舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9420|回复: 14

大牛地暖-----徐州新区御园再次发泡水泥地暖施工(20号楼)

[复制链接]
发表于 2010-11-25 17:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大牛地暖 于 2010-11-26 10:50 编辑

一、设计依据及标准:      
      本家装为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
      地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒。


         业主家采暖面积是150平方,错层。本工程采用意大利瑞帝安28KW壁挂炉供暖,为了发挥炉子的最大热效率所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。



二、施工要求:     
      1、设有分.集水器,分水器设有调节手柄,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
      2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
      3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
      4、管道和阀门要求:
            (1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
      5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
      6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
      7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
      8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                           
三、施工工序说明:   
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
      3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。

四、运行说明:   
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
      5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
管       材: 河南瑞泽PERT
卡      钉: 金明卡钉
弯 管  器:   金明弯管器
分  水 器: 曼瑞德
混水中心: 曼瑞德
控制系统 :  曼瑞德
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:23:27 | 显示全部楼层
壁挂炉为什么要装混水系统  
     我们必须明白我们目前将高温水系统与低温水系统分别对待,严格设计是绝对正确和非常有必要的。
结露问题: 冷凝水是造成燃气热水采暖炉腐蚀的重要原因。
天然气的主要成分是甲烷(CH4),其燃烧产物有二氧化碳、水蒸汽,氮氧化物和少量的一氧化碳。燃烧1Nm3天然气大约要产生1.5kg的水蒸汽。天然气烟气的露点温度大约为55~58摄氏度,当炉子进水温度较低时,烟气会遇到低于露点温度的受热面而结露(随后又蒸发),弱酸冷凝水对普通碳钢有较大的腐蚀性,影响炉子的使用寿命。户式燃气热水采暖炉循环水常在低温下运行,特别是地板辐射采暖或空调系统的回水温度,一般都低于50摄氏度,当散热器配置较多、而采暖负荷较小时,室温控制也要求降低水温,因此结露现象比较普遍。有的产品虽然设有低温限制装置,当水温低于某一设定值的下限时,循环水泵停止运转,但由于炉子本体的水容量很小,梢一停泵水温便迅速上升,使循环水频繁启停,并不能从根本上解决结露腐蚀问题。应该采取一些有效的应对措施,例如:小温差系统采用的混水器,也可以作为提升炉子进水温度的装置,即可以在混水器内将炉子出水与系统回水混合后,作为炉子的进水,成套恒温混水系统以及二次循环系统的设计在低温地板辐射采暖系统的设计与应用是必须的。目的是提高锅炉进水温度使之高于天然气燃烧的结露温度点。
混装系统功率:
1.
壁挂炉带地暖的时候情况如下。
A.采暖的功率为:100-120W/平米
B.锅炉标注的最大功率为其提供最高水温时的功率(一般为80-85°)
C.地暖循环水的进回水温度为40°-55°
由此可看出,当使用地暖系统时,锅炉无法释放全部的功率,实际使用在总功率的70% 左右。以24KW(24000W)的锅炉为例,地暖的实际使用功率为:24000×0.7=16800W. 再以16800W/120W=140平米的采暖面积。
但当实际铺设的采暖面积仅略大于140平米(如155左右)时,24KW的锅炉功率不足,而28KW的锅炉功率过大且投入成本高。此时如果采用高温供水(80°),使锅炉的功率完全释放。再经混水系统与地暖回水(40°左右)混合后将温度降至55°左右,从而满足采暖面积略大于锅炉可供采暖面积的尴尬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 18:27:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2010-11-25 18:31 编辑

   先来介绍下小区的发展背景和建筑环境,中川·御苑,位于徐州市铜山新区,占地面积7.73公顷,总规划建筑面积5.3万平方米,拥有现代江南庭院别墅与联排别墅集一体的中式园区。园内传承中国传统园林建筑精髓,浓缩悠久浓郁的人文情结,令现代生活与传统建筑珠联璧合,流逝岁月再现眼前,营造出一个的极具文化气息的江南名园。
PB250056.JPG
PB250044.JPG

小区外部环境图

小区外部环境图

PB240006.JPG
PB250043.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 18:48:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 大牛地暖 于 2010-11-25 19:14 编辑


分水器安装

壁挂炉接口

壁挂炉接口

一楼分水器

一楼分水器

二
PB250017.JPG
PB250005.JPG
PB250006.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 18:55:10 | 显示全部楼层
正在施工中
PB240017.JPG
PB240020.JPG
PB240016.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 18:59:22 | 显示全部楼层
地面施工完毕
20100921399.jpg
20100921400.jpg
PB250008.JPG
PB250007.JPG
PB250010.JPG
PB250009.JPG
PB250012.JPG
PB250016.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 19:05:54 | 显示全部楼层
图片太多,接着上图

PB250019.JPG
PB250020.JPG
PB250021.JPG
PB250022.JPG
PB250023.JPG
PB250028.JPG
PB250033.JPG
PB250034.JPG
PB250035.JPG
PB250040.JPG
PB250041.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-25 19:12:20 | 显示全部楼层
PB250048.JPG
PB250050.JPG
PB250051.JPG
PB250052.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 19:43:09 | 显示全部楼层
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-26 09:00:24 | 显示全部楼层
建议安装壁挂炉的照片也发上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册