设计介绍:客户特殊要求,1,即使能耗加大,需要铺设龙骨型实木地板;
  安贞针对设计:安贞认为不能铺设实木地板的关键原因是地暖进回水温差过大,供水温度过高照成的;为此运用安贞预置模块板的高效散热,反向结合空气的阻热原理;采用供水温度45℃,进\回水温差4℃,管路施工采用双管往复型方式,先加热龙骨间的空气,通过设置温感探头确保地板下温度均衡控制在30℃-32℃范围。完成时间2009年




































发表于 2010-11-9 05:47:15 | 显示全部楼层
       设计较细致且设置温感探头控制地板下温度,实木地板地暖好的案例。   
    有的照片旋转下会更让人清楚,增加龙骨开槽的施工细节和采暖期效果评价报告就更好了。地暖不推荐铺设实木地板的关键是地板含水量有一定要求、龙骨一般没经过烘干等处理,易引起地板变形,且实木做辐射面体辐射强度低。   
    可尝试在龙骨高于预制板顶时骨间填充细石或沙石的效果,以及板下温度32-40度的试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-9 09:27:10 | 显示全部楼层
设计较细致且设置温感探头控制地板下温度,实木地板地暖好的案例。   
    有的照片旋转下会更让人 ...
张保红 发表于 2010-11-9 05:47



您的问题提的很好,不过呢,这些问题我们都已经解决,并且有相关检测报告。具体解决方法,请看我的博客
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 10:07:07 | 显示全部楼层
jian建议在增加几张铺地板过程的照片,那样更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 10:07:55 | 显示全部楼层
回复 安贞暖通 的帖子


    上传资料,参加大赛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 13:14:24 | 显示全部楼层
关于实木地板是不适宜铺设地板采暖,要关键看几个因素,一、木地板的含水率,二是地面盘管内水的温度,三是在供水温度不高于40度的时候,采用什么样的末端来提供相应的热负荷?
安贞预制辐射地板采暖系统应该解决了着三个问题的相互关系,期待着有实际运行案例的跟踪数据报告比较好!!
回复 支持 反对