接上文:
4、 运行效果
截止到11月20日,系统运行一切正常。初步达到了设计要求和在投标标书中给政府的承诺:①按政府的要求在节日期间完成了系统的铺设,并在铺设安装过程中回答了办公厅领导的各种疑问,尤其是运行安全防护问题,获得了领导的首肯;②系统铺设完成后拆除了房间内笨重的散热器片和暖通管线,水泥地面换成了耐热实木地板,惟一增加的只是在墙壁紧邻照明开关处安装了温控器开关,整体上增加了房间的美观;③供暖效果达到了设计要求,且舒适性远好于改造前;④配置电功率较高、升温速度快,相同体感温度下的地面辐射供暖比原来的散热器可以降低3-4℃。以房间为独立供暖单元,加上智能化的温度控制,方便实现按需供暖、行为节能效果明显,达到了项目供暖节能改造的目的。
当然,由于实际运行的时间还太短,而且还没有经过严冬的考验,所以谈成功尚为时过早。不过,直至目前,所有参与者是满意的,办公厅的主管领导也给予了充分肯定,并表示待明年供暖期过后再做项目的最后评判,如果效果能够一直保持现状,而且不出现安全问题,政府将在本溪市力推“高分子电热膜电地暖系统”的可能性是有的,对此,我们在期待!
5、 感 受
本溪华生地热与北京新宇阳两参赛单位通过该项目有了第一次紧密的合作,中国地暖委和中国地暖网为这次合作架起了重要的桥梁。能够在如此短的时间内完成任务,初步达到用户满意,是一件值得高兴的事。而合作者之间也进一步加深了友谊、为继续合作打下了良好基础,彼此感受颇深。
华生地热(王文成):我以前对新宇阳有些了解,但是不深。当我运作这个项目到了已经决定要用电热膜时,给中国地暖网的张克诚先生打电话征求他的意见,他毫不犹豫地说,你肯定应该去和王博士(新宇阳技术总监)合作,是这个电话促成了我选择新宇阳。应该说,我和我的团队对以前对电热膜电地暖系统了解很少,所以这个项目的成功与失败主要看新宇阳的技术水平和应对能力。尽管我是敢于挑战的,但是不能不说我也是很担心的,第一次在本溪市做电热膜电地暖就敢给市政府领导送温暖,没有点勇气也是做不到的。
好在一切都在计划之中完成,一个个困难都在我们的共同努力下克服,一个多月的供暖运行效果和领导们的初步评价使我悬着的心基本可以放下了。可以说,是新宇阳的品牌魅力(尤其知识产权和获得的各种荣誉)、科学合理的设计方案及技术标书和经济表述的及时提交,是我们高价中标的主要原因。而在与新宇阳的合作中,华生地热所有员工都感受到了新宇阳的认真负责、细致入微,收获颇丰。技术总监、总工程师放弃十一长假亲自驾车来本溪市进行现场指导并亲自参与施工;技术培训循循善诱、深入浅出;现场指导一改平日的和蔼形象、严格要求,不合规矩必须返工;进入施工房间必须脱掉鞋子、对政府领导也不例外;等等。作为地暖施工企业,与如此认真负责的公司合作,我们放心。所以,发自内心的感谢新宇阳,感谢推荐者和所有参与者。
该项目的初步成功增加了我今后将工作重点逐步转移到做电地暖的信心。
新宇阳(王安生):这项工程的工作量不大,但有些挑战性,主要是时间紧迫。工厂本来的生产任务就很重,不得不加塞安排生产;本来外出技术指导的工程就比较多,还要抽出精兵强将,打乱了本来的计划。但是考虑到东北地区我们还没有较大的样板工程;“给政府领导送温暖”的意义重大,所以还是很认真的承接了该任务并做了认真对待。一切还是比较顺利的,因为我们有信心让各方满意,但是也理解华生地热十分担心的心情,也忍耐了王文成老总不厌其烦的唠叨:“只能成功、不能失败”、“万一出了问题,我在本溪就没法待了”等等。我自己也明白,在项目实际操作和系统没有运行前,我的任何说明、解释和承诺都是苍白无力的。对于有机会能够参与该项目,感谢中国地暖网张克诚先生,尤其是带病到现场指导、并不得不在本溪打点滴院治疗,深表谢意和歉意。
和华生地热的合作是愉快的、更是成功的。
1、 华生地热的前期工作十分到位,使政府办公厅领导对新宇阳及新宇阳的高分子电热膜电地暖系统有了较为充分的了解和信任,只是明确提出,希望新宇阳能够认真把好每道关,不要出现意外。当然,看到新宇阳的主领导都到了现场,在施工过程中严格要求、不放过任何细节等,心里有了数(我自己至少两次直接劝诫过在楼道抽烟的领导);
2、 加深了合作者之间的了解、优势互补,为华生地热和新宇阳联合在东北地区开辟“高分子电热膜电地暖系统”市场打下了良好基础,尤其是合做双方的相互认可和建立了东北最具意义的样板工程两个方面;
3、 与华生地热的合作是愉快的,具体体现在以下几个方面:①合作体双方的基本理念是一致的,不降低配置求低价中标;不计利润做好工程,打好基础为以后推广做铺垫;②职责划分明确,双方均具有很强的使命感和责任感;③换位思考,多替对方着想。尤其是现场状况是复杂的,很多突发事件是不可控的,只能根据现场调整自我,从没有出现过任何相互埋怨的事。④华生地热人员配备齐、素质高,听从指挥、战斗力强,大部分工作是在夜间完成,没有任何怨言,使新宇阳现场指挥人员感动,惟积极配合才能表达谢意。
上图左:张克诚病倒在本溪市指挥现场;上图右:王安生照顾病榻中的老张
6、 附件:本溪市政府办公楼节能改造设计及施工图例
一、项目概况
项目名称:本溪市政府办公楼节能改造工程
供暖系统:北京新宇阳高分子电热膜电地暖系统
工程面积:1731平方米(采暖面积,)
热 源:电力,供暖专用变压器,380V/200KVA
建筑结构:混凝土结构,无外墙保温,双层玻璃
设计室温:22-25℃
|
|