舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8026|回复: 5

山西晋城康盛暖通—沁水县梅河小区地暖工程

  [复制链接]
发表于 2010-11-17 13:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[项目名称]:沁水县梅河3号住宅楼地暖工程
[工程地址]:山西省沁水县城
采暖方式:低温热水地板辐射采暖
施工时间:2010年4月5日—2010年4月20日,工期15天。
建筑面积:5000平方米。
施工内容:采暖系统主管、支管安装;发泡水泥保温层;热水地暖盘管安装;高压泵送细石混凝土(c15)回填。
   [工程概况]:梅河3号住宅楼位于山西省沁水县新建东街。地上六层加阁楼层,1栋,总建筑面积5000㎡。建筑总高度为23.85m。耐火等级为二级。
1、此住宅楼原来采暖设计是铸铁760暖气片,串联式供暖方案;根据甲方要求采暖方案主体为热水地暖。
   2、为了积极响应建设部大力推广节能环保的发泡水泥保温层的号召,根据甲方的保温,隔音要求我们大力推广发泡水泥,得到了甲方的认可。
[设计依据及标准]:
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
     甲方和建筑特工种提供的设计要求及技术条件
[采暖方式及热媒]:
本工程采用燃气锅炉房供暖,可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

[施工材料]:
管      材: 武汉金牛PE-RT                               
    弯  管  器:  金明弯管器
    卡      钉: 金明钢丝卡钉
    分  水  器: 慈溪巨火分水器                               


[工程外部景观]:

工程外部景观1.jpg



[现场施工图片]:


现场施工图片1混凝土回填.jpg

现场施工图片2分水器.jpg

现场施工图片3混凝土回填.jpg

现场施工图片4.jpg

现场施工图片5.jpg

现场施工图片6.jpg

现场施工图片7.jpg

[设计说明]:
采暖设计及技术参数:
1、采暖室外设计参数:冬季室外计算温度;-8摄氏度;冬季室外平均风速;3.3mm/s。
2、室内计算参数:卧室、客厅18摄氏度;厨房15摄氏度               
施工说明;
1、系统立管采用异程下分式,干管坡度为i=0.003,坡向见设计图。
2、本设计主管道均采用热镀锌钢管,DN≤32mm时,采用螺纹连接;当DN≥32mm时        采用焊接连接。立管至分水器支管采用耐高温聚乙烯管(PE-X)塑料管道,按热媒温度为60C,工作压力;0.6Mpa,使用条件不低于4级,外径X最小壁厚为De25*2.0,由厂家保证正常使用50年寿命。
3、、每路支管供水管道设置锁闭阀、过滤阀、铜球阀;回水管道设置铜球阀。分.集水器采用铜质,双阀,并没有手动排气阀,               
4、室内盘管埋地部分每路管长不能大于120米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。                               
5、在分.集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。做法详见国标03K404-14页。
6、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm.导热系数 、W/(m.k)≥0.087。密度≥350Kg-400kg.                 
                       
7、钢丝卡;将加热管用U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
8、管道安装完毕后,必须先进行不小于0.6Mpa的水实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏。       
9、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。               

10、在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,标号应不于C15,细石粒径应不大于12毫米。       
       

发表于 2010-12-1 00:03:00 | 显示全部楼层
发泡水泥的地暖是大势所趋啊,尤其是上海的火灾后,对苯板都怕了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 10:28:19 | 显示全部楼层
见识了,很棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 14:10:57 | 显示全部楼层
(EM:140:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 13:14:37 | 显示全部楼层
这是湿式的吗??  貌似很麻烦,而且升温慢吧,保温能力也差吧???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 15:33:46 | 显示全部楼层
(EM:135:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表