舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 29669|回复: 44

安泽电地暖施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-10-17 16:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 舒雅地暖 于 2010-10-17 16:28 编辑

一、设计依据
1.《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5.  建筑平剖面图

二、工程概况
工程地点:泰州陈庄新村14-208
供暖面积: 153m²
施工单位:泰州舒雅暖通工程有限公司
三、安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或曼瑞德温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到温足而顶凉的最佳效果。

四、工程设计
1.设计参数:
地表温度:22±2℃
居室单位负荷:130w/ m²
卫生间单位负荷:150w/ m²
2.温度控制:
每根电缆由一个双温度双控温控器独立控制
3.工程采用材料明细
(1)安泽单导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2)20mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板)
(3)金明铝箔反射膜
(4)金明边角保温条
(5)金明固定卡钉
(6)曼瑞德温控器80.716
4. 曼瑞德温控器简介
曼瑞德温控器80.716系列,周循环,每天可以设置6时段与对应的设定温度,并可以选择人工控制或临时控制的运行模式。适用于电采暖电热设备控制的电驱动阀门控制。
电压:AC24V、110V、230V(220V)
负荷:3A(16A)
功耗:4W
控温范围:5…90℃
限温范围:4…99℃,出厂设置:28/32℃
开关偏差:±1℃
环境温度:–5…50℃
外壳防护:IP20
外壳材质:阻燃PC

曼瑞德控制面板

曼瑞德控制面板

5.金明卡钉介绍
金明塑料卡钉施工速度快、劳动强度低、由于比重小而便于运输和搬运。且安装后对管材不会有影响,同是塑料材质,表面硬度和热膨胀系数相近,不生锈、不硌伤管材。

    颜  色:黑色 

    原  料:改性聚丙烯

    使用规格:外径16毫米管材 

    使用范围:挤塑板或聚苯板 
               
    使用环境:-17℃~110℃

6. 地面构造:
在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在反射膜上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。

五、安泽(Anze)发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
a)发热电缆和Anze电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。
b)发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c)发热电缆承受的张力不能超过25kg。
d)发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e)安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
f)发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
g)首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化
h)在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在反射膜上。
i)发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
1.jpg
2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg



发表于 2010-10-17 22:02:47 | 显示全部楼层
很不错,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-18 09:27:33 | 显示全部楼层
产品牛!技术优!顶一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-18 11:53:44 | 显示全部楼层
漂亮!顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 00:21:37 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 09:47:04 | 显示全部楼层
这么大别墅,装点地暖、。?呵呵 感觉还是水暖湿法好。一般电地暖适合小面积采暖...个人看法仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-19 12:01:40 | 显示全部楼层
回复 abc 的帖子


    谢谢!有您的支持我们会做得更好的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-19 12:02:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-19 12:02:35 | 显示全部楼层
漂亮!顶一下!
沛县地暖老李 发表于 2010-10-18 11:53



谢谢!你们的也很棒哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-19 12:03:20 | 显示全部楼层
回复 岭北地暖 的帖子

    这家业主是供电局的,特殊情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表