工程名称:辽宁丹东天桥沟工程

一、设计依据:
国家现行的设计规范、规程:
1. 《采暖通风与空调调节设计规范》(GB50019- 2003)
2. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
3. 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
4.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
5.  《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
6. 本项目建筑、结构、给排水、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

二、工程概况:
本工程为天桥沟会所,位于辽宁省丹东市,物业楼建筑面积786m2.,其中首层491m2, 二层295m2。

三、设计范围:
本设计范围为物业楼的冬季采暖。

四、采暖概述:
1、本工程采用地板辐射采暖系统,供回水温度为55℃/45℃。
2、热源:小区设置燃煤锅炉房一座,设置3台4T的热水锅炉用于供暖。冬季两台满负荷运行一台50%负荷运行,互为备用。
3、锅炉房供给小区供暖管道竖向分为高低两个区,管道采用同程布置。本工程采用低区供暖管道,采暖系统在会所热力入口处设置热力计量表及动态压差控制阀,室内采暖系统形式为双管上供下回双管同程式。小区采暖系统的一次水、二次水的定压补水均在辅机室分别设置定压补水装置及软水器、软水箱。

五、设计参数:
1、地理纬度:北纬 40
2、室外空气计算参数(辽宁省丹东地区)
冬季采暖室外计算干球温度:-14℃
冬季通风室外计算干球温度:-8℃
冬季室外平均风速:3.8m/s
3.室内设计温度:
温度      房间办公、宿舍、食堂等厨房  卫生间
采暖设计温度20°C 16℃25℃

地板表面温度为24~26℃。
4.围护结构做法及传热系数
外墙做法:采用外贴80cm挤塑聚苯板保温         K=0.54w/m^2K
屋面做法:采用外贴100cm挤塑聚苯板保温       K=0.45w/m^2K
外窗:6+12+6中空玻璃塑钢窗                       K=2.70w/m^2K
5.采暖负荷和热指标:
物业楼总热负荷:43.23KW
物业楼热指标:55W/m2.

六.通风系统:
1.卫生间均为自然通风。男淋浴排风扇风量按照6次/h.m3考虑排出室外,图中就不做详细设计,由施工方按照风量自行考虑,标高与装修配合。

七.管道材料及管道接口:
1.室内管道所采用的管材及接口见下表。
序号管道名称管道部位管  材接  口  备  注
1采暖管道  干、立管热镀锌钢管(集分水器前)丝扣连接
2 采暖管道埋垫层盘管PERT管(热计量表之后)热熔连接 地面暗敷管道无接头
2.立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.8~1.5m。

八.其他:
1.图中所注尺寸除管长、标高以米计外,其余均以毫米计。
2.地板采暖施工详见低温地板采暖施工专篇。
低温地板采暖施工专篇
一. 主要材料:
(1)        地板采暖管材:
     采用PERT管,管材系列为S5:De20*1.9。
(2)        地板采暖绝热层保温材料:
     首层房间采用厚度30mm的聚苯乙烯保温板;其他房间采用厚度为20mm的聚苯乙烯保温板,容重≧20kg/m3
(3)        分(集)水器:进口铜镀镍,内置流量调节阀,自动排气阀。
二. 施工说明:
(1)地板供暖施工应在建筑封顶后或室内初装修完毕后(室内所有  管线必须安装完毕后,确保地面不再凿洞)并且地面基本上已经平整。
(2)铺设复合保温板材:做好边角保温带后,要求地面平整,无任何不平及砂石  碎块及裸露的钢筋头等,再在平整的地面上做保温层。
(3)安装分/集水器:要求核对施工图纸放置分/集水器的位置。
在与分/集水器连接的供/回水支管上均应设置球阀。
(4)        严格按施工图纸铺设地热管材,盘管时每一根管做为一个单独的环路,中间  不允许有接头,用绑带和塑料卡丁固定,每一个弯曲部位的弯曲半径不应小于7d。
(5)        施工过程中不允许重压已铺设好的加热管,更不允许任何杂物进入加热管内,以防堵塞。
(6)        加热管铺设完毕验收合格后,应确保在四小时内回填混凝土50mm厚,且回填时不允许踩压已铺好的回路,应人工夯实,不可用振捣器。混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。填充层养护期满后方可进行地面施工。
(7)        填充的混凝土中应加入适量的防龟裂填加剂。如没有可用普通膨胀剂代替。
(8)        浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:
试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MP。
在试验压力下,稳压一小时,其压力降应不大于0.05MPa。
冬季施工时,为了防冻,建议采用气压。
(9)        卫生间内管线布置应避让排水管、卫生洁具等设施。
(10)        调试要在正试采暖运行前进行,初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10摄氏度左右,且不应高于32摄氏度; 并应连续运行48H;以后每隔24H水温升高3摄氏度,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
(11)        伸缩缝的设置应符合下列规定:
      在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
     当地面面积超过30平方米或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
(12)        每个房间设温控阀;采暖入口处设动态压差控制阀。伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
(13)        未说明部分请参见《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142—2004

地板采暖穿伸缩缝的详图

分集水器附近管材秘籍处做法示意图

地板采暖穿伸缩缝的做法示意