆进入保温层或沿墙保温带内;
7)豆石混凝土的养护周期夏季不小于36小时,冬季不小于48小时。







发表于 2010-9-24 19:39:17 | 显示全部楼层
照片赶紧补上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 00:55:02 | 显示全部楼层
支持,我现在是都支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则