舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7108|回复: 2

沈阳梦想西铁城地暖施工日志

[复制链接]
发表于 2010-11-12 13:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:梦想•西铁城10#、11#楼
工程地点:沈阳市铁西经济开发区沧海路11号
建设单位:沈阳瑞诚房地产开发有限公司
施工单位:沈阳元一暖通设备有限公司

一、工程概况:
   本工程位于沈阳市铁西经济开发区沧海路11号,占据沈阳经济开发区核心地带,建筑面积8.6万平米,项目西面紧临开发区管委会,距沈阳地铁一号线张士站仅5米, 14栋楼,最高层高11层,最低层高6层。
二、设计说明:
1、设计依据:
(1)、已批准的初步设计文件;
(2)、建设单位提供的本工程有关资料;
(3)、建筑和有关工种提供的条件图和有关资料;
(4)、国家现行相关规范及标准:
《采暖通风与空气调节设计规范》  GB50019—2003;
    《民用建筑节能设计标准》       JGJ 26-95;
    《住宅设计规范》           GB50096—1999
《地面辐射供暖技术规程》    JGJ142—2004
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》    GB50242—2002
2、设计参数:
(1)、室外计算参数:
冬季采暖室外计算干球温度:﹣19℃;
冬季室外平均风速:3.1M/S;
最大冻土深度:148 cm;
        大气压力:1020.8(hpa)。
(2)、室内设计计算参数:
卧室、书房  ——18℃;
起居室、餐厅——18℃;
卫生间(带淋浴)——25℃;
厨房        ——16℃;
3、采暖系统:
(1)、本工程采暖采用系统按连续供热设计,供回水管由小区供热管网引入,采暖热媒为60/50℃热水,采暖系统定压及补水由小区供热换热站解决。
(2)、采暖形式为地板辐射采暖,按户划分系统配置分集水器,分集水器的每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
(3)、采暖系统为共用立管分户热计量独立系统形式,热表设于各层集中管井内。
4、设计要求:
(1)、地热盘管管道采用DN20耐高温聚乙烯管(PE-RT管),可热熔连接,施工时不允许有接头。
(2)、分集水器的杠管采用不锈钢,阀门为铜质镀镍,分水器、集水器安装剖面图见图集辽2004T902。
(3)、绝热材料应采用导热系数小、难燃或不燃,容重为20公斤厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫板。
(4)、塑料管道敷设在贴有铝箔纸的模塑聚苯乙烯泡沫塑料板材上,铝箔面朝上。管道采用专用塑料卡钉及塑料扎带固定。铺设保温板材时要求地面平整,无任何凸凹不平及砂石碎块、钢筋头等。土建要作水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。钢筋头、电线管等管线只允许垂直穿过地板保温层。
(5)、加热管始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100㎜时,应设置柔性套管等保温措施。
(6)、盘管安装好以后,以0.6Mpa表压试压,稳压一小时压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏为合格,合格后,立即回填豆石混凝土,采用人工夯实,不可用振捣器。此时管道保持有不低于0.4Mpa的压力。回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路。并且施工完毕后,加热管铺设范围内严禁踩踏及重压,并且严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。填充的豆石混凝土中加入5%的防龟裂添加剂。
(7)、填充层与墙、柱交接处,应填充厚度大于10㎜的软质闭孔泡沫塑料,应采用难燃或不燃材料、地板辐射采暖剖面图见图集辽2004T902。
(8)、施工环境温度不低于10℃。
(9)、系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗,打压后再与分水器接通,以防脏物进入地板供暖系统中。
(10)、初次启运本系统按下列要求进行:
首次通入25℃—30℃供暖水,运行一周后,每周提高供水温度5℃—10℃,直至到供水温度。
(11)、上述未尽事宜均按现行规范施工。
四、施工主材料说明:
1、        地热管材:韩国元一PE-RT地热管
(1)产品特点:耐高温、耐腐蚀、耐压强度高、柔韧度好,使用寿命长。
(2)生产厂家:韩国元一企业(株)
2、分水器:元一不锈钢分水器
      (1)产品特点:“元一”不锈钢分集水器,经特殊工艺焊接(高温钎焊),生产工艺先进,密封性能高,耐腐蚀性强,耐老化,抗拉伸强度大,不结垢,不易形成缩径或堵塞;阀门与杠管接口采用韩国进口聚氨酯胶禁固,耐温0―110℃,工作压力1.25MPA;管路间距为60mm,便于施工与维修;分水集器外观整洁亮丽,易清洁,不滋生细菌,使用寿命长。
(2)生产厂家:沈阳元一暖通设备有限公司
3、保温材料:聚苯乙烯保温板    沈阳旭达苯板厂
4、塑料钉卡: 金明塑料厂
四、施工条件
1、施工现场地面整洁;
2、现场水、电齐全;
3、封闭仓库100㎡左右;
4、现场无交叉作业;
5、施工图纸及有关技术文件齐全并经各方审核通过;
6、施工主材料复试合格;
7、完善的施工方案、施工组织设计,完成技术交底。
五、施工注意事项:
1、进入施工现场必须带好安全帽,;
2、施工现场内不得吸烟、喝酒;
3、所以材料进场严格检查外观、如有破损不得使用;
4、接电必须使用安全插头;
5、每施工一层,做好档案内页,请现场监理检查并签字。
六、施工过程
1、施工前粘贴伸缩缝;
2、铺设苯板、铝箔纸、盘管;
3、连接分水器并进行压力试验;
4、清理现场,带压进行隐蔽层施工;
5、隐蔽完成后,进行二次压力试验,检测是否有漏点。
七、其它:
   因今年楼房不交付使用,为防止丢失,拆下所有分水器,待来年工程全部验收时再安装
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
参赛单位:沈阳元一暖通设备有限公司
地址:沈阳市于洪区沈大路87号
联系电话:024—25318654  25319654
网址:www.syyynt.cn
Email:yynt8654@163.com
QQ:734913308

董事长:金智勇     13897975760
发表于 2010-12-1 08:29:55 | 显示全部楼层
东北老乡的要支持一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 09:27:34 | 显示全部楼层
共用立管分户热计量独立采暖,可是没有看到温控器设计进去,不知道节能性能如何?我是新手,请指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表