舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 10779|回复: 3

青岛胶南隆海.东方华庭住宅小区-威海嘉中采暖第5篇日记

[复制链接]
发表于 2010-11-10 12:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目名称:青岛胶南隆海.东方华庭住宅小区一期地暖工程
工程概况:隆海•东方华庭地处美丽的滨海城市——胶南市南端灵山湾畔,东临百米绿化带、滨海观光大道、北依小珠山,南眺灵山岛。隆海•东方华庭凭借其得天独厚的自然环境优势,打造了一个融自然景观与生态健康于一体的高尚人文住区。
    小区建有换热站,采用低温热水地板采暖、外墙保温、中空玻璃、保姆式物业,一卡通和24小时智能化安防系统等等。
隆海•东方华庭凭借优越的地理环境、精良的建筑品质、人性化的规划设计理念必将成为青岛西海岸边上的一颗璀璨明珠。
工程面积:项目占地122.82公顷,总建筑面积约16万平方米;共29栋,16栋多层,13栋高层和小高层。
热源:集中供热       
施工单位:威海嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
工程日期:2010年10月15日
设计说明:以《低温热水、地板辐射采暖工程技术规程》DBB/T(J)28-2000,《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,山东省《低温热水地面辐射供暖技术规程》J10156-2009为依据。
施工材料:
1、铺设保温隔热层:标准层为厚度30mm,干体积密度350kg/m的发泡水泥,楼座底层采用40mm厚挤塑板,密度每立方米大于30kg。
2、面层采用50mm厚C15细石混凝土(含PEX管厚度)。
3、PEx盘管采用威海嘉中牌PE-Xaφ20X1.9MM GB/T1899.2-2003管材。
5、安装分水器为唯嘉牌型号为全铜8010型分集水器
6、集分水器的安装及管道井内200mm至入户集分水器供回水管道安装。
7、供回水管采用宏岳牌PP-R热水给水管材,管径根据图纸设计。φ32X4.4MMφ25X3.5MM,壁厚大于等于上述规格。
8、卫生间安装散热器,散热器甲供,乙方负责安装,墙上预留内接丝,外部采用PP-R管连接。
技术标准与施工流程:
嘉中进出口有限公司采暖工程分公司技术标准与施工流程
序号        施工程序        技术要求        备  注
1        施工合同        仔细查看施工合同中对地暖工程的要求:
1.发泡水泥与砂浆的厚度,地面填充层具体施工工艺;
2.分水器品牌,是否加铁丝网;
3.是否有补充条款(盘管间距,地面施工工艺);
4.工程日期安排是否满足实际施工日程;
5.工地甲方负责人,总包方负责人,技术负责人联系电话一一记录,根据施工进度出现的问题,及时联系相关人员,建立好前期关系,为后期施工带来便利条件.       
2        图  纸        1.根据甲方实际要求更改图纸,更改完毕后签字确认, ,交技术部备案;
2.与甲方技术人员沟通,具体更改由甲方出示书面文件,交公司备案;
3.根据甲方提供的电子版图纸或平面图准确做出预算;
4.设计图纸保证单户控制,管与管之间差距保证在15%之内;
5.结合施工现场实际情况更改图纸或增加预算,需甲方签字确认,交技术部与公司各备案一份;
6.如图纸与施工现场或由于各种原因导致预算不符,工程部应及时通知技术部做出预算更改或技术负责人考察现场确认图纸与现场实际情况不符,从新更改预算表,若甲方或监理在施工过程中提出更改意见,应由工程部负责人督促甲方或监理提供更改意见通知单签字盖章后,叫技术部备案作出预算更改;
7.技术部应及时与工程部对即将开工的工地进行勘察,结合施工合同当中的要求进行现场核对,如出现问题,由技术部出示报告提交甲方与监理进行研讨.       
3        资  料        1.前期报审资料与备案文件(企业资质,营业执照,施工组织设计方案,管材备案证,北京管材检测报告,管材合格证,开工报告,施工合同复印件);
2.施工组织设计方案应结合施工合同具体要求作出更改(发泡水泥或砂浆的厚度,施工工艺流程,分水器的品牌,专业机械地面处理等);
3.施工进度计划表的编写(结合施工合同工程日期);
3.施工中期的资料报审,地暖施工工艺的进度日期由工程部负责人提供交于资料员进行资料整理,对管材与水泥的检测报告应由主管人员及时与甲方、监理共同取样,提供检测资料交于资料员进行报告整理;
4.竣工报告等文件由资料员统一整理完毕后,交甲方与监理,如出现问题由资料员联系解决.       
4        进  场        1.由工程部、办公室、技术部一起勘察现场,如现场不具备施工条件,由技术部通过书面文件交于甲方,督促甲方尽快解决.
2.接到甲方通知单进场施工(弱电,自来水管路、卫生间、厨房防水,楼面清理施工完毕);
3. 施工现场必须配戴安全帽,穿工作服,注意公司形象。       
6        弹  线        根据总包方提供水平线下返成品地面标准线.       
7        贴  条        1.根据施工合同保温层与填充层厚度要求, 伸缩条高度应为填充层的厚度;
2.伸缩条应从保温层的上边缘做到填充层的上边缘;
3.膨胀条不能有间隙,固定要牢固,不能脱落;
4. 在超过30平方米的房间,中间必须设置伸缩缝.
       


8       

发泡水泥
保温层        1.350-400公斤/立方(厚度:4厘米);
2. 保温层不能出现气泡、裂缝,要求平整,达到标准强度;
3.如施工过程中出现气泡过多,需专人在未发泡地面浇水,湿润地面,找平人员在发泡保温层施工完毕五-十分钟以后进行找平;
4.发泡过程中,应注意与不做地暖房间、阳台、走廊的隔离工作;
5.结合图纸,看图纸与实际之间楼层是否相符,若不相符,及时通知工程部负责人,由工程部负责人通知技术部,技术部查看现场后,进行图纸预算更改。       
9        盘  管        1.        盘管间距必须准确,控制预留管的长度,并且要固定在预留位置;
2.        地暖管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,地暖管应保持平直,管间距的安装误差不应大于lOmm,不得任意更改图纸设计,出现想怎么盘就怎么盘的概念,如出现图纸与现场不符,应及时通知负责人,由负责人向技术部提出,技术部人员勘测现场做出图纸更改;
3.        若施工人员任意更改图纸盘管,不及时通知工程部负责人,造成后期分水器安装出现误差,该损失由盘管人员承担;若工程部负责人未及时通知技术部主管更改预算单,则该损失由工程部负责人承担;
4.        地暖管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,不得出现“死折”, 弯曲半径不宜小于6倍管外径,管与管的弯曲半径应一致,禁止出现弯曲半径大小不一;
5.        U型卡钉固定间距不大于60厘米;
6.        埋设于填充层内的地暖管不应有接头;
7.        地暖管上方禁止重物挤压;
8.        施工过程中,甲方与监理要求个别房间做出更改分水器,工程部负责人应及时通知技术主管,对预算单做出调整,调整部分由工程部负责人找甲方与监理负责人出据工作签证,交公司备案;
9.        严禁在施工人员在现场吸烟,损坏地暖管;
10.        严格控制U型钉,套管等辅料的用量,禁止出现丢弃U型钉及套管等辅料;
11.        盘管完毕后,清理室内卫生.       
10        打  压        1.        水压不低于0。6Mpa打压,保压二十分钟;
2.        打压过程中,观察地暖管是否有渗漏点,死折等,出现问题及时维修;
3.        打压完毕后,分水器位置预留地暖管要固定完好.       
11        分水器套管的安装        1.        进回水使用套管长度为1.5m,进水套管长度90cm,回水套管长度为60cm;
2.        若施工现场分水器管路之间过近,需增加套管长度,技术部应及时调整预算.       
12        填充层        1.        填充层要平整,不起沙、不开裂、不空鼓,必须养生;
2.        根据施工合同要求,专业机械地面处理;
3.        填充层施工过程中,应注意与不做地暖房间、阳台、走廊的隔离工作;
4.        填充层的平整度要小于5mm;
5.        地面养生5-7天.       
13        分水器
安装        1.分水器安装要严格按照图纸要求的数据,必须牢固(尽量避免射钉安装);
2.水平安装时,宜将回水主力管安装在上,进水主力管安装在下,分水器低部距地面不应小于150-200mm.       
14        系统打压        地暖管及主管道进行系统打压及整体工程验收完毕后,排出地暖管中的存水.       




施 工 备 注(   青岛胶南隆海.东方华庭住宅小区   工程)

序号        施 工 范 围        内  容
1        分水器以里,地暖工程.        是  □        否  □
2        管道井以里,地暖工程.        是  □        否  □
3        表箱以里,地暖工程        是  □        否  □
4        铁丝网铺设        是  □        否  □
5        卫生间、厨房甩头        是  □        否  □
6        阳台 □  卫生间 □  厨房□  铺设地暖管        是  □        否  □
7        盘管间距        200mm □     250mm □     300mm □
8        扣槽、打眼        是  □        否  □
9        专业机械处理地面        粗拉毛 □  细拉毛 □  压光 □  机械抛光 □  
注:客厅水平操作工作面以厨房、卫生间最高的高度为施工作业面,卧室高度比客厅高出15mm.
工程负责人(签字):                             项目经理(签字):
日      期:                                  日    期:
 楼主| 发表于 2010-11-10 12:25:44 | 显示全部楼层
热负荷与设计图纸:
1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
外貌照片:
P1010030.jpg
P1010024.jpg
P1010025.jpg
P1010029.jpg
发泡水泥绝热层施工照片:
P5180100.jpg
P5180098.jpg
发泡水泥绝热层泵送施工照片:
P5180143.jpg
P5180137.jpg
发泡水泥绝热层面层处理照片:
P5180177.jpg
P5180171.jpg
管材铺设照片:
P5150088.jpg
P5150087.jpg
分水器安装照片:
P1010014.jpg
P1010008.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-10 12:29:09 | 显示全部楼层
填充层施工现场照片:
P5190011.jpg
P5190007.jpg
填充层泵送现场照片:
P1130032.jpg
填充层面层处理现场照片:
P1140044.jpg
P1200064.jpg
成品地面照片:
P1200062.jpg
P1200061.jpg
卫生间与客厅切口处理照片:
P1010018.jpg
外景效果图片:
6.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
公司简介:
嘉 中 简 介

嘉中进出口有限公司位于红瓦绿树,碧海蓝天的山东省威海市,借助进出口业务的优势以及与韩国一衣带水的优越地理位置。

2004年11月   成立嘉中采暖分公司(注册资金:500万)
2005年05月   成为韩国第一机械会社中国总代理
06月   引进韩国最新PEX-a管材生产线
2006年05月   成为中国工程建设《地面辐射供暖技术规程》协会标准主编单位
2007年07月   引进最新PE-RT管材生产线
09月   荣获中国地暖委员会地暖专用施工设备唯一推荐产品
12月   荣获首届欧乐威杯地暖施工日记大赛一等奖
荣获优秀施工企业及地暖施工先进集体
2008年 03月   获威海市工商行政管理局重合同守信用单位荣誉称号
09月   成为《山东省地板辐射采暖规程》主编单位
2009年03月   取得GB/T19001-2000 idt IS09001:2000 标准质量管理体系认证证书
04月   成为《分水器国家标准》参编单位
09月   荣获济南海尔绿城全运村优秀参见单位
12月   荣获第二届唯嘉杯地暖施工日记大赛一等奖
荣获优秀施工企业及地暖施工先进集体
荣获地暖委地面供暖发泡水泥施工教学培训基地
2010年 5月    荣获地暖委地暖行业突出贡献奖


我们谨记诚实、守信的经营理念,确保完善的售后服务。竭尽全力为您提供最优质的产品及工程。

个人简介:
公司名称:山东省威海市嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
姓名:王重        性别:男      年龄:32     职务:技术总监  
电话:0631-5215188      18663121813
传真:0631-5287477
地址:山东省威海市威胜大厦写字楼二十层
电子信箱:jiazhong5188@126.com



P1010005.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 08:35:32 | 显示全部楼层
盘管和安装分集水器的照片 怎么没看到
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表