舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5342|回复: 7

大牛地暖-----徐州豪绅佳苑分室温控系列地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-25 15:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大牛地暖 于 2010-11-26 10:49 编辑

一、设计依据及标准:
      本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,20℃, 客厅、餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室、客厅,25-28℃,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒:
      A:本工程采用壁挂炉供暖,为了更好的发挥燃气壁挂炉的热效率,壁挂炉+分水器+地暖盘管,其实采暖系统在这种配置下,壁挂炉的实际使用率只有60-65%,比如24KW的壁挂炉,按照地暖系统所需的45-50摄氏度的水温供水的时候,其实功率只有18KW,这事由壁挂炉自身的特点所决定的,壁挂炉的出水温度越高,他的实际功率就越大。所以采用曼瑞德地暖温控器+意大利瑞帝安28KW燃气壁挂炉,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

B:在节能控制上,使用24小时段编程控制可以以每小时段编程预约开启或关闭,一般星期一到星期五只需要早上开启2小时,晚上开启五小时,星期六,日一般开10小时左右,当壁挂炉采暖工作的时间可以精确管理控制的时候,能源耗费会更少。
C:本工程采用分室供暖,每个房间需要的温度各不相同,业主可以根据自己的生活习惯和作息时间表来设定每个房间的温度和房间温度的开关时间。

二、施工要求:
      1、设有分.集水器,分水器设有调节旋钮,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。     
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                           
三、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用挤塑板保温材料,厚度为20mm,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、kg/m3 ≥ 20。    (3)强度、kpa7D/cm ≥100。     
    3、卡丁::将加热管用金明卡丁固定于挤塑板上。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。

四、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
管      材:广东佛山日丰PERT管
卡      钉:金明卡钉
弯 管  器:  金明弯管器
分  水 器:德国慢瑞
混水中心:曼瑞德
控制系统:曼瑞德
温控面板:曼瑞德
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:10:00 | 显示全部楼层
  豪绅佳苑位于徐州九里山气象台南,由53栋花园洋房和8栋联排别墅组合而成,共1600多户,社区内通暖气、天然气,还规划了会所、幼儿园、超市、邮电所、储蓄所等生活配套设施。

徐州气象站

徐州气象站

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 16:27:38 | 显示全部楼层
先把分室温控原理图和施工设计图发上。

分室温控原理图

分室温控原理图

施工设计图

施工设计图


分室恒温中央控制器
分室恒温中央控制器,可简称为集控盒。应用于智能型地暖控制系统,将地暖水系统中集水器的支路的电
控阀门与各房间温控器汇集连接,进行中央控制处理。系统的热源壁挂炉、增压循环水泵可实现联动控制。
集控盒有有线、无线两种,本文是介绍的是有线的方式。无线多通道集线盒,特别适合系统升级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 16:32:18 | 显示全部楼层
分水器,混水器的施工图,因为是半成品,所以中央控制器、温控器还没有安装。施工完毕后用防尘布袋盖住防止落入灰尘便于以后打扫。 20101112735.jpg
20101112737.jpg
20101112750.jpg
20101112752.jpg
20101112753.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 16:43:36 | 显示全部楼层
地面铺设图
20101112738.jpg
20101112740.jpg
20101112741.jpg
20101112744.jpg
20101112745.jpg
20101112747.jpg
20101112748.jpg
20101112749.jpg
20101112751.jpg
20101112758.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-26 08:55:14 | 显示全部楼层
建议大牛 买个好相机,认真拍施工现场,现在照片没有一张清晰的,就看大牛地暖那几个字特清晰,这样会影响你的评奖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-26 10:31:06 | 显示全部楼层
建议大牛 买个好相机,认真拍施工现场,现在照片没有一张清晰的,就看大牛地暖那几个字特清晰,这样会影响 ...
老张 发表于 2010-11-26 08:55



感谢老张的点评,这几张图片是手机拍的所以不是很清晰,不过放心,以后看到的都是清晰的图片了,大牛正在朝小康生活迈进,刚买了相机。(EM:152:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-26 10:32:56 | 显示全部楼层
不足之处和施工上的建议还请专家们多给大牛留言,不胜感激。(EM:160:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表