本帖最后由 暖心地暖 于 2010-11-27 10:04 编辑
施工单位:重庆暖心机电设备有限公司
工程名称:壁挂炉独立供热分室温控地面采暖项目
工程地址:万州上游•福地住宅区
该工程地址位于重庆市第二大城市——万州,位于万州区滨江路,占地25.6亩,总建筑面积9万方,由三栋百米高层景观建筑组成的全封闭、花园式小区,东邻长江。沿滨江路一字展开,西接王牌路,远眺金龙山1600亩原生态森林公园,是滨江线上地标性建筑。
该地暖工程施工住宅为复式住宅,采暖面积160平米,该客户对生活品质讲究。要求系统设备、材料均为业界成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠。
甲方要求:
所有房间内要保持相对舒适的环境温度;
房间要保证22度以上的室内温度;
须保证系统无故障运行,或系统故障及维修不影响正常的经营活动;
需满足整个系统低频率或高频率使用时的方便控制及节能运行效果。
设计依据及标准:
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)
《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95
设计思路介绍
该住宅的采暖系统热源采用德国菲斯曼24KW锅炉,分室控制,优先满足生活热水、采暖需要。
提高智能化,减少能耗, 经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、流量阀规格等关键设备。系统管路、地暖管材。选型及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。通过我们设计的总线型温度控制系统,以及我们研发的各种流量控制、压力平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,引领万州采暖行业的行业标准与方向。
设计图纸
|