本帖最后由 渭南环绿地热 于 2010-11-11 13:28 编辑
一、工程概况:绿景园小区,位于渭南市渭清路西段, 单散家装,复式楼上下两层。
二、结构形式:砖混结构。20厚 容重20㎏/㎡聚苯板绝热层地辐射采暖施工,采用单户壁挂锅炉采暖,本工程一层地板砖,二层木地板。
三、施工面积:180㎡
四、施工单位:渭南环绿地热工程有限公司
五、设计单位;渭南环绿地热工程有限公司设计室
六、天然气壁挂炉:韩国原装“大成”牌2.20FFCD
七、地暖铺设材料:1、地暖管:河南瑞泽牌PEX-a
2、分水器:浙江巨帆牌全铜单阀
3、反射膜:山东临沂生产渭南环绿地热专用
4、钢丝网:陕西长安钢网厂
八、人工回填C20混凝土材料: 1、水泥:陕西蒲城尧柏牌PC32.5
2、沙子:渭南当地河沙 中沙
3、豆石:西安灞桥0.5-1.5㎝
九、设计依据
1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》
2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》
十、计算、设计参数:
(一)、主要设计气象资料(渭南地区):
⑴冬季采暖室外计算干球温度-5℃
⑵ 冬季大气压力978.7hpa
⑶冬季室外风速2.7m/s
(二)、计算参数:
①、房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大有利于水囊走气,有利于减少热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa。采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃,厨房16℃,室内地表面平均温度为27.9℃左右;供水温度为50℃-40℃,回水温差10℃
②、本工程地面装饰、装饰材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02㎡K/W
③、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为
④、 1层热负荷指标55W/㎡,单管水流速度180㎏/S,盘管水流速度0.26M/S环路水阻力6.2Kpa,盘管埋深65㎜
⑤、 2层热负荷指标55W/㎡,单管水流速度164㎏/S,盘管水流速度0.25M/S环路水阻力5.3Kpa,盘管埋深65㎜
⑥ 、采暖地面构造由楼板、保温层、热反射膜、辐射加热管、细石混凝土、找平层、面层组成。保温层采用聚乙烯苯板,其容重为20㎏/㎡,导热系数不应大于0.05W/M.K,吸水率不大于4%,氧指数不应小于32,压缩力不应小于100Mpa,反射膜采用铝箔。钢丝网孔径为200mm×200mm。
(三)、施工要求、施工应按下列顺序进行:
①、清理施工场地;
②、聚苯板绝热层;
③、铺设采暖管道;
④、打压;0.8Mpa
⑤、回填细石混凝土,其标号C20卵石粒径不小于10 mm;
⑥、铺设地面;
⑦、地板辐射管的安装必须由有施工经验的专业队伍施工,施工应安排粗装修之后,不宜与其它施工作业同时交叉进行,不应安排在冬季。施工应在环境温度高于-5℃的条件下进行。施工时应注意防止泥沙等污物进如管道内,也应防止沾粘油污,安装间断时应将管口临时封堵,混凝土填充层养护期满后,严禁在地面上运行重荷载及放置高温物体。
⑧、安装分水器前加装过滤器,以防异物或泥沙进入系统。
⑨、 管道安装完毕应进行水压试验,采用手动泵慢慢升压,升压时间不小于15分钟,升压至规定的压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象,15分钟内的压力降不超过0.05Mpa为合格。
⑩、混凝土填充层应设置以下热膨胀补偿构造设施:
⑴辐射供暖地板面积超过30㎡或进深边长超过6 m时,填充层应设置宽度≥5 mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料;
⑵与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10 mm的软质闭孔泡沫塑料;
⑶填充层的养护时间为48小时,自然干燥,在两周内不得向盘管供热。
⑷混凝土填充层的厚度为3公分。
(四)、采暖系统注意事项:
①、采暖系统初次启动的供水温度不应高于35℃,且最高不超过40℃循环三天,然后逐日升温至55℃为止。
②、非采暖季,采暖系统应冲水保养;
③、若冬季房间长期不住入,建议由物业管理部门用空压泵将系统内水吹出,以免冬季管道冻坏 。
|
|