重庆瑞久工程施工案例
工程项目:恒大华府
设 计 说 明
设计依据:
《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版)
《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003
设计内容:
1、        采暖系统:地热采暖系统
2、卫生热水循环系统
设计背景:
重庆主城处于两江沿岸,冬季属于阴冷潮湿低温型气候,最低气温为-5℃。普通采暖方式头热脚冷不舒适,干燥、不节能、有噪音等,卫生热水只有给水无循环,水温及水量不稳定,地热水暖系统可以从根本上解决住宅的舒适供暖和生活用热水问题。
设计依据及参数:
1、设计依据:《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(2001版)
《采暖与卫生热水工程及验收规范》GBJ242
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力)2003
2、地热采暖区域总面积:213m2
3、冬季室外设计温度:4℃
4、为了适应人的舒适要求,对辐射体地板的表面平均温度都有一定限制。按照规范规定,人员经常脚底停留的加热地板表面温度宜采用24~26℃,最高28℃,取28℃,人员短期停留的加热地板表面温度宜采用28~30℃,最高32℃,取30℃
采暖负荷计算:
一、地板采暖负荷
公式:TEP=Tn+9(q/100)0.909
TEP ――地板表面温度(℃)
Tn ――室内计算温度(℃)按照20℃
公式:Q=qs
Q――地板区域采暖热负荷(W)
q----单位面积采暖热负荷(W/㎡)
s――地板区域采暖面积(m2)
根据以上公式计算,地热区域采暖热负荷为:
Q=213*100=21300W
室内地热采暖热量为:21300W.
二、卫生热水负荷计算
计算依据:按卫生洁具热水用量定额计算法Q=Kmq(给排水规范GBJ15-88,参见建筑给水排水设计手册,中国建筑工业出版社)
Q——最大小时热水用水量(L/h)
K——按规范设计同时使用率60%(取3套)
m——卫生洁具总数(5套)
q——热水用水量定额(查手册得250L/h•个,40℃)
按以上方法可计算出小时最大设计热水用量Q=250×6=1500L/h(40℃热水),冷水设计计算温度按年最冷月平均水温7℃计,则可折算出小时最大热水设计耗热量为:
Qr=QΔt=750×(40-7)=2.48万Kcal/h (即28.8kw)  
根据经验,为了缓解用水高峰及防止水温波动,需配备一个容积式热水器,同时可储存部分热量。
三、系统总热负荷
根据以上计算,热负荷汇总如下:
地热采暖系统:21300W
卫生热水系统:28800W
根据经验,故壁挂炉选用30KW满足整套别墅的采暖需要。
地热采暖系统说明
一、地热采暖概念
地热采暖是一种利用地板低温对流和辐射向空间传热的一种采暖方式,在地面下埋设循环管道,管中循环热水把地板表面温度加热到25℃-32℃,从而均匀地向室内空间辐射热量,使室内地面至天花板温度为25℃-18℃从而符合人生理结构的需要。早在30年代在发达国家就开始采用,而在我国则是近年来才发展起来的一种采暖新技术。过去由于管道材料的限制未能普遍推广,随着塑料工业的飞速发展,抗老化、耐高温高压、易弯曲的交联软管和轻质隔热保温材料的出现为地热采暖技术提供了可靠的材料保证。在发达国家如美国、日本和韩国地热采暖不仅在宾馆、饭店、商场使用,更广泛用于普通住宅,以致未设地热采暖的住宅很难出售。目前地热采暖是举世公认的卫生条件和舒适标准都十分理想的供暖系统,可以断定地热采暖也是当今室内取暖的新趋势。
二、地热采暖的特点
    地板采暖以其温暖舒适、卫生、空气不干燥而著称,和一般空调取暖方式相比其优点主要有一下几点:
    1、在垂直高度上,温度分布合理。普通空调采暖热气由上往下吹,无法形成良好的冷热循环,头部温度高而脚底温度低,给人头昏脑胀的感觉;而地热采暖脚部温度在24℃左右,头部温度在18℃非常符合人体受热的需要,暖意从脚下缓缓升起,具有良好的舒适性。
2、良好的卫生条件。普通空调采用热风强制送风,室内空气污浊,干燥,易诱发上呼吸道感染;而地热采暖则没有强制送风,空气自然对流,有较好的空气洁净度。另外地热采暖使地表深处的病菌转移到的地表面易于清除,据欧洲国家研究表明使用了地热采暖的家庭病菌数量减少50%。
3、节省能量。普通空调采暖把大部分热量浪费在无用的房间上部,致使其要消耗更多的能量来采暖;而地热采暖则有效地利用了散发的热量形成合理地温度场,和一般采暖方式相比节能幅度约为2 0%至3 0%,实际使用通过分水器分室独立控制,更能大大节能。
4、有益于健康。地热采暖由于其特殊的温度分布,受热从脚心开始,增进血液循环,改善新陈代谢,特别适宜老人、小孩和妇女脚部受热的需要。
5、室内空间的可用性。地热埋于地下,不占用地面空间,丝毫不影响装饰和家具布置,铺设地热后还有利于隔音和降低楼板撞击声。
6、无噪音污染。地热采暖没有风机马达的运行,非常安静,绝对会不影响夜间睡眠。
7、经久耐用。地热采暖一次性投入后可使用50年以上,超过其他任何采暖方式。
三、德国瑞好地板采暖系统设计(按照DIN18560标准)
1、房间设计温度18-22℃,供水60℃,回水50℃。
2、地暖管采用φ16mm“德国瑞好”PE-RT专用地暖管,管间距175-200mm。双管螺旋铺设。
3、配置室内温控器,房间的温度可由用户根据喜好自行调节,当室内温度达到
设定温度时,地暖系统自动调节关启,更加节省燃气费用。
4、保温层采用聚苯乙烯板,密度大于20公斤,厚度2cm。反射膜采用带施工线
地暖专用无纺布铝箔反射膜。豆石覆盖层最小厚度为3cm。
四、        地暖施工流程
1、根据设计施工图的标示打好暗埋主水管管路及控制线线槽;
2、根据设计施工图纸在水平的地面上敷设保温层,要求无缝连接,整体平整;
3、在保温层敷设反射膜,要求整体平整;
4、敷设PE-RT管,用专用卡钉使其固定盘绕,要求美观、平整,弯曲处不能变形;
5、安装分水箱、分水器以及混水组件,分水器下端距地面不小于150mm;
6、管路系统试压(6bar),并保持压力;
7、回填豆石地面,厚度为3cm;
8、检查系统压力,安装采暖炉;
9、系统全面调试。
室内供热系统主要设备选型
一、燃气壁挂炉
自1970年在意大利 Pontenure成立以来,始终致力于家用燃气供暖设备的研发和推广。在公司研发人员的不懈努力下,产品几经升级换代,已经形成了从标准壁挂锅炉到冷凝壁挂赫尔曼壁挂炉的特点意大利本土制造,1995年公司即获得ISO9001质量认证证书;所有产品均获得CE认证;独立的检测中心距。
赫尔曼燃气壁挂炉是由意大利Hermann公司于1983年研制出的双功能燃气壁挂锅炉,它适合中国城市的燃气环境,可广泛应用于家庭、宾馆等小型场所的多头用热水和冬季采暖。
MICRA 2系列燃气壁挂锅炉是是同类壁挂炉中体积最小巧、功能最完善的经典之作。能够满足于大多数家庭对于采暖和生活热水的需要,完善的设计。意大利本土制造,欧洲最大的单体工厂之一(年产50万台壁挂炉的强大生产能力)
003.jpg

004.jpg

DSC00272.JPG

DSC00273.JPG

DSC00274.JPG

DSC00276.JPG

DSC00277.JPG

DSC00278.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表